Điều khiển áp suất phòng sạch tự động

kskhanhnguyen

Thành Viên [LV 0]
Hi các bác,
Trong các phòng sạch, các nhà máy dược yêu tố áp suất phòng rất quan trọng. Trước giờ em chỉ điều chính áp suất bằng tay thôi thông qua các VCD. Giờ muốn nâng cao hơn dùng điều khiển tự động luôn. Nếu dùng bộ VAV thay thế cho các VCD thì nhiều tiền quá vả lại cũng không cần phải tuyệt dối như thế.

Em có ý tưởng thế này- các bác bên HVAC nghiên cứu xem.
- Nếu một AHU cấp gió chỉ cho 1 phòng thôi thì ta chỉ việc gắn một Damper tại đường ống chính, găn một cảm biến áp suất phòng để điều khiển Damper này. Lúc này từng miện gió sẽ có các VCD để điều chỉnh thủ công làm cho lưu lượng gió tại mỗi miệng cấp đều nhau. Sau khi chỉnh xong nếu có sự thay đổi áp suất ( đóng mở cửa...) Thì bộ điều khiển và Damper sẽ tự lấy lại trạng thái ban đầu.
- Còn nếu AHU cấp gió cho 3 phòng chẳng hạn, ta sẽ làm 1 đường ống chính. Từ đường ống chính này ta xuóng thành 3 đường ống nhỏ hơn cho 3 phòng. Cũng lại từ 3 đường ống nhỏ này ta chia xuống các VCD cấp cho từng phòng. Vấn đề bây giờ là ta chỉ việc điều khiển cho 3 Damper tại 3 ống chính của từng phòng.
- Em chỉ chuyên điện thôi, về mặt điều khiển em nghĩ không thành vấn đề, các thiết bị của nhiều hãng có thể đáp ừng được. Chỉ còn phần nguyên lý gió, HVAC là chưa chắc chắn. Mong các bác góp ý thêm.
- Trên đây chỉ là ý tưởng của em thôi, các bác cứ góp ý. Hay nếu có phương án, giải pháp nào cho việc điều khiển tự động áp suất phòng em xin lắng nghe.
chúc vui!
 
Ðề: Điều khiển áp suất phòng sạch tự động

chào bạn!
Mình cũng bên điện. Mình có tài liệu này chia sẻ cùng mọi người xem có giúp ích gì về điều khiển áp suất không?
có gì mình trao đổi với nhau nha.
 

Đính kèm

  • LabPlanningManual_07_en.pdf
    1.7 MB · Xem: 1,091
Ðề: Điều khiển áp suất phòng sạch tự động

điều khiển chênh áp cho phòng sạch phụ thuộc vào những yếu tố sau:
1. Để duy trì áp suất trong phòng thì một trong 2 thông số lưu lượng phải thay đổi (gió cấp và gió hồi)
2. Có yêu cầu di trì lưu lượng cấp vào phòng không (nếu là phòng sạch thường thì lượng cấp không được thay đổi)? do vậy ta phải thay đổi lượng hồi.
2. Để thay đổi lượng gió hồi thì phải trang bị những bộ phận nào?
- Khi nào áp suất thay đổi (mở cửa, ...) -> trang bị bộ đo chênh áp.
- Lượng hồi cần tăng lên hay giảm đi để bù lại chênh áp -> trang bị VAV box.
- Làm sao để nó biết áp suất thay đổi để điều khiển -> trang bị bộ điều khiển (DDC)
- Trong trường hợp quạt không có biến tần thì sao? nếu VAV box mở gió hồi tăng để nâng áp suất phòng lên, nhưng lúc này quạt vẫn hút một lượng gió tương tự -> gió hồi của phòng khác sẽ giảm -> áp suất phòng khác tự động giảm. => để điều khiển chênh áp cho nhiều phòng thì phải cần có VAV box cho từng phòng kèm quạt biến tần.
 
