Thảo luận Dàn ngưng báo áp cao

kluan_89

Thành Viên [LV 0]
Các bác có kinh nghiệm cho mình biết dùm. Dàn ngưng của hệ thống lạnh thực phẩm của mình( hệ dương) hiện tại bị cháy hai quạt giải nhiệt, chỉ còn lại 2 quạt thôi( dàn có 4 quạt tất cả), ở phòng máy có báo áp cao. Trong khi đó các dàn lạnh đều có tình trạng nhiệt độ lên cao, hoặc bám đá dàn lạnh. Vậy cho mình biết nguyên nhân tại sao được không, cách khắc phục tạm thời chờ sữa chữa quạt
 
Ðề: Dàn ngưng báo áp cao

Các bác có kinh nghiệm cho mình biết dùm. Dàn ngưng của hệ thống lạnh thực phẩm của mình( hệ dương) hiện tại bị cháy hai quạt giải nhiệt, chỉ còn lại 2 quạt thôi( dàn có 4 quạt tất cả), ở phòng máy có báo áp cao. Trong khi đó các dàn lạnh đều có tình trạng nhiệt độ lên cao, hoặc bám đá dàn lạnh. Vậy cho mình biết nguyên nhân tại sao được không, cách khắc phục tạm thời chờ sữa chữa quạt

Ông chủ của bạn tiết kiệm quá! Hệ thống lạnh có 4 tháp, hỏng 2 mà chạy không ra mấy sự cố như bạn nêu mới lạ chứ!!! Sửa hai quạt kia và cho chạy là hết ngay thôi!!! Thực sự bây giờ tôi mới thấy sự tiết kiệm khủng khiếp thế này đấy!!! Bó tay thật!!!
 
Ðề: Dàn ngưng báo áp cao

ôi sao bác hỏi lạ vậy
đơn giản là thay luôn 2 cái quạt khác vào cho xong
còn 1 giải pháp nữa là chỉnh máy chạy nửa công suất thôi, thì bớt 2 quạt nóng, 2 quạt lạnh, và giảm nửa số hàng cần bảo quản
một giải pháp nữa là lấy 2 cái quạt bàn ra thổi thay cho 2 cái quạt hỏng, để chạy tạm máy vậy, trong khi chờ sửa 2 cái hỏng
 
Ðề: Dàn ngưng báo áp cao

k đau bác ơi! hệ thống lạnh thực phẩm cua sthi Bigc mà. Quạt phải mua từ nước ngoài về, đợi lâu lắm, con ơ việt nam không quấn được quạt này. Mình đang dùng nước phun trong lúc chờ quạt nhập về
 
Ðề: Dàn ngưng báo áp cao

k đau bác ơi! hệ thống lạnh thực phẩm cua sthi Bigc mà. Quạt phải mua từ nước ngoài về, đợi lâu lắm, con ơ việt nam không quấn được quạt này. Mình đang dùng nước phun trong lúc chờ quạt nhập về

big C nhà bác ki bo quá.
mà vấn đề đơn giản vô cùng, khắc phục 1 phát xong ngay. bác có muốn thì bảo thẳng ae ?
cho 2 cái quạt công nghiệp vào hút là dàn nóng giải nhiệt ngay. chờ quạt nguyên bản về thì lắp lại như cũ là xong
chi phí thì rất hợp lý
chỉ có điều ông chủ bác có biết cách nghĩ hay không thui ? nếu muốn liên hệ tôi thì gọi sđt 0913038882
^:)^
 
Ðề: Dàn ngưng báo áp cao

k đau bác ơi! hệ thống lạnh thực phẩm cua sthi Bigc mà. Quạt phải mua từ nước ngoài về, đợi lâu lắm, con ơ việt nam không quấn được quạt này. Mình đang dùng nước phun trong lúc chờ quạt nhập về

Tưới nước nhưng nhớ làm kính 02 lỗ chổ quạt hư, tránh gió bypass về. Nhưng chạy kiểu này cẩn thấn nhen, coi chừng Block sẽ Die đó. Có service gì gọi anh em hổ trợ nhen bác Luân. Vinh 0918726446
 
Ðề: Dàn ngưng báo áp cao

Bác quân cho mình hỏi. Quạt của bác có đảm bảo công suất như quạt cũ không, kích thước sẽ như thế nào, phải giống nhau với gắn đc chứ. Bác có cần thông số vế quạt không?
 
Ðề: Dàn ngưng báo áp cao

Cám ơn bác htv82. Việc làm kín để tránh gió bybass khó lắm. Nhưng từ khi tưới nước mình thấy hiệu quả đó. MÁy không báo áp cao nữa. Dàn lạnh hết bám đá
 
Ðề: Dàn ngưng báo áp cao

Cám ơn bác htv82. Việc làm kín để tránh gió bybass khó lắm. Nhưng từ khi tưới nước mình thấy hiệu quả đó. MÁy không báo áp cao nữa. Dàn lạnh hết bám đá

Lấy tấm tole che lại mà khó gi? Chú Luân nhà Mình phủ kín diễn đàn nhỉ!
 
Ðề: Dàn ngưng báo áp cao

Bác quân cho mình hỏi. Quạt của bác có đảm bảo công suất như quạt cũ không, kích thước sẽ như thế nào, phải giống nhau với gắn đc chứ. Bác có cần thông số vế quạt không?

chỉ e quạt công nghiệp lại khỏe quá thôi chứ không sợ yếu đâu. còn gắn vào thiếu gì bài.
tất nhiên nó ko giống cái quạt nguyên bản của bác, nhưng mà chạy tạm thì lo gì. lo là chạy tốt thì chủ nhà ko mua quạt kia nữa thôi, hãng bán sẽ mất mối hàng thì gay.
>:D<
 
Ðề: Dàn ngưng báo áp cao

Dùng nước thì canxi bám đầy cánh tản nhiệt, sau này khổ đấy dùng hóa chất cũng không ổn đâu hỏng hết cánh tản nhiệt.
 
Ðề: Dàn ngưng báo áp cao

Quat dan ngung 3p, quan bang may. Ban o tp hcm thi lien he 0987442666 minh giup anh dia chi quan, ben minh da quan nhieu roi, rat ok
 