Bước 3: Tạo Template.
Trong phần mềm này thì Template cũng là một thế mạnh của nó, vì với các Template đã tạo rồi thì việc các bạn chỉ cần gán phòng nào với đặc tính cho từng Template đã tạo sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian và sai sót cho bạn trong quá trình nhập dữ liệu phần mềm. Hoặc khi cần chỉnh thông số cho khoảng 100 phòng có đặc tính là văn phòng chuyển từ điều hòa 24 thành 26 độ C chẳng hạn thì bạn chỉ cần chuyển một lần trong Template rồi tự động 100 phòng văn phòng kia đang sử dụng Template Văn phòng đó cũng sẽ chuyển đổi theo mà chúng ta không cần đổi tay đến 100 lần cho các phòng này.
3.1 Trong mục Template này chia thành 4 vùng thông số chính, đầu tiên là Interal Load sẽ bao gồm có nhiệt do người, do đèn, do thiết bị phụ truyền vào ( như máy tính, máy in, động cơ, nhiệt do máy móc...)
Với các nguồn nhiệt này thì trong phần mềm cho sẵn chúng ta các mẫu có sẵn được làm sẵn theo tiêu chuẩn Ashrae, chúng ta có thể dùng sẵn các phần này hoặc hoàn toàn có thể sửa đổi lại cho phù hợp theo ý của người nhập liệu.
3.2 Hướng dẫn cho anh em nào cần nghiên cứu sử dụng Trace700 để học hỏi và làm việc các thông số trong vùng AirFlow của Template.
Vùng Ventilation là nói đến giá trị thông số gió tự nhiên hay cách khác đây là nơi điền thông số lưu lượng gió cấp vào khu vực điều hoà (có thể lầy 7,5l/s/person cho không gian bình thường văn phòng).
Thông số Infiltration là lượng gió rò lọt qua cửa xung quanh không gian điều hoà, điều này chỉ tính kỹ cho nhà máy Dược phẩm còn không gian bình thường thì để trống.
VAV Minimum là thông số chỉ sử dụng khi mình sủ dụng có các thiết bị là VAV Box, còn lại thì bỉ trống.
Main Supply là lượng gió cấp chính, với điều hoà khu văn phòng thif bỏ trống còn với phòng Dược thì đây la nơi điên thông số tiêu chuẩn của lượng Air Changes thấp nhất của không gian đó (có thể là 20 air chages/hr).
Còn lại các thông số khác thường thì Trace không cần thiết.
Các vùng Heating thì không cần thiết vì ở VN chỉ quan tâm chủ yếu đến Cooling.
3.3 Template Thermostat này chỉ định các thông số về nhiệt độ cần cài đặt thiết kế trong phòng. Trong này ta chỉ quan tâm đến Nhiệt độ bầu khô ( Cooling Dry Bulb), Heating Dry Bulb và độ ẩm tương đối ( Relative Humidity).
3.4 Construction Template:
Trong này các bạn thiết lập kết cấu cho công trình như là kết cấu loại tường, dày bao nhiêu, vật liệu là gì, kết cấu sàn, kết cấu mái, loại kiếng sử dụng, chiều cao các tầng, chiều cao trần giả ( Plenum). Các loại kết cấu trong phần mềm là có sẵn trong thư viện nhưng ta hoàn toàn có thể tạo thêm loại vật liệu mới để đưa vào tính toán nếu trong phần mềm không có thông số của loại vật liệu ngoài thực tế, đây chính là điểm mạnh của một phần mềm tính toán với các thông số trong thư viện mang tính mở hoàn toàn như Trace 700.
3.5 Room Template:
Trong phần này thì chỉ là nơi để tổng hợp lại 4 Template mà các bạn đã tạo phía trước đó. Trong này chia theo từng loại đặc tính của phòng có trong công trình.
Vì vậy trước khi muốn tính toán tải cho công trình thì các bạn cần xem xét bản vẽ để quyết định rằng công trình này có bao nhiêu loại đặc tính hay dạng phòng là gì để có thể quyết định là tạo bao nhiêu Template thì đủ, có thể trong lúc tạo chi tiết các phòng ( bước 4) ta thấy thiếu Template thì quay lại bước 3 để tạo thêm Template cũng được.