Ðề: Điều khiển áp suất phòng sạch tự động

điều khiển chênh áp cho phòng sạch phụ thuộc vào những yếu tố sau:
1. Để duy trì áp suất trong phòng thì một trong 2 thông số lưu lượng phải thay đổi (gió cấp và gió hồi)
2. Có yêu cầu di trì lưu lượng cấp vào phòng không (nếu là phòng sạch thường thì lượng cấp không được thay đổi)? do vậy ta phải thay đổi lượng hồi.
2. Để thay đổi lượng gió hồi thì phải trang bị những bộ phận nào?
- Khi nào áp suất thay đổi (mở cửa, ...) -> trang bị bộ đo chênh áp.
- Lượng hồi cần tăng lên hay giảm đi để bù lại chênh áp -> trang bị VAV box.
- Làm sao để nó biết áp suất thay đổi để điều khiển -> trang bị bộ điều khiển (DDC)
- Trong trường hợp quạt không có biến tần thì sao? nếu VAV box mở gió hồi tăng để nâng áp suất phòng lên, nhưng lúc này quạt vẫn hút một lượng gió tương tự -> gió hồi của phòng khác sẽ giảm -> áp suất phòng khác tự động giảm. => để điều khiển chênh áp cho nhiều phòng thì phải cần có VAV box cho từng phòng kèm quạt biến tần.

Mấy vấn đề này tôi nghĩ trong lý thuyết thì ổn. Còn trong thực tế thì không ai làm như thế đâu! Một điều cũng lưu ý là không ai lấy cái nhỏ để quyết định cho cái lớn cả! Và do đó, trong thực tế cách làm đơn giản hơn rất nhiều! Tôi thấy các bạn bàn về cái quá phức tạp, từ đó dẫn đến tìm hướng giải quyết thực tế không chuẩn tắc lắm! Các bạn cần nghĩ ra hướng mà vận hành là đơn giản, dễ sử dụng. Đó mới là vấn đề kỹ thuật cần! Mấy cách nghĩ theo kiểu số 3. thật quá phức tạp và tôi nghĩ không hiệu quả trong sử dụng!!! Mấy ý kiến góp ý cùng các bạn!
 
Ðề: Điều khiển áp suất phòng sạch tự động

Phương án điều khiển chênh áp phòng kiểu này đã được áp dụng tại các nhà máy dươc ví dụ: bạn có thể xem ở
1. Dược phẩm Rousel việt nam (khu CN Vsip 1)
2. Dược phẩm Đại Việt Á (Long an)
3. Dược phẩm Âu Châu
 
