Cần giúp Hệ thống báo cháy tự động

hoang01c1a

Thành Viên [LV 0]
nhờ các bác có kinh nghiệm chỉ giáo giup mình, mình thường lên diển đàn tìm hiểu về hệ thống báo cháy tự động, thấy có rất nhiều bài viết về báo cháy địa chỉ, báo cháy theo vùng, hiện minh đang giám sát 1 toà nhà có hệ thống báo cháy. nhờ các bác chỉ giáo nguyên lý hoặc đông của hệ thống giúp mình.

mình mới vào nghề...:d
 

Đính kèm

  • pccc.pdf
    142.4 KB · Xem: 620
Ðề: Hệ thống báo cháy tự động

Theo nguyên lý này, không rỏ lắm, P hiểu không thể báo khối chính xác vị trí cháy được mà chỉ báo cháy theo zone (khu vực) thôi. Mỗi tầng là 1 zone. Khi có cháy xảy ra thì sẽ phát nhiệt và khói, 3P thầy sơ đồ của bạn có smoke và heat detector (tùy theo chức năng khu vực), các detector sẽ đưa tín hiệu về tủ tầng va chuyển đến tủ trung tâm. Không biết bạn có lắp hê thống báo động bằng loa không?? Tất cả các dây cáp, bạn phải lắp loại dây chống cháy hết nhé.
 
Ðề: Hệ thống báo cháy tự động

hi, thanks
vậy cho mình hỏi cuối line nó có lắp thêm con điện trở để kiểm tra đường dây hệ thống và thiết bị. vậy nó nối với hệ thống như thế nào, nguyên lý hoạt động ntn
 
Ðề: Hệ thống báo cháy tự động

hi, thanks
vậy cho mình hỏi cuối line nó có lắp thêm con điện trở để kiểm tra đường dây hệ thống và thiết bị. vậy nó nối với hệ thống như thế nào, nguyên lý hoạt động ntn

Điều này rất nhiều người không hiểu ý nghĩa của điện trở End Off Line (EOL) lắm thì phải. Nếu bạn để ý mỗi zone báo cháy đều nối dây từ trung tâm và qua tất cả các đầu báo. Mỗi Zone luôn có một nguồn điện là 12 hay 24VDC. Điện trở EOL của hệ thống giả sử là 3.9k, và khi đó dòng điện trên mỗi Zone là 3.1mA hay là 1.55mA. Những dòng điện này gọi là những dòng điện báo an của hệ thống FA conventional. Giả sử mối nối của Zone bị lỏng và bị rời ra trong quá trình nối dây và dòng điện trên Zone sẽ về 0mA. Hệ thống FA sẽ báo lỗi Zone tương ứng với lý do là mối nối Zone bị hỏng hay đứt dây.
Còn với đầu báo bị tác động, dòng điện trong Zone sẽ lên rất cao, thường là vài chục mA do tiếp điểm của sensor đã bị nối tắt. Hệ thống lúc này sẽ báo động cháy thực sự.
Như vậy với hệ thống FA conventional hay hệ thống báo cháy vùng, lỗi xảy ra trên 1 vùng luôn là hai nguyên nhân trên và mỗi cái đều có ý nghĩa cơ bản của nó. Để tìm hiểu điều này, các bạn cần phải đọc kỹ các data sheet của thiết bị. Các tài liệu này luôn được công bố rất rộng rãi bởi các hãng sản xuất.!!!!
 
Ðề: Hệ thống báo cháy tự động

:)>-anh Dũng nói đúng đấy EOL là điện trờ cuối dòng được sử dụng để kiểm tra nếu 1 trong các thiết bị hoặc đường đây bị hở mạch thì sẽ báo lỗi đến tủ điều khiển.
Nhưng em nghe nói khi dòng DC quét qua các detector làm cho led sẽ chớp sáng lên nhưng em ko biết chu kỳ quét nó sẽ là bao nhiêu ms và dạng xung tín hiệu của nó là dạng liên tục hay như thế nào anh có thể nói rõ hơn về vần đề này hay không.
Với lại anh có nói là vì các thiết bị như sounder ... sử dụng điện áp lớn lên sử dụng nguồn riêng, nhưng tín hiệu cấp cho các thiết bị alam, Sounder sẽ được cấp như thế nào. Phải chăng là các detector sẽ nhận tín hiệu và đưa về tủ qua xử lý sẽ xuất tín hiệu ra cấp nguồn cho các thiết bị khác đúng không anh.
 
Ðề: Hệ thống báo cháy tự động

:)>-anh Dũng nói đúng đấy EOL là điện trờ cuối dòng được sử dụng để kiểm tra nếu 1 trong các thiết bị hoặc đường đây bị hở mạch thì sẽ báo lỗi đến tủ điều khiển.
Nhưng em nghe nói khi dòng DC quét qua các detector làm cho led sẽ chớp sáng lên nhưng em ko biết chu kỳ quét nó sẽ là bao nhiêu ms và dạng xung tín hiệu của nó là dạng liên tục hay như thế nào anh có thể nói rõ hơn về vần đề này hay không.
Với lại anh có nói là vì các thiết bị như sounder ... sử dụng điện áp lớn lên sử dụng nguồn riêng, nhưng tín hiệu cấp cho các thiết bị alam, Sounder sẽ được cấp như thế nào. Phải chăng là các detector sẽ nhận tín hiệu và đưa về tủ qua xử lý sẽ xuất tín hiệu ra cấp nguồn cho các thiết bị khác đúng không anh.

Bạn nghĩ như vậy là đúng rồi! Với hệ báo cháy vùng thì nguồn chuông hay sounder đều đi dây từ tủ. Với báo cháy địa chỉ thì nguồn cũng đi từ một nguồn accu và nối qua Control Module (CM) để bật chuông. Với Sounder thì dùng Relay Module (RM) để bật sounder vì sounder là một cái loa, không giống chuông.
Chu kỳ chớp tắt của các sensor mà bạn thắc mắc thì mỗi hãng có tùy chỉnh riêng. Mục đích là giúp cho biết sensor vẫn được cấp nguồn và đang hoạt động. Còn lý do người ta dùng dạng chớp tắt là để gây sự chú ý đến thiết bị mà thôi!
 
Ðề: Hệ thống báo cháy tự động

Nguyên lý gửi xung nhịp kiểm tra và nhận dạng tín hiệu phản hồi của tủ báo cháy như thế nào ?
Giải thích các thuật ngữ hay gặp trong hệ thống báo cháy: Kiểu nguyên lý báo cháy khu vực (Conventional - Zone) và địa chỉ (Addressable-Loop) và định dạng tín hiệu trong hệ thống ( Analog và Digital), phân loại có giao thoa sử dụng chung giữa Analog và Digital với nhau hay không.?
Mỗi loại (Conventional - Zone) và địa chỉ (Addressable-Loop) có bao gồm cả 2 nguyên lý Analog và Digital hay không.?
Đối với loại địa chỉ nguyên lý phản hồi báo cháy như thế nào?
 
Theo các Bác thì đấu nối theo hình 1 hay hình 2 sẽ đúng,
DSC_2995.JPG

em mới phụ trách công tác PCCC ở cơ sở nên mong các bác chỉ giúp
 
Back
Bên trên