Trong phần mềm này thì Template cũng là một thế mạnh của nó, vì với các Template đã tạo rồi thì việc các bạn chỉ cần gán phòng nào với đặc tính cho từng Template đã tạo sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian và sai sót cho bạn trong quá trình nhập dữ liệu phần mềm. Hoặc khi cần chỉnh thông số cho khoảng 100 phòng có đặc tính là văn phòng chuyển từ điều hòa 24 thành 26 độ C chẳng hạn thì bạn chỉ cần chuyển một lần trong Template rồi tự động 100 phòng văn phòng kia đang sử dụng Template Văn phòng đó cũng sẽ chuyển đổi theo mà chúng ta không cần đổi tay đến 100 lần cho các phòng này.
3.1 Trong mục Template này chia thành 4 vùng thông số chính, đầu tiên là Interal Load sẽ bao gồm có nhiệt do người, do đèn, do thiết bị phụ truyền vào ( như máy tính, máy in, động cơ, nhiệt do máy móc...)
Với các nguồn nhiệt này thì trong phần mềm cho sẵn chúng ta các mẫu có sẵn được làm sẵn theo tiêu chuẩn Ashrae, chúng ta có thể dùng sẵn các phần này hoặc hoàn toàn có thể sửa đổi lại cho phù hợp theo ý của người nhập liệu.
3.2 Hướng dẫn cho anh em nào cần nghiên cứu sử dụng Trace700 để học hỏi và làm việc các thông số trong vùng AirFlow của Template.
Vùng Ventilation là nói đến giá trị thông số gió tự nhiên hay cách khác đây là nơi điền thông số lưu lượng gió cấp vào khu vực điều hoà (có thể lầy 7,5l/s/person cho không gian bình thường văn phòng).
Thông số Infiltration là lượng gió rò lọt qua cửa xung quanh không gian điều hoà, điều này chỉ tính kỹ cho nhà máy Dược phẩm còn không gian bình thường thì để trống.
VAV Minimum là thông số chỉ sử dụng khi mình sủ dụng có các thiết bị là VAV Box, còn lại thì bỉ trống.
Main Supply là lượng gió cấp chính, với điều hoà khu văn phòng thif bỏ trống còn với phòng Dược thì đây la nơi điên thông số tiêu chuẩn của lượng Air Changes thấp nhất của không gian đó (có thể là 20 air chages/hr).
Còn lại các thông số khác thường thì Trace không cần thiết.
Các vùng Heating thì không cần thiết vì ở VN chỉ quan tâm chủ yếu đến Cooling.
3.3 Template Thermostat này chỉ định các thông số về nhiệt độ cần cài đặt thiết kế trong phòng. Trong này ta chỉ quan tâm đến Nhiệt độ bầu khô ( Cooling Dry Bulb), Heating Dry Bulb và độ ẩm tương đối ( Relative Humidity).
3.4 Construction Template:
Trong này các bạn thiết lập kết cấu cho công trình như là kết cấu loại tường, dày bao nhiêu, vật liệu là gì, kết cấu sàn, kết cấu mái, loại kiếng sử dụng, chiều cao các tầng, chiều cao trần giả ( Plenum). Các loại kết cấu trong phần mềm là có sẵn trong thư viện nhưng ta hoàn toàn có thể tạo thêm loại vật liệu mới để đưa vào tính toán nếu trong phần mềm không có thông số của loại vật liệu ngoài thực tế, đây chính là điểm mạnh của một phần mềm tính toán với các thông số trong thư viện mang tính mở hoàn toàn như Trace 700.
3.5 Room Template:
Trong phần này thì chỉ là nơi để tổng hợp lại 4 Template mà các bạn đã tạo phía trước đó. Trong này chia theo từng loại đặc tính của phòng có trong công trình.
Vì vậy trước khi muốn tính toán tải cho công trình thì các bạn cần xem xét bản vẽ để quyết định rằng công trình này có bao nhiêu loại đặc tính hay dạng phòng là gì để có thể quyết định là tạo bao nhiêu Template thì đủ, có thể trong lúc tạo chi tiết các phòng ( bước 4) ta thấy thiếu Template thì quay lại bước 3 để tạo thêm Template cũng được.