Hệ thống hút khói

Hà Ngô

Thành Viên [LV 0]
Chào cả nhà, em là dân mới làm mảng này, em có tìm hiểu và đọc qua một số dự án nhưng thấy còn nhiều thắc mắc, mong được các bác chỉ giáo:
1. Hút khói phòng: theo phụ lục L thì có 2 công thức để tính hút khói phòng. một công thức dùng cho vùng khói<1600m2, một công thức tính theo điều kiện bảo vệ cửa thoát nạn.
Em có 3 trường hợp như sau:
TH1: Phòng có diện tích F=900m2 -> Tính theo công thức L.2 là ok.
TH2: Phòng có diện tích F1=1200m2 và F2=1500m2, ở đây F1,F2<1600 có thể áp dụng công thức L.2. Tuy nhiên chu vi vùng cháy tính ra Pf>12 -> phải tính theo công thức L.3. Nhưng nếu phòng có trang bị hệ thống sprinkler thì Pf lấy bằng 12 ----> Lưu lượng hút khói cho 2 phòng F1, F2 bằng nhau.
TH3: Phòng có diện tích F=2600m2, F<3000m2 (theo phụ lục A.12 QCVN06:2010/BXD). Ở đây có 2 cách để tính toán lưu lượng hút khói
Cách 1: chia phòng thành 2 vùng khói mỗi vùng 1300m2 để áp dụng công thức L.2
Cách 2: tính theo công thức L.3. Cách này em thấy ra lưu lượng rất lớn nếu tính đúng theo số cửa thoát nạn.
Theo các bác thì tính toán như nào cho hợp lý?
 
Back
Bên trên