Công tắc dòng chảy

phuongnha

Thành Viên [LV 1]
Chào mọi người!
Các pác cho hỏi trong hệ thống PCCC sprinkler tại mổi tầng người ta thường đặt một cái van điện từ và một công tắc dòng chảy vậy ý nghĩa của việc đó là gì.Thanks
 
Ðề: Công tắc dòng chảy

để bảo vệ máy thôi, nếu công tắc dòng chảy ngắt, tức là không có nước chảy trong ống, thì hệ thống sẽ dừng
 
Ðề: Công tắc dòng chảy

Chào mọi người!
Các pác cho hỏi trong hệ thống PCCC sprinkler tại mổi tầng người ta thường đặt một cái van điện từ và một công tắc dòng chảy vậy ý nghĩa của việc đó là gì.Thanks

Hệ thống spinkler là hệ thống chống cháy tự phun. Mỗi đầu spin có thể tự vỡ để phun nước. Khi đầu spin vỡ, một dòng nước sẽ tạo ra. Nếu gắn công tắc dòng chảy và theo dõi nó thì hệ báo cháy có thể biết được khu vực nào đang cháy và hệ chữa cháy tự động spinkler đang hoạt động. Phân tích như trên chắc bạn cũng hiệu ý nghĩa của công tắc dòng chảy là thế nào.
Van điện từ như bạn nói thực ra không phải. Người ta thường gắn mỗi tầng một van công có công tắc theo dõi đóng mở để hệ báo cháy hay một hệ hiện thị nào khác có thể báo cho người vận hành biết là van tổng tầng đang mở hay đóng. Điều này rất quan trọng vì trong PCCC, tất cả các thiết bị đều phải ở trạng thái sẵn sàng (ready ststus) phải không bạn.
Ngoài ra, để kiểm tra công tắc dòng và van còn tốt hay không, người ta còn gắn một van xả. Khi mở van xả, công tắc dòng chảy tác động khi van cổng mở, hệ thống spinkler sẵn sàng hoạt động!
 
Ðề: Công tắc dòng chảy

nhưng tại mỗi tầng mỗi phòng thì người ta đều có gắn đầu báo khói và báo nhiệt hết rồi, nếu có xảy ra cháy ở khu vực nào thì các đầu báo sẽ gữi tín hiệu về tủ báo vì thế ta sẽ biết được khu vực nào dang cháy rồi. mong các pac giải thích thêm
 
Ðề: Công tắc dòng chảy

Hệ thống spinkler là hệ thống chống cháy tự phun. Mỗi đầu spin có thể tự vỡ để phun nước. Khi đầu spin vỡ, một dòng nước sẽ tạo ra. Nếu gắn công tắc dòng chảy và theo dõi nó thì hệ báo cháy có thể biết được khu vực nào đang cháy và hệ chữa cháy tự động spinkler đang hoạt động. Phân tích như trên chắc bạn cũng hiệu ý nghĩa của công tắc dòng chảy là thế nào.
Van điện từ như bạn nói thực ra không phải. Người ta thường gắn mỗi tầng một van công có công tắc theo dõi đóng mở để hệ báo cháy hay một hệ hiện thị nào khác có thể báo cho người vận hành biết là van tổng tầng đang mở hay đóng. Điều này rất quan trọng vì trong PCCC, tất cả các thiết bị đều phải ở trạng thái sẵn sàng (ready ststus) phải không bạn.
Ngoài ra, để kiểm tra công tắc dòng và van còn tốt hay không, người ta còn gắn một van xả. Khi mở van xả, công tắc dòng chảy tác động khi van cổng mở, hệ thống spinkler sẵn sàng hoạt động!

Bác nguyenledung nói rất chính xác. Trong một số công trình, người ta lắp thêm trên đường ống xả 1 van điện từ. Thay vì phải đến mỗi tầng mở van xả bằng tay để kiểm tra hệ thống người ta có thể ngồi ở phòng điều khiển kích hoạt mở van điện từ ở bất cứ tầng nào để kiểm tra.
 
