Giới hạn chịu lửa của Tôn ống gió

tukekt

Thành Viên [LV 2]
Chào các anh chị em,
Các bạn có tiêu chuẩn, quy định gì về giới hạn chịu lửa của Tôn ống gió (trong hút khói hành lang, tăng áp) cho mình xin với.
Hiện bên PCCC yêu cầu bên mình: (hồ sơ đã dc thẩm duyệt 1 lần và ko có yêu cầu j về vật liệu bao bọc cách nhiệt; hiện bên mình đi xin thẩm duyệt điều chỉnh phương án thì họ lại yêu cầu bổ sung 2 ý này )
1 - Bổ sung vật liêu bao bọc cách nhiệt cho ống gió, giếng thải khói, van khói của hệ thống hút khói các tầng và ống dẫn gió của hệ thống tạo áp phải đảm bảo giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 30 phút.
2 - Bổ sung vật liệu bao bọc cách nhiệt cho các quạt hút thải khói cho các khu vực của công trình đảm bảo có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 120 phút theo 6.13 TCVN 5687: 2010
Các bạn tư vấn giúp mình với.
 
Chào các anh chị em,
Các bạn có tiêu chuẩn, quy định gì về giới hạn chịu lửa của Tôn ống gió (trong hút khói hành lang, tăng áp) cho mình xin với.
Hiện bên PCCC yêu cầu bên mình: (hồ sơ đã dc thẩm duyệt 1 lần và ko có yêu cầu j về vật liệu bao bọc cách nhiệt; hiện bên mình đi xin thẩm duyệt điều chỉnh phương án thì họ lại yêu cầu bổ sung 2 ý này )
1 - Bổ sung vật liêu bao bọc cách nhiệt cho ống gió, giếng thải khói, van khói của hệ thống hút khói các tầng và ống dẫn gió của hệ thống tạo áp phải đảm bảo giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 30 phút.
2 - Bổ sung vật liệu bao bọc cách nhiệt cho các quạt hút thải khói cho các khu vực của công trình đảm bảo có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 120 phút theo 6.13 TCVN 5687: 2010
Các bạn tư vấn giúp mình với.

1. B liên hệ nhà sản xuất. hình như m có xem đc bên tôn hoa sen họ có chứng nhận test tôn chịu lửa 2h. Nhưng vấn đề của bạn là cách nhiệt là bọc khoáng chứ k phải là chống cháy, chống lan truyền nhiệt.
2. Các quạt của B không nằm trong phòng riêng ah?
 