Chiller là loại máy phát sinh ra nguồn lạnh để làm lạnh các đồ vật, thực phẩm. Ở máy lạnh người ta luôn thấy 1 nguồn lạnh và 1 nguồn nóng hơn môi trường xung quanh dù chạy với nguyên lý nào. Thực ra máy lạnh cũng là máy bơm nhiệt. Vậy hệ thống chiller giải nhiệt nước (water chiller) là gì?
1. Hệ thống chiller giải nhiệt nước (water chiller) là gì?
Water chiller là một hệ máy làm lạnh nước công nghiệp.
+ Nhiệt độ nước tạo ra từ 6oC ~ 30oC (nhiệt độ bình thường của nước là 30oC, nếu chỉ cần nhiệt độ khoảng 30oC cho nhu cầu sản xuất thì chỉ nên dùng tháp giải nhiệt nước cooling tower. Cooling tower hạ nhiệt độ nước nóng từ quá trình sản xuất 90oC ~ 40oC xuống nhiệt độ nước môi trường 30oC .
+ Water chiller sử dụng công suất điện năng tiêu thụ để tách riêng 2 phần nhiệt nóng và nhiệt lạnh. phần nhiệt nóng không sử dụng thải ra môi trường xung quanh bằng tháp giải nhiệt cooling tower (chiller giải nhiệt nước). Hay chỉ dùng gió thổi qua để làm mát (chiller giải nhiệt gió).
+ Phần nhiệt lạnh sử dụng để tạo ra nước lạnh. Và nước lạnh chủ yếu cho các nhu cầu sau đây:
1. Giải nhiệt công nghiệp: Dãy điều chỉnh nhiệt độ nước rộng, từ 6oC đến 30oC.
Nhà máy Nhựa (khuôn máy ép nhựa), làm lạnh máy in màu, giải nhiệt dầu máy cơ khí chính xác qua tấm PHE.
Cung cấp nước lạnh cho trộn Bê Tông.
Làm lạnh pha trộn Hóa Chất.
Công Nghiệp thực phẩm: Rượu bia, nước giải khát.
2. Điều Hòa Không Khí Trung Tâm Nước: Dãy điều chỉnh nhiệt độ nước hẹp, từ 7oC đến 12oC.
Nhà sách, Siêu Thị, Không gian xưởng công nghiệp cần Điều Hòa (Ngành Dệt nhộm, Nhà thuốc, Bệnh Viện với sản phẩm tạo ra yêu cầu về độ ẩm và nhiệt độ.v.v.).
Những nơi cần một nguồn không khí tươi cho môi trường làm việc nhiều người (trung tâm thương mại).
- Hệ thống chiller giải nhiệt nước (Water chiller) là một hệ máy làm lạnh nước công nghiệp. Nhiệt độ nước tạo ra từ 6oC ~ 30oC (nhiệt độ bình thường của nước là 30oC, nếu chỉ cần nhiệt độ khoảng 30oC cho nhu cầu sản xuất thì chỉ nên dùng tháp giải nhiệt nước cooling tower. Cooling tower hạ nhiệt độ nước nóng từ quá trình sản xuất 90oC ~ 40oC xuống nhiệt độ nước môi trường 30oC .
- Hệ thống chiller giải nhiệt nước (Water chiller) sử dụng công suất điện năng tiêu thụ để tách riêng 2 phần nhiệt nóng và nhiệt lạnh. phần nhiệt nóng không sử dụng thải ra môi trường xung quanh bằng tháp giải nhiệt cooling tower (chiller giải nhiệt nước). Hay chỉ dùng gió thổi qua để làm mát (chiller giải nhiệt gió).
- Phần nhiệt lạnh sử dụng để tạo ra nước lạnh. Và nước lạnh chủ yếu cho các nhu cầu sau đây:
1. Giải nhiệt công nghiệp: Dãy điều chỉnh nhiệt độ nước rộng, từ 6oC đến 30oC.
Ảnh minh họa: Cấu tạo của Chiller giải nhiệt nước
2. Cấu tạo của Chiller Giải Nhiệt nước
Chiller giải nhiệt nước gầm 4 phần chính:
1. Máy Nén Lạnh hiện ay có rất nhiều loại máy nén:
- Máy Nén piston nếu nén 1 cấp thường là máy nhỏ hơn 3Hp áp dụng cho dân dụng, máy nén 2 cấp thì chủ yếu áp dụng cho công nghiệp chạy âm sâu có công xuất tới hàng 100 HP
- Máy Nén Xoắn Ốc loại máy nén này có tỉ số nén trung bình nhưng lưu lượng lớn, thường áp dụng cho chiller chạy dương có công xuất < 30 Hp
- Máy Nén Trục Vít : loại máy nén này có tỉ số nén trug bình lưu lượng lớn áp dụng cho chiller chạy dương có công suất > 30 HP
- Máy Nén Li Tâm (loại li tâm nhỏ turbo 60 tons -300 tons. Và li tâm lớn từ 300 tons đến hàng ngàn tons).