Ðề: Công tắc dòng chảy

Theo tôi công tắc dòng chảy là để kiểm soát dòng chảy nó sẽ báo về tủ điều khiển trung tâm để biết được tại vị trí nào các đầu Sprinkler đang hoạt động. Còn về cái van gắn tại nhánh cấp cho từng khu vực cần bảo vệ bằng đầu Sprinkler theo tôi nó chỉ có tác dụng đóng và cô lập mà thôi vì van này luôn luôn ở trạng thái mở để nước có thể đến các đầu sprinkler. Trong trường hợp cháy có thể xảy ra tại các khu vực khác nhau vì vậy để tập trung nước và tránh các tổn thất áp lực tại nhưng chỗ không cần thiết, người ta sẽ đóng các van đó tại những khu vực không bị cháy để tập trung cho khu vực bị cháy mà thôi. Theo ý kiến của mấy bác thì nó còn có tác dụng gì nữa không? Xin chia se thêm.:-SS
 
Ðề: Công tắc dòng chảy

theo tôi, thực ra con tắc dòng làm 1 nhiệm vụ đưa ra tín hiệu điện khi có dòng chảy, còn tín hiệu đó dùng vào viẹc gì thì có nhiều cách, do người thiết kế thôi. cả van điện từ cũng là 1 thiết bị trong tự động hoá. có thể dùng trong cả trường hợp khoá nguồn nước khi tín hiệu báo cháy đã hết, nghĩa là khi đã dập xong đám cháy.
các bác nghiền tiếp nhi
 
Ðề: Công tắc dòng chảy

mình thấy các bác tham gia chủ đề này cũng nhiều lý lẽ hay.
vấn đề sử dụng công tắc dòng chảy có mục đích là thể hiện tín hiểu có sự lưu thông dòng chảy tại điểm đó và truyền tín hiệu này về trung tâm báo cháy và tủ điều khiển bơm.
vì có 1 số trường hợp đầu sprinkler phun ra mà tín hiệu alarm ko báo về trung tâm.thay vào đó tín hiệu của công tắc dòng chảy sẽ báo về trung tâm tại khu vực có sự cố (công tắc dòng chảy tương ứng với mỗi tầng).
vì vậy dùng công tắc dòng chảy thì độ an toàn khi sử dụng là tăng lên 2 lần.
đồng thời công tắc dòng chảy cũng kết hợp với hệ thống điều khiển của Pump chỉ để báo trạng thái.vì trong hệ thống sprinkler luôn luôn duy trì 1 áp suất để khi có sự cố các đầu sprinkler này phun ra với áp suất tiêu chuẩn khoảng 2-2.5 Bar.
 
Ðề: Công tắc dòng chảy

Trong trường hợp cháy có thể xảy ra tại các khu vực khác nhau vì vậy để tập trung nước và tránh các tổn thất áp lực tại nhưng chỗ không cần thiết, người ta sẽ đóng các van đó tại những khu vực không bị cháy để tập trung cho khu vực bị cháy mà thôi. Theo ý kiến của mấy bác thì nó còn có tác dụng gì nữa không? Xin chia se thêm.:-SS

Tôi nghĩ van nhánh chỉ dùng để khóa nước khi cần sửa chữa, cải tạo tại 1 khu vực nào đó để không làm ảnh hưởng đến tình trạng sẵn sàng chống cháy của các khu vực còn lại trong công trình. Khi cháy ở một nơi nào đó thì chỉ đầu sprinkler ở đó vỡ ra phun nước vào đám cháy, còn các khu vực không có cháy thì các đầu sprinkler không vỡ ra đâu có nước chảy ra nên không ảnh hưởng gì đến tổn thất áp lực hệ thống cả dù van đóng hay mở cũng vậy thôi. Với lại lúc có cháy phải tập trung lo chữa cháy làm gì có ai nghĩ đến chuyện chạy đi đóng van tại những chỗ khác. Nếu đóng van rồi mà cháy lan tới chỗ đó lại phải lao vào đám cháy để mở van ra à?
 
