Chào các anh, em có một vấn đề về water chiller mún hỏi. Em ko phải dân điện lạnh nên rất lơ mơ mong các anh giảng giải. Em có đọc qua tài liệu về water chiller nó là hệ thống máy lạnh trung tâm và sẽ đưa khí lạnh đi qua các đường ống bơm nước, cung cấp khí lạnh cho các phòng thông qua dàn trao đổi nhiệt FCU.
Vậy em hỏi là
1. Mình mún chia khí lạnh cung cấp cho 6 phòng thì cần có 6 FCU(dàn trao đổi nhiệt) ?
2. 6 phòng này nhiệt độ có thể chỉnh khác nhau được không và thay đổi nhiệt độ từng phòng bằng cách nào?
Cảm ơn các bạn và các anh đã đọc. Nếu biết xin hãy giảng giải giúp em cảm ơn rất nhiều.
Bạn không biết nhiều về hệ lạnh điều hoà nên hỏi cái này khá ngây ngô! Thực tế, việc chọn hệ thống lạnh cho một công việc nào đó phải tính toán đàng hoàng và tất nhiên phải có chuyên môn bạn ạ! Và kết quả của tính toán sẽ là chọn hệ lạnh kiểu gì!
Về các hệ thống lạnh theo công suất có thể nói như sau:
- Các máy lạnh hai cục loại nhỏ, công suất thường đến khoảng 10 tone (120000 Btu/h).
- Các máy lạnh hai cục dùng AHU lớn, công suất đến 50 tone (600000 Btu/h)
- Hệ thống VRF, công suất nhỏ nhất 6 tone (72000 Btu/h) và lớn nhất hiện nay 51 tone (621000 btu/h). Hệ VRF có thể kết nối mạng với nhau tạo thành hệ thống điều hoà cho những công trình rất lớn.
- Hệ thống Chiller, là hệ thống hai môi chất dẫn lạnh và 1 đến hai môi chất giải nhiệt. Hệ chiller giải nhiệt gió là hệ 1 môi chất giải nhiệt và chiller giải nhiệt nước là hai môi chất giải nhiệt. Hệ thống chiller bản thân nó là hệ thống chuyên dùng cho các công trình lớn và công suất nhỏ nhất là khoảng 9 tone (100000 Btu/h). Công suất lớn nhất thì vô cùng lớn. Hiện tại, công suất lớn nhất của 1 máy chiller là 1500 tone và các chiller có thể ghép thành hệ thống lớn cung cấp cho những công trình rất lớn.
Quay lại câu hỏi của bạn, bạn phải có kích thước phòng để có thể tính công suất lạnh cần thiết và có thể chọn hệ thống phù hợp. Sau khi có tính toán công suất lạnh và chon được hệ thống ví dụ chọn hệ chiller chẳng hạn, lúc đó mới tính được lưu lượng nước cần thiết, chọn ống cấp nước, chọn bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt, chọn van nước điều khiển,...
Như thế, muốn tính toán được, bạn phải chịu khó đọc và tìm hiểu nếu không biết về nó. Theo mình thì nên nhờ kỹ sư có chuyên môn tính toán hộ bạn.