Thành Viên [LV 7]
Dear các Bạn
Mình đang tính Côngsuất cho 1 Dàn Coil lạnh của AHU nên phải dùng Côngthức cơbản: Qs=G.Cp.(ton-toff).
Sẽ không có gì đáng nói nếu mình không tham khảo các Tài liệu để lấy Số liệu Nhiệt dung riêng (đẳng áp) của KK ẩm Cp. Có sự không đồng nhất về giá trị Cp này chủ yếu do sự nhầm lẫn về Đơn vị sử dụng không thống nhất giữa kJ/kg.K với kCal/kg.K.
Đơn cử về sự không thống nhất này như sau:
- Sách TK (trang 129) của Thầy Bùi Hải lấy Cp=1 kJ/kg.K
- Sách TK (trang 474,475) của Thầy Lợi cho 2 giá trị về Nhiệt dung riêng ở nhiệt độ 20oC: của KK khô là Cp=1.005 kJ/kg.K và của nước bão hòa ẩm là Cp=4.183 kJ/kg.K
- Trang mạng Engineering Tool Box lấy Cp=4.183 kJ/kg.K cho nước
Vậy theo các bạn thì mình nên lấy theo Số liệu nào là đúng? Và không biết có sự khác biệt giữa Nhiệt dung riêng của Nước lỏng với Không khí ẩm hay không bởi vì Hơi ẩm trong KK CŨNG CHIẾM TỶ LỆ PHẦN LỚN TRONG trong Hỗn hợp KK ẩm và là yếu tố cơ bản duy nhất xây dựng nên những Thuộc tính nhiệt của KK ẩm rồi!
Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm
Mình đang tính Côngsuất cho 1 Dàn Coil lạnh của AHU nên phải dùng Côngthức cơbản: Qs=G.Cp.(ton-toff).
Sẽ không có gì đáng nói nếu mình không tham khảo các Tài liệu để lấy Số liệu Nhiệt dung riêng (đẳng áp) của KK ẩm Cp. Có sự không đồng nhất về giá trị Cp này chủ yếu do sự nhầm lẫn về Đơn vị sử dụng không thống nhất giữa kJ/kg.K với kCal/kg.K.
Đơn cử về sự không thống nhất này như sau:
- Sách TK (trang 129) của Thầy Bùi Hải lấy Cp=1 kJ/kg.K
- Sách TK (trang 474,475) của Thầy Lợi cho 2 giá trị về Nhiệt dung riêng ở nhiệt độ 20oC: của KK khô là Cp=1.005 kJ/kg.K và của nước bão hòa ẩm là Cp=4.183 kJ/kg.K
- Trang mạng Engineering Tool Box lấy Cp=4.183 kJ/kg.K cho nước
Vậy theo các bạn thì mình nên lấy theo Số liệu nào là đúng? Và không biết có sự khác biệt giữa Nhiệt dung riêng của Nước lỏng với Không khí ẩm hay không bởi vì Hơi ẩm trong KK CŨNG CHIẾM TỶ LỆ PHẦN LỚN TRONG trong Hỗn hợp KK ẩm và là yếu tố cơ bản duy nhất xây dựng nên những Thuộc tính nhiệt của KK ẩm rồi!
Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm