Trong quá trình điều áp cầu thang, gió trong lồng thang thoát hiểm xì vào hành lang. Do đó hành lang này phải được thoát khói tự nhiên hay hút khói cững bức để tránh tăng áp trong hành lang không định hướng được luồng khói.
Tính lưu lượng thoát khói bằng đúng lượng xì từ lồng thang vào hành lang là ok.
Cách 2: áp dụng International building code, cái này hiếm có anh tư vấn nào áp dụng (có anh Indochine thì làm cái này nhiều)
 
Trả lời: hút khói hành lang

Cái này có 2 lý do:
1. Trong điều kiện thông thường:
- Áp lực các phòng đều dương, áp lực cầu thang cũng dương --> hút gió hành lang để tránh đọng mùi và giảm áp suất quá dương của toà nhà.
- Hành lang thường được bố trí các smoking area --> hút.
2. Trong đk hoả hoạn:
- Do áp lực các phòng dương --> khói tràn sang hành lang --> hút để nhân dân còn nhìn thấy đường mà chạy ra hành lang rồi xuống cầu thang bộ.
 
Trả lời: hút khói hành lang

Chào các bạn. Tôi cũng rất quan tâm về vấn đề này. nếu có tài liệu xin các bạn post lên để có thể tham khảo ké. Nếu bạn nào biết đơn vị thi công loại công trình này xin ch mình địa chỉ hoặc số đt liện lạc. Cám ơn rất nhiều:cheer:
Đc mail của mình: [email protected]
 
Trả lời: hút khói hành lang

Bác hvacrvn thân mến!
Bác có tiêu chuẩn nào nói n=10 lần không up lên cho em tham khảo với.
Lúc trước thiết kế hệ thống hút khói hành lang em cũng lấy n=10 lần, giờ nghiệm thu TVGS
yêu cầu trình tiêu chuẩn hút khói lên mà em kiếm hoài chẳng có.
Bác có thì giúp em với nhé.
Chào thân ái!
 
Trả lời: hút khói hành lang

Bác xungten!
Đoạn tài liệu mà bác trích dẫn nằm trong tiêu chuẩn CP13:1999 của Singapo đây mà.
Cái này em cũng có đọc qua rồi, ở đây họ dùng không khí cấp vào để ngăn khói bác à,
bội số tuần hoàn mà hệ thống ngăn khói tạo ra khi có tác động của hệ thống báo cháy là 10 lần/h.
Bác xem lại giúp em. Trong ashare thì có nhiều cách để ngăn khói và lửa (chương 51: fire and smoke management) nhưng không thấy có phần nào đề cập đến phương pháp dùng quạt hút khói hàng lang cả.
Rất mong sự hồi đáp của các anh em.
Thân mến.
 
Trả lời: hút khói hành lang

bác tham khảo thử cái này, phương án 5,
http://www.arch.hku.hk/teaching/smoke.html

theo mình nghĩ ach, hệ số trao đổi không khí, là có hút vào và thải ra luôn mới gọi là trao đổi không khí.

ở đây mình hủt ra thôi, còn phần cấp vào sẽ do chổ hố thang cấp vào,

để mình kiếm thêm tài liệu về cái này, :)
 
Ðề: hút khói hành lang

Không có anh em nào thảo luận về vấn đề này nửa ùa?. Mình thấy rất khó, anh em nào đã từng thiết kế vui lòng hổ trợ thông tin.
 
Ðề: hút khói hành lang

Anh em ai có kinh nghiệm về hút khói hành lang chỉ giùm với!?
Mình không biết là tiêu chuãn nào quy định về độ dày ống gió hút khói và có cần lớp chống cháy hay k? Một số thiết kế của Singapo mình thấy nếu băng qua hành lang thi ống phải được chống cháy 2h-4h nhưng k biết có đi trong trần không, còn ống gió mình đi trong trần thạch cao thì k biết có cần chống cháy cho ống gió k? anh em nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo dùm, cám ơn rất nhiều!
 
Ðề: Trả lời: hút khói hành lang

Bác hvacrvn thân mến!
Bác có tiêu chuẩn nào nói n=10 lần không up lên cho em tham khảo với.
Lúc trước thiết kế hệ thống hút khói hành lang em cũng lấy n=10 lần, giờ nghiệm thu TVGS
yêu cầu trình tiêu chuẩn hút khói lên mà em kiếm hoài chẳng có.
Bác có thì giúp em với nhé.
Chào thân ái!