Ðề: Điều khiển áp suất phòng sạch tự động

Phương án điều khiển chênh áp phòng kiểu này đã được áp dụng tại các nhà máy dươc ví dụ: bạn có thể xem ở
1. Dược phẩm Rousel việt nam (khu CN Vsip 1)
2. Dược phẩm Đại Việt Á (Long an)
3. Dược phẩm Âu Châu
Trích:
Nguyên văn bởi bee.hvac
điều khiển chênh áp cho phòng sạch phụ thuộc vào những yếu tố sau:
1. Để duy trì áp suất trong phòng thì một trong 2 thông số lưu lượng phải thay đổi (gió cấp và gió hồi)
2. Có yêu cầu di trì lưu lượng cấp vào phòng không (nếu là phòng sạch thường thì lượng cấp không được thay đổi)? do vậy ta phải thay đổi lượng hồi.
2. Để thay đổi lượng gió hồi thì phải trang bị những bộ phận nào?
- Khi nào áp suất thay đổi (mở cửa, ...) -> trang bị bộ đo chênh áp.
- Lượng hồi cần tăng lên hay giảm đi để bù lại chênh áp -> trang bị VAV box.
- Làm sao để nó biết áp suất thay đổi để điều khiển -> trang bị bộ điều khiển (DDC)
- Trong trường hợp quạt không có biến tần thì sao? nếu VAV box mở gió hồi tăng để nâng áp suất phòng lên, nhưng lúc này quạt vẫn hút một lượng gió tương tự -> gió hồi của phòng khác sẽ giảm -> áp suất phòng khác tự động giảm. => để điều khiển chênh áp cho nhiều phòng thì phải cần có VAV box cho từng phòng kèm quạt biến tần.
Mấy vấn đề này tôi nghĩ trong lý thuyết thì ổn. Còn trong thực tế thì không ai làm như thế đâu! Một điều cũng lưu ý là không ai lấy cái nhỏ để quyết định cho cái lớn cả! Và do đó, trong thực tế cách làm đơn giản hơn rất nhiều! Tôi thấy các bạn bàn về cái quá phức tạp, từ đó dẫn đến tìm hướng giải quyết thực tế không chuẩn tắc lắm! Các bạn cần nghĩ ra hướng mà vận hành là đơn giản, dễ sử dụng. Đó mới là vấn đề kỹ thuật cần! Mấy cách nghĩ theo kiểu số 3. thật quá phức tạp và tôi nghĩ không hiệu quả trong sử dụng!!! Mấy ý kiến góp ý cùng các bạn!
Minh đồng ý với quan điểm của bạn 'nguyenledung'. Bài toán xử lý chênh áp trong công nghệ phòng sạch nói riêng và hệ thống HVAC nói chung rất phức tạp, tùy theo từng yêu cầu cụ thể của điều kiện công nghệ sản xuất hoặc đặc thù của dây chuyền sản suất mà chủ đầu tư lựa chọn phương án cho phù hợp. Nếu chỉ đứng trên khía cạnh kỹ thuật mà nhận xét thì còn nhiều vấn đề gây tranh cãi.
Ví dụ như dây chuyền sản xuất thuốc (viên nang hay viên sủi), ngoài yc về độ sạch, độ chênh áp còn yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm với mức độ kiểm soát chặt chẽ hơn có thể nói là được ưu tiên để sản xuất thuốc. Cấp độ sạch yêu cầu tương đối, chênh áp chỉ phục vụ mục đích tránh nhiễm chéo trong quá trình sản xuất. Ngoài ra còn có các vấn đề công nghệ khác như lượng gió tươi yêu cầu, lượng gió thải bắt buộc phải xử lý trước khi thải ra môi trường.v.v... vậy phải làm sao tổng hợp được các tham số đầu vào hợp lý, đưa ra giải pháp công nghệ phù hợp nhất để áp dụng chứ ko thì CDT see U again ngay.
Còn có một dạng khác là CDT sẽ tham khảo trước các nhà máy của các nước phát triển để áp dụng vào sản suất nhưng sẽ có một số thay đổi để giảm chi phí đầu tư chứ ko thì dự án sẽ ko khả thi nữa do thiếu vốn.
Theo mình thì lập luận của bạn Bee.. đưa ra cũng có lý nhưng mình đoán là bạn chưa vận hành các hệ thống này bao giờ thì phải vì nếu vận hành rồi thì bạn sẽ thấy ngay là các bộ phận điều khiển của hệ thống đó sẽ kém hiệu quả (trên thực tế rất ý khi thay đổi nhiều đến vậy) vì đa phần các phòng sạch đều có số lượng nhân viên rất hạn chế nên việc thay đổi áp suất là không nhiều.
Vài lời chia xẻ kinh nghiêm mong các bạn cùng suy nghĩ để hiểu thêm một cách tổng quan hơn.
GREE.
 
