Có ai biết nguyên nhân và phương pháp sử lý lỗi này không giúp mình với
 
F97, bảo vệ quá nhiệt dàn nóng. Nguyên nhân có thể do thiếu ga hoặc lỗi do máy nén (chập, kẹt).
 
  • Like
Reactions: bot
Nhưng máy không thiếu gas.bật máy khoảng 5 phút cục nóng chạy dòng tăng dần.áp suất hồi lên 140 đến khi dòng tăng đến 8a là ngắt cục nóng.một lúc sau lại chạy.cứ như vậy suốt.máy này là máy mới.mình vừa lắp
 
Nhưng máy không thiếu gas.bật máy khoảng 5 phút cục nóng chạy dòng tăng dần.áp suất hồi lên 140 đến khi dòng tăng đến 8a là ngắt cục nóng.một lúc sau lại chạy.cứ như vậy suốt.máy này là máy mới.mình vừa lắp
80 % là điện yếu ....bạn kiểm tra đường điện trong nhà lại đi ..
 
  • Like
Reactions: bot
Loa 10kw luôn online.mình đang chờ bảo hành.về kết luận lên muốn tham khảo ý kiến mọi người
 
Đổi cái khác thì còn j để nói.vấn đề là nhà mình làm đại lý thay máy khác thì cái đó vứt đi đâu

Bảo hành là chuyện của hãng, đại lý liên quan gì đâu bạn. Goi mấy a kỹ thuật của hãng đến :D
 