Trong BS 5588 Part 11: Code of practice for shops, offices, industrial, storage and other similar buildings có nói vấn đề này. Mục 40.6.2 Recommendations: 1) exhausting smoke at a minimum rate equivalent to 10 air changes per hour in the affected area; or
2) a smoke control system of a design acceptable to the fire authority. Nếu bác quan tâm tới căn hộ thì xem Part:1 Code of practice for residential buildings. Tuy nhiên, không phài lúc nào cũng phải dùng Air exchange time = 10 và sảnh hành lang không phải lúc nào cũng là hút khói hết. Có khi phải tăng áp. Nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố. CP13 hay bây giờ la SS553 : 2009 SS 553 : 2009 Air-conditioning and mechanical ventilation in buildings chỉ nói chung chung thôi. Bác nên tổng hợp tất cả các tiêu chuẩn (BS, CP, AS, GB, ASHREA, NFPA..) để rút ra cho mình 1 kinh nghiệm riêng cho việc thiết kế áp dụng được cho tất cả các công trình.
 
Ðề: hút khói hành lang

Để thiết kế được hút khói hành lang thì cần phải hiểu các vấn đề sau:
1. Khi nào sảy ra khói để hút?
2. KHói sinh ra ở đâu?
3. Hút khói như thế nào?
4. Hút bao nhiêu là đủ?
5. Lưu lượng của quạt hút tính ra sao?
Xin trả lời ba câu hỏi như sau:
1. Khi nào sảy khói? => khi sảy ra cháy
2. Khói ở đâu? => cháy ở tầng nào, tầng đó có khói, hành lang thoát hiểm nào có khói hút ở đó.
3. Hút khói như thế nào? => Tại vị trí hành lang tầng cháy, đặt miệng hút khói, có trang bị bộ Damper ON/OFF.
4. Hút bao nhiêu l/s? => Lượng gió đi vào hành lang thoát hiểm là bao nhiêu? để tính được bạn phải biết tính toán tạo áp cầu thang thoát hiểm. Thực tế người ta tính nó như sau: diện tích cửa thoát hiểm (m2) x Tốc độ gió qua cửa 2 m/s = lưu lượng gió đi vào hành lang là m3/s. từ lưu lượng này ta suy ra kích thước miệng hút khói.
5. Lưu lượng quạt hút tổng là bao nhiêu? => tùy thuộc vào tiêu chuẩn thiết kế tạo áp chọn
- Nếu theo tiêu chuẩn BS (Anh) số cửa mở đầu thời là 2 => lưu lượng hút tính bằng lưu lượng 2 miệng của tầng cháy và tầng thoát (thường là tầng trệt) khi đó bộ điều khiển DDC xuất tín hiệu mở 2 Damper cho 2 tầng này.
- Nếu theo tiêu chuẩn CP (Singapor) thì 3 cửa mở đầu thời (lưu ý tốc độ gió tại cửa theo tiêu chuẩn là 1 m/s) lúc này lượng khói hút ra bằng 3 miệng hút.

Bạn có thể xem thêm chi tiết hướng dẫn theo tiêu chuẩn: AS1668.1-2001 Của Úc.
Nếu có thể xin liên hệ tại: http://bee-hvac.tk
 
motorized fire damper

mọi người có thể cho e hỏi cấu tạo và nguyên lý hoạt động của motorized fire damper dùng trong hệ thống hút khói hành lang được không? ai có catalog thì cho e xin với, thanks nhiều!
e cũng mới tìm hiểu về hệ thống này mong mọi người chỉ giáo.
 
Ðề: hút khói hành lang

Các bác cho em hỏi trong tạo áp cầu thang QC 06-2010 em đọc thấy qui định 20 Pa cho 2 cửa mở đối với thang loại N2. Như vây tính ra lưu lượng lớn lém :-B. Cao hơn BS EN 12101 lận. Các pác cho em biết hiện nay các pác dùng TC nào để tối ưu? Các pác cho em ý kiến với...
 
Ðề: hút khói hành lang

Hệ thống hút khói hành lang hoạt động khi có hỏa hoạn xảy ra, trên các ống Duct sẽ bố trí các miệng gió C/W Motorized Fire Damper ở chế độ Nomal close, khoảng cách các miệng gió tối đa 30m.
Độ dày ống gió hút khỏi hành lang cũng giống hút khói trong nhà, nhưng cần sơn lớp chống cháy.
 