giếng thang máy là nơi nguy hiểm cháy nổ cũng cần thiết kế đầu báo cháy ai đã từng thiết kế về nó xin chỉ dùm các quy định và yêu cầu của nó dùm tôi.cám ơn.~O)~O)
 
Ðề: Giếng thang máy có cần lắp đặt đầu báo cháy không?

[/FONT
giếng thang máy là nơi nguy hiểm cháy nổ cũng cần thiết kế đầu báo cháy ai đã từng thiết kế về nó xin chỉ dùm các quy định và yêu cầu của nó dùm tôi.cám ơn.~O)~O)


Nguyên tắc phòng cháy chữa cháy là ở đâu có nguy cơ cháy --> ở đó có đầu báo. Tốt nhất bạn nên bố trí đầu bảo nhiệt ở trong thang máy vì ở trong không gian bưồng thang có nhiều bụi --> đầu báo dễ báo ảo.
 
Ðề: Giếng thang máy có cần lắp đặt đầu báo cháy không?

uh.dung nhu ban noi.thi o dau co nguy hiem chay no thi phai lap dat.nhung minh cung da tung nghe la co quy dinh o dieu nao khoan nao TCVN noi ve van de nay.minh doc qua vai tieu chuan ve BCTD nhung khong thay.minh cung dang cung vai nguoi ban lap nhom lam ve M&E minh muon moi ban cung tham gia cung bon minh.so DT : 0985170444
 
Ðề: Giếng thang máy có cần lắp đặt đầu báo cháy không?

uh.dung nhu ban noi.thi o dau co nguy hiem chay no thi phai lap dat.nhung minh cung da tung nghe la co quy dinh o dieu nao khoan nao TCVN noi ve van de nay.minh doc qua vai tieu chuan ve BCTD nhung khong thay.minh cung dang cung vai nguoi ban lap nhom lam ve M&E minh muon moi ban cung tham gia cung bon minh.so DT : 0985170444

b tham khảo tại điều 7.1.1 TCVN 3890:2009 đi nhé :)
t tốt nghiệp ĐHPCCC, cũng rất mong được cộng tác tham gia thiết kế, tư vấn về cấp nước và PCCC; SĐT của t là:01696816073
 
Ðề: Giếng thang máy có cần lắp đặt đầu báo cháy không?

Nếu đặt đầu báo cháy trong thang máy, khi hỏa hoạn xảy ra, thì quy trình xử lý hệ thống chữa cháy cho thang máy nt nhỉ ae? Vì bản thân thang máy đâu có cố định, di chuyển liên tục, khi sự cố xảy ra, mình không tưởng tượng nổi quy trình nt nữa??
Mình thấy, trong thang máy đâu có phải là nơi dễ cháy đâu? đến hút thuốc cũng ko vào thang máy hút được, trong đấy lại toàn vật liệu khó cháy.. Bản thân trục thang máy là nơi vững chắc nhất trong tòa nhà..Nếu trục thang máy die thì chắc tòa nhà die luôn.. Nếu cháy được thang máy theo mình chỉ có hai nguyên nhân:
- cả tòa nhà đang cháy, cháy bê tông lan tới trục thang máy..cái này thì khỏi cần đầu báo cháy tại đây luôn, vì khi cháy trục thang máy, thì khả năng cả tòa nhà sụp đổ là vô cùng lớn, có lẽ lo giải quyết hậu hoạn tối hơn.
- Nguyên nhân cực kì hy hữu : có người mang tác nhân gây cháy vào trong buồng thang máy...cỡ hàng trăm lit xăng kèm theo súng ống các loại, độc chiếm buồng thang máy rồi ... tự thiêu ( hi vọng đủ oxi để duy trì sự cháy - giả sử các cửa tầng mở tất cả, có quạt cấp gió tươi thổi từ các cửa tầng vô trục thang máy, kim loại kết cấu trong buồng thang máy trong thời gian nhỏ bắt đầu từ khi bùng cháy, lập tức bị biến dạng, gây bật nóc thang máy để Oxi cung cấp cho sự cháy,sau đó, nhiệt lượng và oxi trong trục thang máy đủ để cháy bê tông kết cấu trục thang máy, gây cháy lan cả tòa nhà, tiếp đó duy trì sự cháy liên tục để gây biến dạng trục thang máy gây sụp đổ tòa nhà.. ) thì có lẽ khả năng xuất hiện cháy trong trục thang máy là khả thi..
Mình mới chỉ tiên đoán được hai nguyên nhân gây cháy trục thang máy,( loại trừ nguyên nhân cháy do chập cáp điện thang máy do không có vật liệu cháy hay dễ cháy ). Nói tóm lại, theo mình, thay vì đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy ở buồng thang máy thì chỉ việc đơn giản là: kêu anh bảo vệ chú ý ai đi vào tòa nhà có mang vũ khí, xăng dầu đủ lớn để làm việc ấy hay không hoặc cao cấp hơn là hệ thống giám sát camera trong thang máy có kèm sensor báo khói tới hệ thống giám sát. Nếu có người hút thuốc trong thang máy, thì chỉ việc ấn 1 phím nhỏ và từ tốn đề nghị ko hút thuốc trong thang máy vì nguyên nhân lịch sự văn mình công cộng chứ nguyên nhân gây cháy cũng không hợp lí lắm.
 
Ðề: Giếng thang máy có cần lắp đặt đầu báo cháy không?

ong ban cung tien doan nhieu kha nang ra.voi gia thanh dau bao chay nhiet cung khong thanh van de cho tinh tong quan cua no.ca he thong ok ma phan gieng thang may lai khong dam bao thi.......
 
Ðề: Giếng thang máy có cần lắp đặt đầu báo cháy không?

