Co the chi giup minh cach nhot ga cua may VRV khong?
Thanh that cam on nhieu neu giup minh!
Thanh that cam on nhieu neu giup minh!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Co the chi giup minh cach nhot ga cua may VRV khong?
Thanh that cam on nhieu neu giup minh!
Bác Ty nhốt Gas vào dàn lạnh thì làm như thế, còn nhốt vào dàn nóng thì các van phải đóng ngược lại.hI Bạn
Mình cũng có làm cái này mấy lần nhưng làm buổi tối ko ah nên ko có hình ảnh cho bạn được,
Đối với máy 2 cục thì bạn dễ dàng nhốt gas rồi phải không?
Còn máy VRV thì nó hơi khó khăn hơn, Bạn làm có lợi hay không ở chỗ bạn nhốt gas được nhiều hay không , kể đến VRV III gas 410A thì tiền gas càng cao hơn gấp 3-4 lần. Như vậy 1 kg gas là thấy lợi bao nhiêu rùi đó.
Hiện nay gas R22 ấn độ khoảng 850ngàn/ bình 13,6kg, gas R410A khoảng 2,5triệu/bình
Cách nhốt gas đối với hệ này như sau:
- mở tất cả các dàn lạnh của cụm máy cần nhốt gas cho nó hoạt động khoảng 30 phút, chỉnh remote ở nhiệt độ khoảng 20 độ
- Xem tất cả hệ thống hoạt động ổn định và có dàn nào bị lỗi không
+ nếu có --> khắc phục lỗi trước
+ nếu ko lỗi --> tiến hành bước tiếp theo cho việc nhốt gas
- tắt dần 1 vài dàn lạnh để giảm tải cho dàn nóng, ( tắt khoảng 1/3 hệ thống thôi nhé) sau đó mở 2 nắp đậy ngay trên dàn nóng (đường đi và đường về) hút - đẩy ( sau khi mở 2 nắp bảo vệ chúng ta sẽ thấy phía trong là con lục giác) - dùng vít lục giác để đóng mở
- Trước tiên đóng van đường hút, đợi 1 thời gian ngắn tiếp theo đóng đường đẩy. (trước khi làm các bước này mình nên gắn đồng hồ để đo cao áp thấp áp nhé)
- tắt CP để cho máy nén dàn nóng ngừng hoạt động.
Khi đó tiến hành xả gas
Các công việc mình hướng dẫn sẽ giữ lại 1 lượng gas đáng kể cho các bạn làm công việc đó đấy. Mong các a e Pro đóng góp về kinh nghiệm này để mình và anh em còn học hỏi thêm nhé.
Chúc các bạn thành công
Bác Ty nhốt Gas vào dàn lạnh thì làm như thế, còn nhốt vào dàn nóng thì các van phải đóng ngược lại.
Nhốt theo cách này sao mà giống nhốt cho máy 2 cục vậy, mà theo cách nhốt này chỉ có thể đẩy gas vào dàn lạnh thôi, và khi cắt ống thì đi mua gas khác mà nạp thêm vì nó xì hết trơn còn gì !!! , ai đời nhốt gas mà khóa đường hơi trước . Và theo Y biết thì nguyên lý hoạt động của VRV là dùng cảm biến áp suất gas ở đường về để giảm tải block, nếu bạn khóa van như vậy, cảm biến sẽ báo tín hiệu loạn xạ, vận tốc máy nén lộn xộn xà ngầu rồi sao nhốt gas ?Cách nhốt gas đối với hệ này như sau:
- mở tất cả các dàn lạnh của cụm máy cần nhốt gas cho nó hoạt động khoảng 30 phút, chỉnh remote ở nhiệt độ khoảng 20 độ
- Xem tất cả hệ thống hoạt động ổn định và có dàn nào bị lỗi không
+ nếu có --> khắc phục lỗi trước
+ nếu ko lỗi --> tiến hành bước tiếp theo cho việc nhốt gas
- tắt dần 1 vài dàn lạnh để giảm tải cho dàn nóng, ( tắt khoảng 1/3 hệ thống thôi nhé) sau đó mở 2 nắp đậy ngay trên dàn nóng (đường đi và đường về) hút - đẩy ( sau khi mở 2 nắp bảo vệ chúng ta sẽ thấy phía trong là con lục giác) - dùng vít lục giác để đóng mở
- Trước tiên đóng van đường hút, đợi 1 thời gian ngắn tiếp theo đóng đường đẩy. (trước khi làm các bước này mình nên gắn đồng hồ để đo cao áp thấp áp nhé)
- tắt CP để cho máy nén dàn nóng ngừng hoạt động.