Ðề: Công tắc dòng chảy

ý kiến của bác cũng hay đấy. thấy cũng có lý nhưng theo tôi nó cũng có nhiều chức năng khác nữa mà chúng ta chưa thấy được hết. mong các bác đóng góp thêm ý kiến.
 
Ðề: Công tắc dòng chảy

Xin cho mình hỏi cái công tắc lưu lượng đó tiếng Anh có phải alarm check valve ko, hay là flow switch? Hồi trước thiết kế bản vẽ PCCC chủ đầu tư yêu cầu gắn cái alarm check valve cứ 4 tầng 1 cái, chứ ko phải mỗi tầng. Trong khi 1 anh ngoài PCCC Hà Nội lại nói với mình cái valve đấy ở Việt Nam gắn chung với cụm bơm, chứ ko gắn trên riser như ở nước ngoài.
ACE nào rành lắp đặt hệ thống giúp mình với.
 
Ðề: Công tắc dòng chảy

Xin cho mình hỏi cái công tắc lưu lượng đó tiếng Anh có phải alarm check valve ko, hay là flow switch? Hồi trước thiết kế bản vẽ PCCC chủ đầu tư yêu cầu gắn cái alarm check valve cứ 4 tầng 1 cái, chứ ko phải mỗi tầng. Trong khi 1 anh ngoài PCCC Hà Nội lại nói với mình cái valve đấy ở Việt Nam gắn chung với cụm bơm, chứ ko gắn trên riser như ở nước ngoài.
ACE nào rành lắp đặt hệ thống giúp mình với.

Theo mình biết như sau:
-Flow switch: công tắc dòng chảy (chứ không phải công tắc lưu lượng)
-Alarm check valve: van báo động 1 chiều (1 phần của cụm van điều khiển sprinkler (sprinkler control valve))
Về số lượng van điều khiển, mỗi tiêu chuẩn qui định khác nhau:
1. NFPA 13:2007, mục 8.2.1: diện tích sàn tối đa được bảo vệ bởi một system riser là 4831m2 đối với nguy cơ cháy thấp và trung bình (Không tính diện tích tầng lững)
2. CP 52:2004, mục 3.3.2.2: diện tích sàn tối đa (kể cả tầng lững) điều khiển bởi 1 cụm van điều khiển là 9000m2 đối với nguy cơ cháy thấp và trung bình, 8000m2 đối với nguy cơ cháy cao.
3. TCVN 7336:2003, mục 5.3.1.1: Số lượng sprinkler do một bộ van khống chế không được quá 500 đối với nguy cơ cháy thấp, 1000 đối với nguy cơ cháy trung bình và cao.
Mong các bác góp ý thêm.
 
  • Like
Reactions: avd
Ðề: Công tắc dòng chảy

Flow Swicth của mỗi tầng là thiết bị báo động dòng chảy riêng của tầng đó, có thể gọi là thiết bị báo động phụ cũng được nếu coi báo động của hệ thống báo cháy là chính. Nó sẽ được kết nối đến hệ thống báo động của công trình để xuất ra chuông, đèn hoặc kết nối đến thiết bị hiển thị...Khi có cháy, các sprinkler phun nước, công tắc này sẽ tác động và kích hoạt hệ thống báo động hoặc báo về thiết bị hiển thị vị trí có cháy.
 
Ðề: Công tắc dòng chảy

Xin cho mình hỏi cái công tắc lưu lượng đó tiếng Anh có phải alarm check valve ko, hay là flow switch? Hồi trước thiết kế bản vẽ PCCC chủ đầu tư yêu cầu gắn cái alarm check valve cứ 4 tầng 1 cái, chứ ko phải mỗi tầng. Trong khi 1 anh ngoài PCCC Hà Nội lại nói với mình cái valve đấy ở Việt Nam gắn chung với cụm bơm, chứ ko gắn trên riser như ở nước ngoài.
ACE nào rành lắp đặt hệ thống giúp mình với.

