Thảo luận ga chạy trong dàn ống và dàn lạnh như thế nào

ganholoi

Thành Viên [LV 0]
1. Ví dụ : điều hòa VRV, một cục nóng 10 dàn lạnh, 0-----1-----2------3-----4.......10
xin hỏi : khi 9 con tắt, 1 con bật thì ga trong đường ống chạy như thế nào
(có chạy qua các dàn lạnh off ???, có hồi qua các dàn lạnh off ???...)
2. Điều hòa multi hai chiều, một cục nóng 3 dàn lạnh
xin hỏi : hiện tượng gì khi bật 1 con nóng, một con lạnh???
TKs....
 
1) Theo nhu kien thuc cui pap cua em, thi moi dan lanh se co 1 van dien tu, van dien tu nay se co nhiem vu nhu sau khi van nay mo thi gas se di qua dan lanh con khi van nay dong thi gas se khong the di qua dan lanh
Nhu vay khi anh tat 9 dan lanh va bat duy nhat 1 dan lanh thi gas chi di qua 1 dan lanh duy nhat thoi

2) Điều hòa multi hai chiều một cục nóng 3 dàn lạnh: em khong ranh lam, neu em noi sai cac bac chi giao them giup em ( em nghi la o outdoor se co 1 van chuyen doi tu che do cooling sang che do heating , nguoi ta goi la van 3 nga, nhu vay anh phai chuyen doi toan bo dan lanh sang 1 che do duy nhat cooling hoac heating thoi, chu anh khong the chuyen doi dan lah nay hoat dong o cooling, dan lanh khac o heating duoc )
 
1) Theo nhu kien thuc cui pap cua em, thi moi dan lanh se co 1 van dien tu, van dien tu nay se co nhiem vu nhu sau khi van nay mo thi gas se di qua dan lanh con khi van nay dong thi gas se khong the di qua dan lanh
Nhu vay khi anh tat 9 dan lanh va bat duy nhat 1 dan lanh thi gas chi di qua 1 dan lanh duy nhat thoi

2) Điều hòa multi hai chiều một cục nóng 3 dàn lạnh: em khong ranh lam, neu em noi sai cac bac chi giao them giup em ( em nghi la o outdoor se co 1 van chuyen doi tu che do cooling sang che do heating , nguoi ta goi la van 3 nga, nhu vay anh phai chuyen doi toan bo dan lanh sang 1 che do duy nhat cooling hoac heating thoi, chu anh khong the chuyen doi dan lah nay hoat dong o cooling, dan lanh khac o heating duoc )
cảm ơn bạn
1. *moi dan lanh se co 1 van dien tu*...vậy là gas lỏng không vào dàn, vậy còn khi hồi về???
2. mỗi dàn lạnh có dây tín hiệu (chuyển đổi giữa cool = heating, ) về cục nóng,
*outdoor co 1 van *
vậy thằng indoor 1 bật nhanh tay chiều nóng, cấp tín hiệu van mở...
thằng indoor 2 bật chiều lạnh, cũng phải có tín hiệu về van...
vậy thì phải có gì can thiệp giũa tín hiệu 2 thằng này chứ...???
 
1. Điều khiển qua van tiết lưu điện từ tại từng dàn lạnh.
2. Hiện tương
Chỉ chạy được 01 chế độ nóng hoặc lạnh đồng thời.
Nếu bật không đúng máy sẽ báo lỗi về bảng điều khiển.
 
1. Điều khiển qua van tiết lưu điện từ tại từng dàn lạnh.
2. Hiện tương
Chỉ chạy được 01 chế độ nóng hoặc lạnh đồng thời.
Nếu bật không đúng máy sẽ báo lỗi về bảng điều khiển.
1. vậy là dàn nóng cũng có van tiết lưu, dàn lạnh cũng có van tiết lưu ??? mà van tiết lưu chỉ nằm trên ống đẩy thôi chứ nhỉ?
2. ....có gì đó không ổn.hiiii
tks
(....)
 
1. Đúng rồi dàn nóng cũng có mà dàn lạnh cũng có. Chỉ trên đầu đẩy thôi. Van tiết lưu dàn nóng có thêm đổi chiều.
2. Theo kinh nghiệm thôi. Mình lắp đặt rồi.
Loại Muti 2 chiều chỉ bật các dàn lạnh đồng thời 01 chế độ nóng hoặc lạnh.
Có 1 loại có thể bật đồng thời 2 chiều cùng 1 lúc : Loại Heat Pump - Loại này hãng có mà chưa thấy ai lắp.
 
1) Anh oi anh xem so do gas di va hoi trong dan lanh nhe: Distributor khong cho gas vao thi khong co gas hoi ve dau anh nhe

2) Tren remote controller se co 2 che do cooling va heating, khi anh chon che do cooling cho dan lanh dau tien, hai dan lanh con lai se hoat dong theo che do cooling, anh khong the chinh sang che do heating tren remote controller cua 2 dan lanh con lai ( moi hang se co che do dieu khien khac nhau ). Mot so hang khac voi loai may lanh 1 me nhieu con the nay ho se su dung Wire Remote controller. Trong 3 dan lanh se co 1 Wire Remote Ccntroller duoc cai dat la remote chinh, remote chinh se co quyen chon chuc nang cooling hoac heating, 2 thang remote controller con lai chi biet ngoan ngoan nghe theo thoi. Mong rang kien thuc cui pap cua em co the giup duoc anh.

Than Ai
 

Đính kèm

  • Cuipap.pdf
    25 KB · Xem: 70
1. Dàn lạnh nào bật thì van điện từ của dàn đó mở cho ga đi vào dàn, dàn lạnh nào tắt thì van đóng bạn ơi.
2. Hai dàn lạnh khác nhau không yêu cầu 2 chế độ chạy khác nhau được. Bảng điện điều khiển sẽ kiểm soát.
 
Back
Bên trên