Mình chỉ cho bạn cách mình đang làm nhé. ( chú ý: mình không phải thợ đâu nhé)
- Đồ nghề: ampe kìm, đồng hồ nạp, mỏ lết, tô vít, Bình gas
- Cách làm:
0. Vệ sinh dàn nóng và lạnh ( nên làm, gần như bắt buộc )
1. Mở phần nắp hông cục nóng để có thể nhìn được van dịch vụ và dây điện.
2. Bật điều hoà, để chạy chừng 15 phút.
3. Kẹp ampe kìm vào 1 dây nối ra dàn nóng. Dùng mỏ lết mở nắp van dịch vụ ( nới có ống đồng to hơn và nắp van bé hơn trong 2 cái)
4. So sánh với dòng đọc được với dòng ghi ở tem dàn nóng, nếu thấp hơn mới phải nạp thêm.
5. Khoá van xanh và đỏ của đồng hồ nạp, nối dây xanh vào van dịch vụ. Mở từ từ van xanh khi nghe thấy tiếng xì gas thì khoá lại. ( để đuổi khí).
6. Nối dây vàng với bình gas. Mở van đỏ nửa vòng, mở từ từ van gas, nghe thấy tiếng xì thì đóng van đỏ. ( cũng để đuổi khí)
7. Mở van xanh, và mở từ từ van gas khi thấy đồng hồ áp mầu xanh nhích lên chừng 4-6psi. So sánh dòng đạt được với dòng ghi trên máy.
Sau chưng 15-20 giây mà vẫn chưa đạt được thì khoá van gas và lại để máy chạy 5 phút trước khi mở lại để nạp thêm. ( nạp ít một).
Nếu đòng đạt được thì khoá van gas lại, chạy điều hoà thêm 15-30 phút nữa để xem đó đủ mát không. Nếu đủ mát thì tháo dây xanh ra khỏi dàn nóng ( đừng tắt điều hoà ). Kết thúc nạp.