Tình hình là e có 1 máy lạnh daikin inverter 2hp thường bị kẹt quạt dàn nóng nên báo lỗi E7...e đã kiểm tra quạt thấy bình thường...như khi dàn nóng hoạt động thì quạt lúc chạy được lúc không chạy được...các bác giúp e với ạ...
 
Bạn kiểm tra lại nguồn vào quạt có xuyên suốt ko? rồi lúc đó mới phán tiếp đc. Hoặc mang quạt đó ra cấp nguồn trực tiếp cho nó xem nó chạy thế nào rồi tiếp tục phán đoán.
 
Thank anh...nguồn thì ổn định...còn cấp nguồn trực tiếp thì e không biết làm sao vì nó là động cơ bước nên phải có bo mạch mới chạy được mà....a còn cách nào nữa không...giúp e với ạ...
 
Mình chưa gặp loại đ/c đó lần nào nên ko biết, nhưng theo mình nghĩ đ/c bước dùng để điều chỉnh van gas chứ điều chỉnh quạt làm j cho phí chứ.
 
E7: Lỗi ở mô tơ quạt dàn nóng.
- Lỗi kết nối quạt và bo dàn nóng
- Quạt bị kẹt
- Lỗi mô tơ quạt dàn nóng
- Lỗi bo biến tần quạt dàn nóng

Bác kiểm tra các điều kiện trên nhé,
 