Ðề: Điều khiển áp suất phòng sạch tự động

Trích:
Nguyên văn bởi bee.hvac
điều khiển chênh áp cho phòng sạch phụ thuộc vào những yếu tố sau:
1. Để duy trì áp suất trong phòng thì một trong 2 thông số lưu lượng phải thay đổi (gió cấp và gió hồi)
2. Có yêu cầu di trì lưu lượng cấp vào phòng không (nếu là phòng sạch thường thì lượng cấp không được thay đổi)? do vậy ta phải thay đổi lượng hồi.
2. Để thay đổi lượng gió hồi thì phải trang bị những bộ phận nào?
- Khi nào áp suất thay đổi (mở cửa, ...) -> trang bị bộ đo chênh áp.
- Lượng hồi cần tăng lên hay giảm đi để bù lại chênh áp -> trang bị VAV box.
- Làm sao để nó biết áp suất thay đổi để điều khiển -> trang bị bộ điều khiển (DDC)
- Trong trường hợp quạt không có biến tần thì sao? nếu VAV box mở gió hồi tăng để nâng áp suất phòng lên, nhưng lúc này quạt vẫn hút một lượng gió tương tự -> gió hồi của phòng khác sẽ giảm -> áp suất phòng khác tự động giảm. => để điều khiển chênh áp cho nhiều phòng thì phải cần có VAV box cho từng phòng kèm quạt biến tần.
Mấy vấn đề này tôi nghĩ trong lý thuyết thì ổn. Còn trong thực tế thì không ai làm như thế đâu! Một điều cũng lưu ý là không ai lấy cái nhỏ để quyết định cho cái lớn cả! Và do đó, trong thực tế cách làm đơn giản hơn rất nhiều! Tôi thấy các bạn bàn về cái quá phức tạp, từ đó dẫn đến tìm hướng giải quyết thực tế không chuẩn tắc lắm! Các bạn cần nghĩ ra hướng mà vận hành là đơn giản, dễ sử dụng. Đó mới là vấn đề kỹ thuật cần! Mấy cách nghĩ theo kiểu số 3. thật quá phức tạp và tôi nghĩ không hiệu quả trong sử dụng!!! Mấy ý kiến góp ý cùng các bạn!
Minh đồng ý với quan điểm của bạn 'nguyenledung'. Bài toán xử lý chênh áp trong công nghệ phòng sạch nói riêng và hệ thống HVAC nói chung rất phức tạp, tùy theo từng yêu cầu cụ thể của điều kiện công nghệ sản xuất hoặc đặc thù của dây chuyền sản suất mà chủ đầu tư lựa chọn phương án cho phù hợp. Nếu chỉ đứng trên khía cạnh kỹ thuật mà nhận xét thì còn nhiều vấn đề gây tranh cãi.
Ví dụ như dây chuyền sản xuất thuốc (viên nang hay viên sủi), ngoài yc về độ sạch, độ chênh áp còn yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm với mức độ kiểm soát chặt chẽ hơn có thể nói là được ưu tiên để sản xuất thuốc. Cấp độ sạch yêu cầu tương đối, chênh áp chỉ phục vụ mục đích tránh nhiễm chéo trong quá trình sản xuất. Ngoài ra còn có các vấn đề công nghệ khác như lượng gió tươi yêu cầu, lượng gió thải bắt buộc phải xử lý trước khi thải ra môi trường.v.v... vậy phải làm sao tổng hợp được các tham số đầu vào hợp lý, đưa ra giải pháp công nghệ phù hợp nhất để áp dụng chứ ko thì CDT see U again ngay.
Còn có một dạng khác là CDT sẽ tham khảo trước các nhà máy của các nước phát triển để áp dụng vào sản suất nhưng sẽ có một số thay đổi để giảm chi phí đầu tư chứ ko thì dự án sẽ ko khả thi nữa do thiếu vốn.
Theo mình thì lập luận của bạn Bee.. đưa ra cũng có lý nhưng mình đoán là bạn chưa vận hành các hệ thống này bao giờ thì phải vì nếu vận hành rồi thì bạn sẽ thấy ngay là các bộ phận điều khiển của hệ thống đó sẽ kém hiệu quả (trên thực tế rất ý khi thay đổi nhiều đến vậy) vì đa phần các phòng sạch đều có số lượng nhân viên rất hạn chế nên việc thay đổi áp suất là không nhiều.
Vài lời chia xẻ kinh nghiêm mong các bạn cùng suy nghĩ để hiểu thêm một cách tổng quan hơn.
GREE.

