cho mình hỏi tại sao khi nạp gas R22 vào máy lạnh thì đạt được nhiệt độ dương còn khi nạp vào kho lạnh thì đạt đươc nhiệt độ âm . cam ơn nhiều ạ ! ! !
 
cho mình hỏi tại sao khi nạp gas R22 vào máy lạnh thì đạt được nhiệt độ dương còn khi nạp vào kho lạnh thì đạt đươc nhiệt độ âm . cam ơn nhiều ạ ! ! !
Áp hút của kho lạnh đa phần là áp âm thấp hơn nhiều so với áp hút dương của điều hòa! Mà áp càng thấp thì nhiệt độ bay hơi của R22 càng thấp (thấp đến nhiệt độ đóng đá). Con số cụ thể thì bạn tra theo bảng nhiệt động học của R22 & căn cứ theo áp hút đo đc của Đh và kho lạnh
 