Cả 2 đều đúng bác ah, tuỳ theo quan điểm thiết kế.
Em chỉ khẳng định 1 điều là FS khác Alarm check valve về mọi mặt: cấu tạo, công năng ...và cả giá tiền**==**==**==
 
Ðề: Công tắc dòng chảy

Tôi nhận thấy là: các pac nên hiểu rõ công dụng của van điện tử hoặc công tắc dòng đã, còn khi ứng dụng vào thực tế thì do người thiết kế thôi, vì vậy thấy các pac tranh cai theo chiều nao cung đúng cả. hiii
 
Ðề: Công tắc dòng chảy

Tôi nhận thấy là: các pac nên hiểu rõ công dụng của van điện tử hoặc công tắc dòng đã, còn khi ứng dụng vào thực tế thì do người thiết kế thôi, vì vậy thấy các pac tranh cai theo chiều nao cung đúng cả. hiii

Thực ra thì ai cũng hiểu thiết bị cả đó! Vấn đề sử dụng trong từng trường hợp mới là vấn đề tranh cãi bạn ạ! Vận dụng thiết bị vật tư luôn là điều tranh cãi vì khi đưa một thiết bị hay vật tư vào sử dụng thì sẽ đắn đo giữa giá thành và công dụng thực sự thấy được được đưa ra mổ sẻ ngay. Mình tư vấn cho nhiều khách hàng và luôn đưa ra vấn đề này, kết quả là họ luôn chọn thiên về giá thành dù rằng sự an toàn giảm đi rất nhiều. Cái lợi và cái hại đôi khi nhận thức của mỗi người mỗi khác nhau. Trong topic này, bạn cũng thấy sự tranh cãi xảy ra khi nhận thức về ý nghĩa và lợi hại của mỗi thiết bị khác nhau thôi!
 
Flow Switch là công tắc dòng chảy tức là nó chỉ hướng dòng chất lỏng nào đó chảy thôi bạn ạ! Cái vấn đề sử dụng nó đề làm cái gì mới quan trọng bạn ạ! Ví dụ như dùng công tắc dòng chảy cho hệ chiller giải nhiệt nước, có 2 loại công tắc dòng chảy dùng cho mạch nước nóng và mạch nước lạnh. Với công tắc dùng cho mạch nước lạnh, chủ yếu là phải kiểm soát là có nước chảy trong ống thì mới cho chiller chạy. Cần lưu ý nó vì khi nước bị làm lạnh thì ở nhiệt độ đông đá < 4oC, nước sẽ nở ra và có thể làm hỏng bầu bốc hơi, khi đó coi như là hỏng máy chiller. Lúc đó bạn phải thay bầu bốc hơi, nạp ga lạnh lại, nạp dầu nhớt lại, nói chung là rất nhiều hệ luỵ xảy ra nếu kiểm soát không tốt dòng nước lạnh.
 
Flow Switch là công tắc dòng chảy tức là nó chỉ hướng dòng chất lỏng nào đó chảy thôi bạn ạ! Cái vấn đề sử dụng nó đề làm cái gì mới quan trọng bạn ạ! Ví dụ như dùng công tắc dòng chảy cho hệ chiller giải nhiệt nước, có 2 loại công tắc dòng chảy dùng cho mạch nước nóng và mạch nước lạnh. Với công tắc dùng cho mạch nước lạnh, chủ yếu là phải kiểm soát là có nước chảy trong ống thì mới cho chiller chạy. Cần lưu ý nó vì khi nước bị làm lạnh thì ở nhiệt độ đông đá < 4oC, nước sẽ nở ra và có thể làm hỏng bầu bốc hơi, khi đó coi như là hỏng máy chiller. Lúc đó bạn phải thay bầu bốc hơi, nạp ga lạnh lại, nạp dầu nhớt lại, nói chung là rất nhiều hệ luỵ xảy ra nếu kiểm soát không tốt dòng nước lạnh.
OK a! Em cảm ơn a Dung nhiều nha! 1:)^
 
công tắc dòng chảy nó báo hay giám sát khi có dòng chảy chảy trong đường ống bất kể hướng nào tới tủ trung tâm!
 