2. Dàn Nóng chiller (bình ngưng ống chùm).
- Ống đồng có dạng thẳng từ đầu này sang đầu kia, nước sẽ được bơm qua giàn ống chùm, và sẽ giải nhiệt cho gas.
3. Dàn Bay Hơi chiller: có ba loại như sau.
- Bay Hơi Loại Khô: Nước dẩn qua bình, gas bay hơi bên trong ống đồng, nhờ các tấm định nước mà nước chảy theo dạng hình sin, tăng quảng đường nước chảy và tăng hiệu suất trao đổi nhiệt.
- Bay Hơi Loại ngập dịch: Loại này có hiệu suất cao, thường áp dụng cho những máy có công suất lớn 100 tons lạnh trở lên. Nước sẽ chảy trong ống trùm, gas lạnh sẽ sôi xung quanh tối ưu hóa chuyền nhiệt
- Bay hơi bằng tấm PHE INOX: Plate heat exchanger : Vì nhu cầu đặt biệt Dùng cho ngành thực phẩm : yêu cầu chất lượng nước tốt hơn không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm không dùng nước trực tiếp bị thu nhiệt từ ống đồng bị oxi hóa. Dùng cho chất lượng nước không đảm bảo điều kiện PH (có PH tù 6.5 đến 7.5) với tốc độ chảy của nước và ph như vậy sẻ nhanh chóng ăn mòn ống đồng và nước thấm vào máy nén gây cháy cuộn dây motor động cơ điện máy nén. Dùng cho ngành hóa chất (ít tác dụng với inox) và sử dụng ống đồng sẻ gây ra quá trình hóa tính đến tính chất vật liệu.v.v.
4. Tủ Điều Khiển: có tác dụng điều khiển hoạt động của chiller:
- Với máy nén xoắn ốc không có điều khiển tải, chỉ điều khiển on-of
- Với máy nén trục vít Điều Khiển Giảm tải 25%-50%-75%-100% sử dụng thanh trượt làm giảm tỉ số nén.
Trên đây là cấu tạo water chiller, khi lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng sửa chữa water chiller cần phải có đội ngũ kỹ sư tay nghề cao thực hiện. Vì hệ thống công suất càng lớn càng đắt đỏ. Nếu kỹ thuật không tốt có thể làm hỏng máy water chiller.
3. Nguyên lý hoạt động của hệ thống Chiller giải nhiệt nước
- Áp dụng sự chuyển đổi lý tính trạng thái vật chất :hơi nước ngưng tụ thành lỏng, lỏng ngưng tụ thành rắn
- Rắn sang lỏng sang khí thì quá trình sẻ thu nhiệt: tức là lấy nhiệt môi trường xung quanh làm cho môi trường xung quanh bị mất nhiệt và lạnh đi. Ngược lại quá trình đó sẻ là tỏa nhiệt.
- Hệ thống làm lạnh áp dụng cơ bản về quá trình lỏng sang khí (quá trình bay hơi) để thu nhiệt xung quanh môi trường và làm cho môi trường lạnh đi (gas lạnh lỏng bay hơi, thu nhiệt từ nước làm nước bị mất nhiệt và lạnh đi theo yêu cầu sử dụng) .
Sau đó quá trình ngược lại: gas trạng thái hơi áp suất thắp được nén từ máy nén gas lạnh. Qua máy nén thì gas trạng thái hơi áp suất cao, được giải nhiệt (từ cooling tower hoặc dàn ống đồng gió thổi qua thu nhiệt) sẻ chuyển hoàn toàn sang lỏng trở thành một chu trình kín. Giữa 2 trạng thái gas Lỏng và gas hơi được điều chỉnh bằng van tiết lưu gas.
Trên đây là cấu tạo hệ thống chiller giải nhiệt nước(water chiller), khi lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng sửa chữa water chiller cần phải có đội ngũ kỹ sư tay nghề cao thực hiện. Vì hệ thống công suất càng lớn càng đắt đỏ. Nếu kỹ thuật không tốt có thể làm hỏng máy water chiller. Hãy liên hệ với công ty cơ điện lạnh IMS để được tư vấn và cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thi công thiết kế lắp đặt hệ thống chiller tốt nhất!
1. Hệ thống chiller giải nhiệt nước (water chiller) là gì?
Water chiller là một hệ máy làm lạnh nước công nghiệp.
