Các bác cho em hỏi với, trong Tiêu chuẩn lắp đặt các hệ thống thường yêu cầu Cáp điện phải là cáp chống cháy. Vậy thế nào là cáp chống cháy, thời gian chịu lửa bao lâu thì đạt. Bác nào có tiêu chuẩn này thì giúp em với, em tìm mãi mà không có. Ví dụ: cáp cho thang máy thì chịu lửa bao lâu, cho bơm chữa cháy bao lâu, quạt tăng áp bao lâu...
Em cám ơn các bác
Yêu cầu về khả năng chịu lửa, chịu nhiệt cho từng nhóm sản phẩm thì mình không nắm chi tiết. Nhưng mình có thông tin về các tiêu chuẩn nên chia sẻ cùng với các anh em
Resistance to fire alone (*IEC 60331, BS 6387, SS 299) - Chống cháy (IEC 60331 BS 6387 SS 299)
Category A - Cables are subjected to fire at 650ºC for 3 hours - Cấp A : Cáp chịu cháy ở 650ºC trong 3 giờ.
Category B - Cables are subjected to fire at 950ºC for 3 hours - Cấp B : Cáp chịu cháy ở 950ºC trong 3 giờ.
Category C - Cables are subjected to fire at 950ºC for 3 hours - Cấp C : Cáp chịu cháy ở 950ºC trong 3 giờ.
* In accordance to IEC 60331, cables are subjected to fire at 750ºC for 3 hours. In no less than twelve hours after
the test, the cable shall again be energized, and there shall not be any breakdown
Theo tiêu chuẩn IEC 60331 cáp phải chịu cháy ở 750ºC trong 3 giờ. Trong không dưới 12 tiếng sau khi thử nghiệm, cáp sẽ lại vận
hành, và không hề có sự đoản mạch.
Resistance to fire with water (BS 6387, SS 299) - Chống cháy với nước (BS 6387 SS 299)
Category W - Cables are subjected to fire at 650ºC for 15 minutes, then at 650ºC with water spray for a further 15 minutes
Cấp W : Cáp chịu cháy ở 650ºC trong 15 phút, sau đó tiếp tục chịu cháy với nước phun vào liên tục trong 15 phút.
Resistance to fire with mechanical shock (BS 6387, SS 299) - Chống cháy đồng thời chịu ngoại lực tác động (BS 6387 SS 299)
Category X - Cables are subjected to fire at 650ºC with mechanical shock for 15 minutes - Cấp X : Cáp chịu cháy ở
650ºC trong 15 phút với ngoại lực cơ học tác động.
Category Y - Cables are subjected to fire at 750ºC with mechanical shock for 15 minutes - Cấp Y : Cáp chịu cháy ở
750ºC trong 3 giờ với ngoại lực cơ học tác động.
Category Z - Cables are subjected to fire at 950ºC with mechanical shock for 15 minutes - Cấp Z : Cáp chịu cháy ở 950ºC
trong 3 giờ với ngoại lực cơ học tác động.
During the test, the flame and test voltage shall be applied continuously for a period of 3 hours and no fuse shall be
ruptured nor any lamp extinguished.
Trong quá trình thử nghiệm, ngọn lửa và điện thế thử được duy trì liên tục trong 3 giờ và không được phép đứt cầu chì hay tắt đèn báo.
IEC 60332-3 Part 1: Tests on a single vertical insulated wire or cable
IEC 60332-1 Phần 1: Thử nghiệm trên cáp đơn lắp thẳng đứng
IEC 60332-3 Part 3: Tests on bunched wires and cables under fire condition
IEC 60332-3 Phần 3: Thử nghiệm trên bó cáp trong điều kiện cháy
Cables form a complex matrix in every building, traversing walls and ceilings to create a web of electrical power. Unfortunately,
these cables also act as conduits for fire and heat, so cables must be fashioned of inflammable and self-extinguishing
components. This can be achieved by utilizing a protective material containing aluminum hydroxide. In the event of fire, the
material releases water crystals, and at the same time produces water vapour, which stops the entrance of oxygen and snuffs out the flame
Trong các tòa nhà, hệ thống cáp điện thường có dạng mạng lưới phức tạp, chúng được đi trong tường và trên trần nhà tạo nên
hệ thống điện. Và thật không may, hệ thống cáp này cũng sẽ là tác nhân truyền nhiệt và ngọn lửa khi xảy ra hỏa họan, cho nên
cần sử dụng loại cáp có khả năng tự dập lửa và không lan truyền ngọn lửa. Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng vật liệu
bảo vệ có chứa nhôm hydroxide. Khi có xảy ra hỏa hoạn, vật liệu sẽ giải phóng các tinh thể nước, cùng lúc sản sinh ra hơi nước,
điều này sẽ ngăn chặn oxy và dập tắt ngọn lửa.
3 test categories to test different amount of combustible material contained in a bundle of cable
3 cấp để thử nghiệm lượng vật liệu cháy khác nhau trong một bó cáp
IEC 60332-3-22 - The number of test pieces required to provide a total volume of 7 litres of non-metallic material shall
(Formerly IEC 332-3A) be bunched on a ladder exposed to flame for 40 minutes
Mẫu thử nghiệm được yêu cầu khoảng 7 lít vật liệu phi kim loại được bó lại trên thang cáp trong 40 phút chịu cháy.
IEC 60332-3-23 - The number of test pieces required to provide a total volume of 3.5 litres of non-metallic material shall
(Formerly IEC 332-3B) be bunched on a ladder exposed to flame for 40 minutes
Mẫu thử nghiệm được yêu cầu khoảng 3.5 lít vật liệu phi kim loại được bó lại trên thang cáp trong 40 phút chịu cháy.
IEC 60332-3-24 - The number of test pieces required to provide a total volume of 1.5 litres of non-metallic material shall
(Formerly IEC 332-3C) be bunched on a ladder exposed to flame for 20 minutes
Mẫu thử nghiệm được yêu cầu khoảng 1.5 lít vật liệu phi kim loại được bó lại trên thang cáp trong 20 phút chịu cháy.
The cable specimens are placed vertically next to each other and then exposed to the flame for a specified duration. After the
burning has ceased, the charred or affected portion should not exceed a height of 2.5 meters
Các mẫu cáp được đặt thẳng đứng và cạnh nhau chịu cháy trong khoảng thời gian nhất định. Sau khi ngọn lửa tắt, phần cáp bị
ảnh hưởng / vỏ bọc cháy sẽ không được phép vượt quá 2.5 mét chiều cao.