[/FONT
giếng thang máy là nơi nguy hiểm cháy nổ cũng cần thiết kế đầu báo cháy ai đã từng thiết kế về nó xin chỉ dùm các quy định và yêu cầu của nó dùm tôi.cám ơn.~O)~O)

Vẫn đặt bình thường mà bạn. Dùng đầu báo khói ống (duct smoke detector)
 
Ðề: Giếng thang máy có cần lắp đặt đầu báo cháy không?

Nếu đặt đầu báo cháy trong thang máy, khi hỏa hoạn xảy ra, thì quy trình xử lý hệ thống chữa cháy cho thang máy nt nhỉ ae? Vì bản thân thang máy đâu có cố định, di chuyển liên tục, khi sự cố xảy ra, mình không tưởng tượng nổi quy trình nt nữa??
Mình thấy, trong thang máy đâu có phải là nơi dễ cháy đâu? đến hút thuốc cũng ko vào thang máy hút được, trong đấy lại toàn vật liệu khó cháy.. Bản thân trục thang máy là nơi vững chắc nhất trong tòa nhà..Nếu trục thang máy die thì chắc tòa nhà die luôn.. Nếu cháy được thang máy theo mình chỉ có hai nguyên nhân:
- cả tòa nhà đang cháy, cháy bê tông lan tới trục thang máy..cái này thì khỏi cần đầu báo cháy tại đây luôn, vì khi cháy trục thang máy, thì khả năng cả tòa nhà sụp đổ là vô cùng lớn, có lẽ lo giải quyết hậu hoạn tối hơn.
- Nguyên nhân cực kì hy hữu : có người mang tác nhân gây cháy vào trong buồng thang máy...cỡ hàng trăm lit xăng kèm theo súng ống các loại, độc chiếm buồng thang máy rồi ... tự thiêu ( hi vọng đủ oxi để duy trì sự cháy - giả sử các cửa tầng mở tất cả, có quạt cấp gió tươi thổi từ các cửa tầng vô trục thang máy, kim loại kết cấu trong buồng thang máy trong thời gian nhỏ bắt đầu từ khi bùng cháy, lập tức bị biến dạng, gây bật nóc thang máy để Oxi cung cấp cho sự cháy,sau đó, nhiệt lượng và oxi trong trục thang máy đủ để cháy bê tông kết cấu trục thang máy, gây cháy lan cả tòa nhà, tiếp đó duy trì sự cháy liên tục để gây biến dạng trục thang máy gây sụp đổ tòa nhà.. ) thì có lẽ khả năng xuất hiện cháy trong trục thang máy là khả thi..
Mình mới chỉ tiên đoán được hai nguyên nhân gây cháy trục thang máy,( loại trừ nguyên nhân cháy do chập cáp điện thang máy do không có vật liệu cháy hay dễ cháy ). Nói tóm lại, theo mình, thay vì đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy ở buồng thang máy thì chỉ việc đơn giản là: kêu anh bảo vệ chú ý ai đi vào tòa nhà có mang vũ khí, xăng dầu đủ lớn để làm việc ấy hay không hoặc cao cấp hơn là hệ thống giám sát camera trong thang máy có kèm sensor báo khói tới hệ thống giám sát. Nếu có người hút thuốc trong thang máy, thì chỉ việc ấn 1 phím nhỏ và từ tốn đề nghị ko hút thuốc trong thang máy vì nguyên nhân lịch sự văn mình công cộng chứ nguyên nhân gây cháy cũng không hợp lí lắm.

bạn nói chuyện như trong phim zậy, dân kỹ thuật mà nói kiểu đó chắc ....
nói tóm lại ở đây là đề cập hệ báo cháy, còn về hệ chửa cháy thì sẽ bàn sau, nói tóm lại chổ nào có nguy cơ cháy thì đặt các đầu dò báo cháy tùy vào tính chất mà lựa chọn tb phù hợp. Nói chung tất cả các hệ về cháy và khói trong toàn nhà chỉ chức năng chính là cảnh báo thôi, còn khi mà đã cháy thì chỉ có xe cứu hỏa tới mà dập tắc thôi, mình chưa thấy hệ chữa cháy nào hiệu quả cả, ngay cả KumHo kia còn cháy kìa, cả ở dàn khoan ở vịnh Mehico với hẹ thống báo cháy và chửa cháy có độ an toàn cao mà cháy còn không dập được nữa nói chi ba cái vòi phun nước bé tí. Nói chung bác này đừng đề cập việc chữa cháy mà ta chỉ cần hệ thống cảnh báo tốt nhanh và chính xác thôi.
Chúc các bác một ngày vui !
 
Ðề: Jerome Bettis Dealing Drugs

Medicine Hat To Calgary Distance http://www.paradiseprofitplan.com/ - neurontin medication This medication is only commonly used to treat the symptoms of nerve pain in patients. purchase neurontin

Diet Drug Alhi http://www.cnypolefitness.com/ - generic levitra without prescription cialis online buying levitra

Drug And Alcohol Counseling Statement http://www.saintjamessuites.com/ - cheap cialis no prescription Cialis was approved by the United States Food and Drug Administration in 2003 and has been widely prescribed since then despite the many other types of drugs of its type on the market. cialis tadalafil 5mg

Orange County Drug Rehab http://www.saintjamessuites.com/ - cialis tadalafil 5mg This is a medication that was created by ICOS and then marketed by Eli Lilly and Company. cialis cost


Sak, đang đọc dở tự nhiên có bác này vào....^:)^^:)^^:)^:-w:-w:-w

Chắc trời lạnh quá các Mod ngủ quên roài!!! 8-}8-}8-}
 
Back
Bên trên