+ Nhiệt độ nước tạo ra từ 6oC ~ 30oC (nhiệt độ bình thường của nước là 30oC, nếu chỉ cần nhiệt độ khoảng 30oC cho nhu cầu sản xuất thì chỉ nên dùng tháp giải nhiệt nước cooling tower. Cooling tower hạ nhiệt độ nước nóng từ quá trình sản xuất 90oC ~ 40oC xuống nhiệt độ nước môi trường 30oC .
+ Water chiller sử dụng công suất điện năng tiêu thụ để tách riêng 2 phần nhiệt nóng và nhiệt lạnh. phần nhiệt nóng không sử dụng thải ra môi trường xung quanh bằng tháp giải nhiệt cooling tower (chiller giải nhiệt nước). Hay chỉ dùng gió thổi qua để làm mát (chiller giải nhiệt gió).
+ Phần nhiệt lạnh sử dụng để tạo ra nước lạnh. Và nước lạnh chủ yếu cho các nhu cầu sau đây:
1. Giải nhiệt công nghiệp: Dãy điều chỉnh nhiệt độ nước rộng, từ 6oC đến 30oC.
Nhà máy Nhựa (khuôn máy ép nhựa), làm lạnh máy in màu, giải nhiệt dầu máy cơ khí chính xác qua tấm PHE.
Cung cấp nước lạnh cho trộn Bê Tông.
Làm lạnh pha trộn Hóa Chất.
Công Nghiệp thực phẩm: Rượu bia, nước giải khát.
2. Điều Hòa Không Khí Trung Tâm Nước: Dãy điều chỉnh nhiệt độ nước hẹp, từ 7oC đến 12oC.
Nhà sách, Siêu Thị, Không gian xưởng công nghiệp cần Điều Hòa (Ngành Dệt nhộm, Nhà thuốc, Bệnh Viện với sản phẩm tạo ra yêu cầu về độ ẩm và nhiệt độ.v.v.).
Những nơi cần một nguồn không khí tươi cho môi trường làm việc nhiều người (trung tâm thương mại).
- Hệ thống chiller giải nhiệt nước (Water chiller) là một hệ máy làm lạnh nước công nghiệp. Nhiệt độ nước tạo ra từ 6oC ~ 30oC (nhiệt độ bình thường của nước là 30oC, nếu chỉ cần nhiệt độ khoảng 30oC cho nhu cầu sản xuất thì chỉ nên dùng tháp giải nhiệt nước cooling tower. Cooling tower hạ nhiệt độ nước nóng từ quá trình sản xuất 90oC ~ 40oC xuống nhiệt độ nước môi trường 30oC .
- Hệ thống chiller giải nhiệt nước (Water chiller) sử dụng công suất điện năng tiêu thụ để tách riêng 2 phần nhiệt nóng và nhiệt lạnh. phần nhiệt nóng không sử dụng thải ra môi trường xung quanh bằng tháp giải nhiệt cooling tower (chiller giải nhiệt nước). Hay chỉ dùng gió thổi qua để làm mát (chiller giải nhiệt gió).
- Phần nhiệt lạnh sử dụng để tạo ra nước lạnh. Và nước lạnh chủ yếu cho các nhu cầu sau đây:
1. Giải nhiệt công nghiệp: Dãy điều chỉnh nhiệt độ nước rộng, từ 6oC đến 30oC.
- Nhà máy Nhựa (khuôn máy ép nhựa), làm lạnh máy in màu, giải nhiệt dầu máy cơ khí chính xác qua tấm PHE.
- Cung cấp nước lạnh cho trộn Bê Tông.
- Làm lạnh pha trộn Hóa Chất.
- Công Nghiệp thực phẩm: Rượu bia, nước giải khát.
- Nhà sách, Siêu Thị, Không gian xưởng công nghiệp cần Điều Hòa (Ngành Dệt nhộm, Nhà thuốc, Bệnh Viện với sản phẩm tạo ra yêu cầu về độ ẩm và nhiệt độ.v.v.).
- Những nơi cần một nguồn không khí tươi cho môi trường làm việc nhiều người (trung tâm thương mại).
Ảnh minh họa: Cấu tạo của Chiller giải nhiệt nước
2. Cấu tạo của Chiller Giải Nhiệt nước
Chiller giải nhiệt nước gầm 4 phần chính:
1. Máy Nén Lạnh hiện ay có rất nhiều loại máy nén:
- Máy Nén piston nếu nén 1 cấp thường là máy nhỏ hơn 3Hp áp dụng cho dân dụng, máy nén 2 cấp thì chủ yếu áp dụng cho công nghiệp chạy âm sâu có công xuất tới hàng 100 HP
- Máy Nén Xoắn Ốc loại máy nén này có tỉ số nén trung bình nhưng lưu lượng lớn, thường áp dụng cho chiller chạy dương có công xuất < 30 Hp
- Máy Nén Trục Vít : loại máy nén này có tỉ số nén trug bình lưu lượng lớn áp dụng cho chiller chạy dương có công suất > 30 HP
- Máy Nén Li Tâm (loại li tâm nhỏ turbo 60 tons -300 tons. Và li tâm lớn từ 300 tons đến hàng ngàn tons).