Cảm ơn bạn đã góp ý

Thực tế, những khu vực quan trong luôn yêu cầu duy trì chênh áp cho khu vực để tránh nhiểm khuẩn, vẫn phải thực hiện điều này ví dụ:
- Sản xuất thuốc kháng sinh dạng Cepharlosporin hoặc Petalactam hay Penicilin hoặc những phòng kiểm tra độc lực. Những dạng thuốc này rất nguy hiểm cho con người khi hít vào hóa chất bay vào môi trường sung quanh làm ô nhiểm, do đó những phòng này phải luôn tạo áp suất âm so với các hành lang và chốt gió.
- Sản xuất thuốc kháng sinh dạng bột tiêm không tiệt trùng cuối, khi đó cần phải luôn duy trì chênh áp cho khu vực này với môi trường xung quanh chánh nhiểm khuẩn, theo tiêu chuẩn GMP thì các môi trường này phải có thiết bị giám sát liên tục và phải ghi nhận thường xuyên việc thay đổi áp suất cho phòng này.

Theo ý của bạn là nhiều nơi không thực hiện việc giám sát này là đúng vì mình đã thực hiện thiết kế trên 50 nhà máy sản xuất dược phẩm thì đúng là nhiều nơi không yêu cầu thực hiện việc này vì khi làm chi phí đầu tư sẽ tăng rất nhiều.

riêng những công trình nêu trên là có áp dụng, chủ yếu dùng để thực hiện việc cân chỉnh áp tự động tại máy tính qua phân mềm của DDC do hãng cung cấp, không phải giám sát chênh áp (thực hiện vẫn được nhưng sai số khá lớn). sau khi lắp đặt hoàn tất nhà thầu chỉ cần ngồi tại máy tính là cân áp theo yêu cầu và chốt thông số trên phần mềm, khi thông số chạy ra khỏi vùng cài đặt quạt tự chạy lấy lại thông số ban đầu.
 
Ðề: Điều khiển áp suất phòng sạch tự động

Theo mình hiểu thì đó là do yêu cầu công nghệ. Vì các dây chuyền sx thuốc đa phần là khép kín, đồng thời việc bố trí công nghệ làm thay đổi cấu trúc xây dựng của công trình (tùy thuộc vào DCCN mà bố trí các phòng cho phù hợp). Một mặt bằng có thể bố trí một hay nhiều DCCN để tiết kiệm diện tích sx do đó nảy ra yêu cầu cần xử lý nhiễm chéo bằng các biện pháp cô lập từng vùng thông qua việc tạo các môi trường chênh áp khác nhau.
Theo kinh nghiệm của mình thì các DC sx thuốc kháng sinh có yêu cầu cao hơn mức bình thường(về độ sạch, chênh áp, nhiệt độ, độ ẩm) đồng thời khép kín 100% giống như kiểu đầu vào là con bò còn đầu ra là cái xúc xích, hạn chế tối đa ảnh hưởng của việc nhiễm bẩn từ quá trình vận hành sản xuất nên có rất ít người vận hành ( thường chỉ 1-2 người/ca) như vậy việc thay đổi môi trường( nhiệt độ...áp suất) trong quá trình sản xuất là rất khó. Đặc biệt là do cấp độ sạch cao nên tránh những thay đổi từ môi trường sx nên tần suất thay đổi rất ít. theo mình nên tính toán làm sao vừa hiệu quả, dễ vận hành sửa chữa, dễ thay thế, đầu tư ít mà vẫn đảm bảo yêu cầu công nghệ của DCSX là Okie.

