Thành Viên [LV 0]
Các anh chỉ cho em nguyên nhân điều hòa thỉnh thoang phun sương và cách khắc phục
Cảm ơn các anh
 
Theo em thì dàn lạnh giải nhiệt không tốt. Nếu vệ sinh lưới lọc mà không hết thì...hóng tiếp.
 
Bạn nói phun sương hay đọng sương tại cánh đảo gió? MÌnh cũng từng gặp trường hợp đọng sương tại cánh đảo gió mà một vài bữa mới bị lần mỗi lần vài giọt.
 
Hiện tượng luồng gió cấp hình ảnh mờ giống như máy lạnh đang phun ra sương khói về bản chất là do hơi ẩm ngay trong không khí đã bị ngưng tụ thành ( các hạt) sương rất nhỏ, chúng hình thành ở ngay trong luồng gió cấp ra từ miệng thổi của Hệ thống lạnh.
Điều kiện để xảy ra được hiện tượng này là: 1- (Vào những ngày) không khí có độ ẩm ( tuyệt đối) cao và 2- Nhiệt độ dòng khí máy lạnh cấp ra phải thấp - thấp hơn nhiệt độ đọng sương của chính không khí trong phòng.
Như vậy đó bạn, toàn là kiến thức về vật lý thôi bạn à.
 