--> tiến hành xả gasKhi đó tiến hành xả gas
Theo cách nói này thì ko cần chạy máy khoảng 30', rồi chỉnh remote, kiểm tra mã lỗi,... làm gì cho mất công. Chỉ cần tắt máy, khóa van là xong! Lúc này dàn nóng và dàn lạnh đã có 1 mớ gas. Lấy mớ gas ở dàn nóng bỏ mớ gas dàn lạnh là xong !!!Vì thế việc nhốt chúng ta chỉ nhốt dàn nóng thôi, dàn lạnh thường chấp nhận xả bỏ hết
Co the chi giup minh cach nhot ga cua may VRV khong?
Thanh that cam on nhieu neu giup minh!
Lấy vài chai gas kg, mua thêm một ít nước đá ướp cho lạnh bình, sau đó mở van đường đi của máy sẽ thu hồi được một lượng lớn ga trong máy. Sau đó cài đặt cho máy chạy theo phương pháp nạp thêm gas có hoạt động của máy nén.
Khi dời máy xong, rút chân không thử xì và nạp lại số lượng gas đã thu hồi trong bình.
Phương pháp này mình đã là thử và thấy ok
chả biết gì về vrv cả. tôi không biiet bác nhốt gas vào dàn lạnh vrv như thế nào, bác quá tài??????????thật sự việc nhốt gaz vào dàn lạnh mình ko nhốt làm gì, vì nó có bao nhiêu đâu, mục đích chúng ta nhốt gas cũng nhằm :
- di chuyển các dàn lạnh đến vị trí khác
- chắp nối các đoạn ống đồng dài hơn, không đi ở vị trí cũ
- thay đổi 1 đoạn ống vì có sự cố móp hay có nghi cơ bị rò rỉ...
......
- Vì thế việc nhốt chúng ta chỉ nhốt dàn nóng thôi, dàn lạnh thường chấp nhận xả bỏ hết
Còn việc nhốt bao nhiêu cho đủ thì có 3 cách:
- Trong lúc xả gas dùng máy thu hồi gas để xác định tương đối lượng gas xả ra
- Xem trên đồng hồ gas xe lượng áp nó bao nhiêu, có đủ như ban đầu chưa, kim có nhảy lênh ko, hay nó bình ổn. Nên nạp bổ sung 2-3 lần và để đồng hồ trong 1 thời gian để theo dõi lượng nạp gas có thêm ko. Và test thử xì các đoạn ống (xem kim đồng hồ trong khoảng 3 tiếng có giảm xuống ko, nếu ko thì ok.
- Cách test bằng cài đặt ngay trên outdoor (dàn nóng). Bằng setting mode 2
(cái này các bạn được hướng dẫn trực tiếp bằng các khoá training của Daikin)
Cơ bản thì bác TYNT nói không sai, nhốt gas vào đường ống và dàn lạnh nếu cần xử lý ở dàn nóng - và nhốt gas ở dàn nóng nếu cần xử lý ở dàn lạnh, Bác NGUYENHOIHOANG99 nói thế là chắc biết nhiều về vrv lắm nên mới phát ngôn vậy, sao bác không thử thể hiện sự hiểu biết của mình để khẳng định mình và giúp anh em trong diễn đàn có thêm kiến thức?chả biết gì về vrv cả. tôi không biiet bác nhốt gas vào dàn lạnh vrv như thế nào, bác quá tài??????????
Máy VRV của hãng nào cũng có chế độ chạy nhốt gas hết bạn à. Liên hệ hãng máy mà bạn đang dùng đễ có "cú pháp" setting máy chạy chế độ nhốt gas.
Nếu liên hệ với hãng khó khăn (mà toàn bộ hãng đều khuyên xã bỏ rồi nạp gas mới) thì mình có 1 phương pháp thủ công mà rẽ bèo:
Mua 1 cái máy nén nhỏ khoảng 1hp là OK rồi, đầu tiên rút gas lỏng ra chai trước, sau đó dùng máy nén rút phần hơi còn lại ra nốt, đảm bảo bạn không phí 1 lạng gas nào.
Sau khi dời máy hay dàn lạnh xong, nạp gas lại. Note: VRV nạp gas định lượng nhé
Nếu có nhu cầu liên hệ Vinh cho thợ hỗ trợ cho.
o day co anh nao da lam he thong dieu hoa trung tam cua toshiba khong loai inverter em co 1 to may dang loi ket noi giua 2 dan nong va lanh { loi e4 va e ??} cac dai ka co cach nao khac phuc ho em cai loi nay bi tu khi bon em nghiem thu khi lap xong ko phai do van hanh em da tim du moi cach de xem trtai sao lai nhu vay nha