Giúp giải pháp cho bơm chữa cháy khi bị chạy dừng liên tục

phanduongbk

Thành Viên [LV 0]
Dear các tiền bối.
Hiện tại em đang incharge 1 công trình, đang vận hành và chạy thử bơm chữa cháy. Hệ thống duy trì áp lực 8 bar gồm 3 bơm: 1 motor, 1 diesel, 1 jockey , được điều khiển bằng 2 công tắc áp suất: áp dừng bơm 8bar, áp chạy bơm jockey 6bar, áp chạy bơm điện và diesel là 4 bar. Trong quá trình chạy bơm tự động luôn xảy ra hiện tượng dừng và chạy bơm liên tục vì do chỉ cần bơm điện or bơm diesel khởi động thôi là áp đẩy lên rất nhanh dẫn đến dừng bơm đột ngột. Bác nào có king nghiệm sử lý giúp em vụ này. xin cám ơn.
 
Cái này mình thấy gần như ở đâu cũng bị. Khi bạn test hệ thống chữa cháy bằng đốt vòi phun hoặc dùng cuộn vòi chữa cháy. Tốc độ mất nước trong hệ thống lớn hơn của bơm Jockey lại nhỏ hơn rất nhiều bơm chính. Nên khi bơm chính bơm chỉ vài giây là bù đủ nước ( đủ áp ) của hệ thống khiến nó dừng. Trong tính toán thiết kế ng ta tính lưu lượng chữa cháy cho tòa nhà (bằng lưu lượng bơm) lớn hơn lưu lượng bạn thử hệ thống rất nhiều. Nếu tủ bơm có role nhiệt bảo vệ bơm thì chỉ khoảng vài phút như thế role báo lỗi và bơm không tự động nữa. Khắc phục tình trạng này gần như không thể, trừ khi bạn dùng nhiều bơm hơn thay vì 1 bơm diesel và moto. Khi đó lưu lượng chạy của 1 bơm sẽ nhỏ lại và tiến gần về lưu lượng thử bơm của bạn.
Khắc phục tạm thời bạn có thể dùng timer để kéo dài thời gian bật tắt bơm hoặc thử với lưu lượng lớn hơn gần sát với công suất bơm (điều này khó thực hiện được).
 
Cái này mình thấy gần như ở đâu cũng bị. Khi bạn test hệ thống chữa cháy bằng đốt vòi phun hoặc dùng cuộn vòi chữa cháy. Tốc độ mất nước trong hệ thống lớn hơn của bơm Jockey lại nhỏ hơn rất nhiều bơm chính. Nên khi bơm chính bơm chỉ vài giây là bù đủ nước ( đủ áp ) của hệ thống khiến nó dừng. Trong tính toán thiết kế ng ta tính lưu lượng chữa cháy cho tòa nhà (bằng lưu lượng bơm) lớn hơn lưu lượng bạn thử hệ thống rất nhiều. Nếu tủ bơm có role nhiệt bảo vệ bơm thì chỉ khoảng vài phút như thế role báo lỗi và bơm không tự động nữa. Khắc phục tình trạng này gần như không thể, trừ khi bạn dùng nhiều bơm hơn thay vì 1 bơm diesel và moto. Khi đó lưu lượng chạy của 1 bơm sẽ nhỏ lại và tiến gần về lưu lượng thử bơm của bạn.
Khắc phục tạm thời bạn có thể dùng timer để kéo dài thời gian bật tắt bơm hoặc thử với lưu lượng lớn hơn gần sát với công suất bơm (điều này khó thực hiện được).
Xin cám ơn bác, em cũng đang thử phương án lắp thêm timer nhưng đang lo ngại hệ thống thường xuyên bị đẩy lên áp cao sẽ rất có hạy đến thiết bị và đường ống.
 