Cái này còn chưa tính đến chi phí vận hành về sau đó, thường thì nhân lực vận hành của các nhà máy loại này thường khá yếu kém và còn nhiều bỡ ngỡ trong quá trình thực hiện chứ ko như các nhà thầu được.
Ngoài ra, xin bật mí thêm là các CDT rất ngại trong lĩnh vực này vì hay xảy ra tình trạng các dự án nhà thầu làm xong ban đầu vận hành rất OK nhưng được một thời gian là lại tậm tịt, cứ nhà thầu có mặt thì lại chạy tốt, nhà thầu về rùi thì hệ thôg lăn ra ngất báo hại tổ vận hành cứ lọ mọ mà kiểm với test suốt.
Mình rất hi vọng thông qua diễn đàn này sẽ góp phần nâng cao ý thức của ae để xây dựng đất nước, làm thật lực, chơi nhiệt tình.
GREE
 
Ðề: Điều khiển áp suất phòng sạch tự động

chào bạn!
Mình cũng bên điện. Mình có tài liệu này chia sẻ cùng mọi người xem có giúp ích gì về điều khiển áp suất không?
có gì mình trao đổi với nhau nha.

Thanks bạn nhiều!! Tài liệu này rất hữu ich cho ai làm bên nhà máy Dược!!
 
Ðề: Điều khiển áp suất phòng sạch tự động

Phương án điều khiển chênh áp phòng kiểu này đã được áp dụng tại các nhà máy dươc ví dụ: bạn có thể xem ở
1. Dược phẩm Rousel việt nam (khu CN Vsip 1)
2. Dược phẩm Đại Việt Á (Long an)
3. Dược phẩm Âu Châu

Chính mình đã làm xong cái BMS cho dược Boston Pharma (ở KCN VISP-1) giống như bạn BEE.HVAC nói trên năm 2008, cũng dùng VAV box, CAV box, VSD, DHU... để điều khiển chênh áp phòng ở mức mong nuốn, nói chung là rất OK.

Ngoài ra mình còn biết dược Phú Yên, dược Đô Thành cũng dùng cách điều khiển như vậy.

Các Bạn có ai cần thiết bị BMS như trên, HVAC control, BTU meter, Multi Power Meter, DDC, PLC...thì liên hệ mình nhé.



Tiến: 0913 166447
Email: [email protected]
 
Ðề: Điều khiển áp suất phòng sạch tự động

Thực sự nói như các bác thì chuẩn quá nhưng vân đề là phải "hòa hợp" giữa chi phí đầu tư và yêu cầu đặc thù dây chuyền công nghệ mà nhà máy xây dựng. Thanks vì sự chia sẻ của các bác nhé! Ai có tài liệu gì hay thì share thêm nhỉ?! Hii bác bee nói đã thiết kế trên 50 công trình vậy bác có thể gửi lên đây 1 CT đã hoàn thành đê ace cùng nghiên cứu học hỏi được ko vậy?
 
Ðề: Điều khiển áp suất phòng sạch tự động

Chào các Bạn,


Đúng là chi phí đầu tư ban đầu hơi cao, nhưng về lâu dài thì hệ thống sẽ giúp tiết kiệm phần tiết kiệm năng lượng do việc điều khiển chính xác các thông số như mong muốn: chênh áp suất gió, nhiệt độ, độ ẩm...chất lượng thuốc đươc đảm bảo, đẳng cấp nhà máy được nâng lên... thì đầu tư hệ thống điều khiển tự động BMS cho nhà máy dược, bệnh viện mình thấy vẫn có ưu thế hơn.

Vài lời xin gớp ý.


