Cần giúp Hệ thống tăng áp cầu thang, hút khói hành lang cho nhà máy

sno0opy

Thành Viên [LV 1]
Xin chào các bác

Mình có câu hỏi này xin các bác chỉ giáo giúp.
Mình làm chuyên thiết kế phần cơ nhà máy Hàn Quốc. Có dự án bên cảnh sát phòng cháy của tỉnh yêu cầu phải có hệ thống hút khói cho tất cả hành lang dài hơn 15m và cầu thang phải tăng áp.

Mình có đọc tiêu chuẩn 5687: 2010 thì
Với hút khói hành lang theo mình biết những nhà máy có cấp nguy hiểm cháy nổ A,B,C và từ tầng 2 trở lên mới cần.
Với tăng áp thì cũng áp dụng cho những nhà máy có cấp cháy nổ A,B,C và ở tầng hầm thôi

mà với nhà máy điện tử hàn quốc thì mình nghĩ cấp cháy nổ chỉ ở mức D,hoặc E thôi nên không cần phải tăng áp và hút khói. Không biết bác nào đã gặp tình huống này với bên PCCC thì chỉ giáo giúp mình với nhé

cảm ơn các bác nhiều
 
Theo QC 06/2010 Cần thiết kế hút khói cho:
h) Từ mọi gian phòng sản xuất hoặc kho chứa thuộc các hạng A, B, hoặc C, D hoặc E trong các
nhà có bậc chịu lửa IV, có chỗ làm việc ổn định không có chiếu sáng tự nhiên hoặc có chiếu sáng
tự nhiên qua cửa sổ hoặc cửa trời, nhưng không có dẫn động cơ khí để mở các lỗ thông thoáng
của cửa sổ (ở cao độ bằng và lớn hơn 2,2 m tính từ mặt sàn đến mép dưới của lỗ cửa) và mở các
lỗ thông ở cửa mái (trong cả hai trường hợp, diện tích các lỗ phải đủ để thoát khói khi có cháy);
Và không cần thiết kế hút khói cho :
Việc hút khói không cần áp dụng cho:
a) Các gian phòng có diện tích tới 200 m2, được trang bị các thiết bị chữa cháy tự động bằng
nước hoặc bọt (trừ các gian phòng hạng A và B);
b) Các gian phòng được trang bị thiết bị chữa cháy tự động bằng khí hoặc bột;
c) Các hành lang hoặc sảnh, khi các gian phòng có cửa đi vào hành lang hoặc sảnh này đã được
thoát khói trực tiếp.
 
Theo QC 06/2010 Cần thiết kế hút khói cho:
h) Từ mọi gian phòng sản xuất hoặc kho chứa thuộc các hạng A, B, hoặc C, D hoặc E trong các
nhà có bậc chịu lửa IV, có chỗ làm việc ổn định không có chiếu sáng tự nhiên hoặc có chiếu sáng
tự nhiên qua cửa sổ hoặc cửa trời, nhưng không có dẫn động cơ khí để mở các lỗ thông thoáng
của cửa sổ (ở cao độ bằng và lớn hơn 2,2 m tính từ mặt sàn đến mép dưới của lỗ cửa) và mở các
lỗ thông ở cửa mái (trong cả hai trường hợp, diện tích các lỗ phải đủ để thoát khói khi có cháy);
Và không cần thiết kế hút khói cho :
Việc hút khói không cần áp dụng cho:
a) Các gian phòng có diện tích tới 200 m2, được trang bị các thiết bị chữa cháy tự động bằng
nước hoặc bọt (trừ các gian phòng hạng A và B);
b) Các gian phòng được trang bị thiết bị chữa cháy tự động bằng khí hoặc bột;
c) Các hành lang hoặc sảnh, khi các gian phòng có cửa đi vào hành lang hoặc sảnh này đã được
thoát khói trực tiếp.
cảm ơn bác Blackeyedpeas đã trả lời nhưng mình đang hỏi riêng về khu cầu thang và hành lang. Phần trích dẫn của bác mình được hiểu là hút khói cho phòng sản xuất hoặc kho chứa.

Phần qui định thoát khói khu vực hành lang trong tiêu chuẩn này mình thấy ở mục sau:
Cần phải thiết kế thoát khói:
a) Từ hành lang hoặc sảnh của nhà ở, nhà công cộng, nhà hành chính - sinh hoạt;
b) Từ hành lang có độ dài trên 15 m không có chiếu sáng tự nhiên qua các lỗ cửa lấy ánh sáng trên tường ngoài (sau đây gọi là chiếu sáng tự nhiên) trong nhà sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A, B và C từ 2 tầng trở lên;
c) Từ mỗi gian sản xuất hay gian kho có vị trí làm việc thờng xuyên không có chiếu sáng tự nhiên hoặc có chiếu sáng tự nhiên song không có cơ cấu để mở cửa chiếu sáng nằm ở độ cao từ 2,2 m trở lên so với sàn (trong cả hai trờng hợp trên, diện tích lỗ cửa phải đủ cho việc thải khói tự nhiên khi có cháy), nếu sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A, B và C ; hoặc là cấp D hay E trong nhà có bậc chịu lửa IV;

Phần qui định tăng áp cầu thang ở mục sau :
Việc cấp gió ngoài vào khu vực bảo vệ chống khói (khu vực thoát nạn) để tạo áp suất dương
khi có cháy cần được thực hiện như sau:
a) Cấp vào khung cầu thang thoát nạn nội bộ;
b) Cấp vào giếng thang máy, nếu không có khoang đệm trên lối ra của thang máy;
c) Cấp vào khoang đệm trước thang máy trong tầng hầm nhà công cộng, nhà hành chính-sinh hoạt và nhà sản xuất;
d) Cấp vào khoang đệm trước khung cầu thang trong tầng hầm có các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C.
e) Cấp vào gian máy của thang máy trong nhà sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B, nơi cần giữ áp suất dương so với bên ngoài.

Mình thấy trong tiêu chuẩn thì chỉ đề cập đến những nhà sản xuất có nguy hiểm cháy A,B,C. hoặc nhà sản xuất có tầng hầm thôi. Bác nào làm xin phép PCCC cho nhà máy đã bị yêu cầu cần tăng áp cầu thang và hút khói chỉ giáo giúp mình với nhé
 