Tính toán bơm thoát nước bể tự hoại
qc: Lưu lượng tính toán cấp nước của toàn bộ xí, tiểu (đổ vào bể tự hoại) (l/s) xác định theo tiêu chuẩn TCVN 4513:1988.
qdc: Lưu lượng dụng cụ vệ sinh có lưu lượng lớn nhất lấy theo bảng 1 của TCVN 4474 :1987
qmax: lưu lượng nước thải cho phép cho 1 ống đứng. Lấy theo bảng 8 TCVN 4474 : 1987
hhh: độ chênh hình học giữa mực nước cao nhất trong hố ga hoặc cống thoát nước ngoài nhà với cao độ mực nước thấp nhất ngăn đặt máy bơm nước thải
htt: tổn thất áp lực (cục bộ, chiều dài) trên đường ống đẩy của bơm
hb: Tổn thất áp lực qua máy bơm (hb = 2m)
hdp: áp lực dự phòng cho máy bơm (hdp = 2m)
Tính toán bơm thoát nước tầng hầm
Trường hợp tầng hầm có dốc lên, xuống xe lộ thiên, tính toán lưu lượng bơm phải đảm bảo thoát toàn bộ nước mưa cho dốc đó.
Tính toán lưu lượng thoát nước mưa, xem phần ‘hệ thống thoát nước mưa"
Cột áp bơm mước mưa tính toán tương tự cột áp bơm nước thải cho bể tự hoại.
Tính toán thủy lực cho mạng lưới thoát (tính toán chọn đường ống thoát)
Lưu lượng nước thải trong đoạn ống tính toán được tính theo công thức:
qth: lưu lượng nước thải sinh hoạt trong đoạn ống:
qth = qc + qdc (l/s)
Trong đó:
qc: Lưu lượng tính toán cấp nước bên trong nhà (l/s) xác định theo tiêu chuẩn TCVN 4513:1988.
qdc: Lưu lượng dụng cụ vệ sinh có lưu lượng lớn nhất lấy theo bảng 1 của TCVN 4474 :1987
qmax: lưu lượng nước thải cho phép cho 1 ống đứng. Lấy theo bảng 8 TCVN 4474 : 1987
* Lưu ý: Khi chiều dài ống nhánh l >4.6 m, đường kính ống thông hơi > 32mm, > 1/2 đường kính của ống dẫn mà ống thông hơi nối tới. Đối với nhà > 10 tầng, ống thông hơi chung cho 1 nhóm ống đứng thoát nước phải có đường kính lớn hơn hay bằng đường kính của ống đứng có đường kính lớn nhất. Trong trường hợp ống đứng TN và TP đã chọn lên 1 cấp thì ống thông hơi TH vẫn giữ nguyên đường kính.
Đường kính ống thoát nước ngang (nối chân các ống đứng) có h/d < h/d cho phép.
Tính toán đường kính ống đứng thoát nước rửa
Nguồn: http://vnk.edu.vn/tinh-toan-chon-bom-thoat-nuoc/
Xem phần 2: http://vnk.edu.vn/chon-bom-thoat-nuoc/
- Lưu lượng bơm thoát nước thải phải đủ để đảm bảo thoát nước trong giờ dùng nước lớn nhất. Lưu lượng thoát nước được tính theo công thức: qth = qc + qdc (l/s)
qc: Lưu lượng tính toán cấp nước của toàn bộ xí, tiểu (đổ vào bể tự hoại) (l/s) xác định theo tiêu chuẩn TCVN 4513:1988.
qdc: Lưu lượng dụng cụ vệ sinh có lưu lượng lớn nhất lấy theo bảng 1 của TCVN 4474 :1987
qmax: lưu lượng nước thải cho phép cho 1 ống đứng. Lấy theo bảng 8 TCVN 4474 : 1987
- Cột áp của bơm nước thải được tính theo công thức: Hb ≥ hhh + htt + hdp
hhh: độ chênh hình học giữa mực nước cao nhất trong hố ga hoặc cống thoát nước ngoài nhà với cao độ mực nước thấp nhất ngăn đặt máy bơm nước thải
htt: tổn thất áp lực (cục bộ, chiều dài) trên đường ống đẩy của bơm
hb: Tổn thất áp lực qua máy bơm (hb = 2m)
hdp: áp lực dự phòng cho máy bơm (hdp = 2m)
Tính toán bơm thoát nước tầng hầm
Trường hợp tầng hầm có dốc lên, xuống xe lộ thiên, tính toán lưu lượng bơm phải đảm bảo thoát toàn bộ nước mưa cho dốc đó.
Tính toán lưu lượng thoát nước mưa, xem phần ‘hệ thống thoát nước mưa"
Cột áp bơm mước mưa tính toán tương tự cột áp bơm nước thải cho bể tự hoại.
Tính toán thủy lực cho mạng lưới thoát (tính toán chọn đường ống thoát)
Lưu lượng nước thải trong đoạn ống tính toán được tính theo công thức:
qth: lưu lượng nước thải sinh hoạt trong đoạn ống:
qth = qc + qdc (l/s)
Trong đó:
qc: Lưu lượng tính toán cấp nước bên trong nhà (l/s) xác định theo tiêu chuẩn TCVN 4513:1988.
qdc: Lưu lượng dụng cụ vệ sinh có lưu lượng lớn nhất lấy theo bảng 1 của TCVN 4474 :1987
qmax: lưu lượng nước thải cho phép cho 1 ống đứng. Lấy theo bảng 8 TCVN 4474 : 1987
* Lưu ý: Khi chiều dài ống nhánh l >4.6 m, đường kính ống thông hơi > 32mm, > 1/2 đường kính của ống dẫn mà ống thông hơi nối tới. Đối với nhà > 10 tầng, ống thông hơi chung cho 1 nhóm ống đứng thoát nước phải có đường kính lớn hơn hay bằng đường kính của ống đứng có đường kính lớn nhất. Trong trường hợp ống đứng TN và TP đã chọn lên 1 cấp thì ống thông hơi TH vẫn giữ nguyên đường kính.
Đường kính ống thoát nước ngang (nối chân các ống đứng) có h/d < h/d cho phép.
Tính toán đường kính ống đứng thoát nước rửa
Nguồn: http://vnk.edu.vn/tinh-toan-chon-bom-thoat-nuoc/
Xem phần 2: http://vnk.edu.vn/chon-bom-thoat-nuoc/