Tiến : 0913 166447
Email: [email protected]
 

Đính kèm

  • BMS CONTROL APPLICATIONS-ISRAEL-AHU   www.gee.com.vn.jpg
    BMS CONTROL APPLICATIONS-ISRAEL-AHU www.gee.com.vn.jpg
    74.3 KB · Xem: 216
  • Cam bien dung trong HVAC-BMS   www.gee.com.vn.jpg
    Cam bien dung trong HVAC-BMS www.gee.com.vn.jpg
    54.2 KB · Xem: 235
  • BMS CONTROL APPLICATIONS-6 Chiller Israel   www.gee.com.vn.png
    BMS CONTROL APPLICATIONS-6 Chiller Israel www.gee.com.vn.png
    115.7 KB · Xem: 213
Ðề: Điều khiển áp suất phòng sạch tự động

điều khiển chênh áp cho phòng sạch phụ thuộc vào những yếu tố sau:
1. Để duy trì áp suất trong phòng thì một trong 2 thông số lưu lượng phải thay đổi (gió cấp và gió hồi)
2. Có yêu cầu di trì lưu lượng cấp vào phòng không (nếu là phòng sạch thường thì lượng cấp không được thay đổi)? do vậy ta phải thay đổi lượng hồi.
2. Để thay đổi lượng gió hồi thì phải trang bị những bộ phận nào?
- Khi nào áp suất thay đổi (mở cửa, ...) -> trang bị bộ đo chênh áp.
- Lượng hồi cần tăng lên hay giảm đi để bù lại chênh áp -> trang bị VAV box.
- Làm sao để nó biết áp suất thay đổi để điều khiển -> trang bị bộ điều khiển (DDC)
- Trong trường hợp quạt không có biến tần thì sao? nếu VAV box mở gió hồi tăng để nâng áp suất phòng lên, nhưng lúc này quạt vẫn hút một lượng gió tương tự -> gió hồi của phòng khác sẽ giảm -> áp suất phòng khác tự động giảm. => để điều khiển chênh áp cho nhiều phòng thì phải cần có VAV box cho từng phòng kèm quạt biến tần.
xin hỏi bạn có nhầm lẫn gì không?
mình cũng đang vận hành Điều hòa chiller cho nhà máy Dược.
việc căn chỉnh áp mình thường làm bằng tay. có điều bạn nói là khi van mở đường hồi tăng, lượng gió qua quạt không đổi, thì lượng gió tươi bổ sung ở AHU sẽ ít như vậy áp trong phòng sẽ giảm chứ? vì khi mình muốn tăng áp thì mình hay giảm lượng gió hồi và cấp thêm gió tươi. còn với hồi của từng phòng, khi lượng hồi là không đổi thì khi hồi của phòng này nhiều thì phòng khác sẽ ít.
một vài thắc mắc mong giải đáp
 
Ðề: Điều khiển áp suất phòng sạch tự động

Chào các Bạn,


Xin gửi lên diễn đàn Graphic phòng sản xuất nhà máy dược với nhiệt độ, áp suất, lưu lượng gió...

Việc duy trì áp suất phòng, nhiệt độ, độ ẩm... cho nhà máy dược cũng không phải là vấn đề khó.

Mọi vấn đề xin liên hệ:



Tien Nguyen

Technical & Sales Manager
------------------------------------------------------
CTy TNHH KT & TM Nang Luong Xanh
Green Energy Engineering Trading Company
GEE HVAC & Building Control Solutions

Add: 119/5 Da Nam street, Ward-3, Dist-8, HCM city
Phone: 08 6673 4997 Fax: 08 6299 1827
Mobile: 0913 166447
Email: [email protected]
Website: www.gee.com.vn
 

Đính kèm

  • AHU-04 Boston Pharma    www.gee.com.vn.JPG
    AHU-04 Boston Pharma www.gee.com.vn.JPG
    81 KB · Xem: 212
  • AHU-09 MEBIPHA PHARMA-BMS-CONTROL APPLICATION-ISRAEL-1.jpg
    AHU-09 MEBIPHA PHARMA-BMS-CONTROL APPLICATION-ISRAEL-1.jpg
    71.4 KB · Xem: 175
Back
Bên trên