2. Dàn Nóng chiller (bình ngưng ống chùm).
- Ống đồng có dạng thẳng từ đầu này sang đầu kia, nước sẽ được bơm qua giàn ống chùm, và sẽ giải nhiệt cho gas.
3. Dàn Bay Hơi chiller: có ba loại như sau.
- Bay Hơi Loại Khô: Nước dẩn qua bình, gas bay hơi bên trong ống đồng, nhờ các tấm định nước mà nước chảy theo dạng hình sin, tăng quảng đường nước chảy và tăng hiệu suất trao đổi nhiệt.
- Bay Hơi Loại ngập dịch: Loại này có hiệu suất cao, thường áp dụng cho những máy có công suất lớn 100 tons lạnh trở lên. Nước sẽ chảy trong ống trùm, gas lạnh sẽ sôi xung quanh tối ưu hóa chuyền nhiệt
- Bay hơi bằng tấm PHE INOX: Plate heat exchanger : Vì nhu cầu đặt biệt Dùng cho ngành thực phẩm : yêu cầu chất lượng nước tốt hơn không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm không dùng nước trực tiếp bị thu nhiệt từ ống đồng bị oxi hóa. Dùng cho chất lượng nước không đảm bảo điều kiện PH (có PH tù 6.5 đến 7.5) với tốc độ chảy của nước và ph như vậy sẻ nhanh chóng ăn mòn ống đồng và nước thấm vào máy nén gây cháy cuộn dây motor động cơ điện máy nén. Dùng cho ngành hóa chất (ít tác dụng với inox) và sử dụng ống đồng sẻ gây ra quá trình hóa tính đến tính chất vật liệu.v.v.
4. Tủ Điều Khiển: có tác dụng điều khiển hoạt động của chiller:
- Với máy nén xoắn ốc không có điều khiển tải, chỉ điều khiển on-of
- Với máy nén trục vít Điều Khiển Giảm tải 25%-50%-75%-100% sử dụng thanh trượt làm giảm tỉ số nén.
Trên đây là cấu tạo water chiller, khi lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng sửa chữa water chiller cần phải có đội ngũ kỹ sư tay nghề cao thực hiện. Vì hệ thống công suất càng lớn càng đắt đỏ. Nếu kỹ thuật không tốt có thể làm hỏng máy water chiller.
3. Nguyên lý hoạt động của hệ thống Chiller giải nhiệt nước
- Áp dụng sự chuyển đổi lý tính trạng thái vật chất :hơi nước ngưng tụ thành lỏng, lỏng ngưng tụ thành rắn
- Rắn sang lỏng sang khí thì quá trình sẻ thu nhiệt: tức là lấy nhiệt môi trường xung quanh làm cho môi trường xung quanh bị mất nhiệt và lạnh đi. Ngược lại quá trình đó sẻ là tỏa nhiệt.
- Hệ thống làm lạnh áp dụng cơ bản về quá trình lỏng sang khí (quá trình bay hơi) để thu nhiệt xung quanh môi trường và làm cho môi trường lạnh đi (gas lạnh lỏng bay hơi, thu nhiệt từ nước làm nước bị mất nhiệt và lạnh đi theo yêu cầu sử dụng) .
Sau đó quá trình ngược lại: gas trạng thái hơi áp suất thắp được nén từ máy nén gas lạnh. Qua máy nén thì gas trạng thái hơi áp suất cao, được giải nhiệt (từ cooling tower hoặc dàn ống đồng gió thổi qua thu nhiệt) sẻ chuyển hoàn toàn sang lỏng trở thành một chu trình kín. Giữa 2 trạng thái gas Lỏng và gas hơi được điều chỉnh bằng van tiết lưu gas.
Trên đây là cấu tạo hệ thống chiller giải nhiệt nước(water chiller), khi lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng sửa chữa water chiller cần phải có đội ngũ kỹ sư tay nghề cao thực hiện. Vì hệ thống công suất càng lớn càng đắt đỏ. Nếu kỹ thuật không tốt có thể làm hỏng máy water chiller. Hãy liên hệ với công ty cơ điện lạnh IMS để được tư vấn và cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thi công thiết kế lắp đặt hệ thống chiller tốt nhất!