Công Nghiệp Khai triển cút, tê đổ bảo ôn Poly-urethan

thuong842001

Thành Viên [LV 2]
Các bạn cho mình hỏi cách khai triển các côn cút tôn để đổ bảo ôn Poly-urethan cho đường nước lạnh, như hình:
21032008129_re.jpg


21032008131_re.jpg


21032008142.jpg
 
Trả lời: Khai triển cút, tê đổ bảo ôn Poly-urethan

Mô phật!
Sao mà xấu thế này. Co gì đâu mà hàn chấm, ghép mí xấu quá, nhìn là biết làm thủ công rồi . Nếu You đang cần các loại co và spiral air duct, round air duct này thì liên hệ mình (0905.893398[M] [email protected] )
Cty mình khai triển tole để làm co này bằng máy cắt Plasma (chương trình đã có sẵn thư viện co, tee, cút cho mình chọn lựa -> ko cần tính toán) rất tiết kiệm vật tư.
 
Trả lời: Khai triển cút, tê đổ bảo ôn Poly-urethan

Dear !!
Bạn triển khai như sau:
đây là phương pháp trải không gian ra mặt phẳng.
bạn chia co 90 ra lam 3 hoac 4 mảnh mà thích, có thể nhiều hơn.
chu vi tiết diện cắt vuông góc =m
chiều dài cung nhỏ chia cho số mảnh mà bạn cắt =L
chiều dài cung lớn chia cho số mảnh mà bạn cắt =d
bố trí tôn cắt như hình sẽ có lợi nhất.
số mảng chia càng nhỏ càng có lợi vật liệu nhưng tốn công
untitled-670a31e4e52396c7ca8bbec92933659b.JPG
 
Trả lời: Khai triển cút, tê đổ bảo ôn Poly-urethan

theo như hình bên thì ống đó được làm thủ công. Mình mách cho ban nhé. Mình là Hiếu hiện đang công tác tại Công ty TNHH 1 thành viên phát triển công nghiệp VINASHIN.Hiện nay bên mình có 1 nhà máy đặt tại hải Dương chuyên sản xuất ra Ống tròn xoắn và các phụ kiện nhue tê, cút, côn. Làm được cả ống bảo ôn với kich cỡ từ 80mm-1500mm. Toàn bộ dàn máy này bên Tập đoàn VINASHIN được nhập từ hàn quốc đảm bảo hiện đại nhất VN và giá cả cũng hết sức hợp lý bạn ạ. Nếu bạn có nhu cầu thì alô mình nhé.Hiếu 0983.622.588
 
Trả lời: Khai triển cút, tê đổ bảo ôn Poly-urethan

Hello,
Tuýt còi ý kiến của VuThao một chút nhé. Người ta chỉ chia cút theo số lẻ: 3,5,7 không dùng số chẵn. Về nguyên tắc thì là như khai triển ống gió thôi, còn biên pháp thì bằng máy đương nhiên là tốt hơn rồi, quan trọng là làm bằng máy có rẻ hơn không, phải không các bạn!!!
Thân
 
Trả lời: Khai triển cút, tê đổ bảo ôn Poly-urethan

Bác cho mình hỏi với:
Tại sao phải chi là số le mà khong chia so chan.
Cam on.
 
Trả lời: Khai triển cút, tê đổ bảo ôn Poly-urethan

(ty mình khai triển tole để làm co này bằng máy cắt Plasma (chương trình đã có sẵn thư viện co, tee, cút cho mình chọn lựa -> ko cần tính toán) rất tiết kiệm vật tư.)

Có một điều mình muốn hỏi là: tại sao phải dùng máy cắt Plasma đi cắt tôn ông gió???
Máy cắt Plasma chỉ dùng để cắt Inoc mà thôi. vì mũi cắt của máy cắt này rất đắt tiền lại nhạnh hết và nguyên tắc tạo Plasma là \"hào quang điện hội tụ\" thì làm sao mà cắt tôn ống gió được.
Thân chào!
 
Trả lời: Khai triển cút, tê đổ bảo ôn Poly-urethan

Mình muốn hỏi làm bằng tay mà không muốn đặt hàng làm máy vì số lượng quá ít, đi đặt thì mất thời gian và tốn kém hơn nhiều. Chắc chắn làm bằng tay rẻ hơn rồi.
 
Trả lời: Khai triển cút, tê đổ bảo ôn Poly-urethan

ở bên kỷ nguyên cũng có máy cắt này.rất tiện lợi,gia công số lượng nhiều rất nhanh.Tole sau khi cắt vẫn rất thẳng.Nếu anh có nhu cầu tham quan thì liên hệ em Bảo 01688390534.Máy này giá khoảng 1.1 tỷ
 
Trả lời: Khai triển cút, tê đổ bảo ôn Poly-urethan

ở bên kỷ nguyên cũng có máy cắt này.rất tiện lợi,gia công số lượng nhiều rất nhanh.Tole sau khi cắt vẫn rất thẳng.Nếu anh có nhu cầu tham quan thì liên hệ em Bảo 01688390534.Máy này giá khoảng 1.1 tỷ
 
Trả lời: Khai triển cút, tê đổ bảo ôn Poly-urethan

Khi bọc cách nhiệt phải chia theo số lẻ vì hai lát hai đầu là 1/2 mảnh nên tổng số sẽ là chẵn.
Khi làm ống gió tròn thì 2 lát 2 đầu là nguyên miếng nên chia theo số chẵn
Mục đích chia số chẵn là để trường hợp làm cút 45o thì lấy 1 nửa số lát cắt.( Như ảnh ở trên khi triển khai là chia làm 4 nhưng thực tế có 5 lát nên không thể dùng cho cút 45o được)
 
Trả lời: Khai triển cút, tê đổ bảo ôn Poly-urethan

Mình nghe nói có thư viện cho Cad, cứ đưa vào loại cút, tê,...là nó tự ra bản vẽ các miếng ghép
 
Trả lời: Khai triển cút, tê đổ bảo ôn Poly-urethan

đúng là có phần mềm chuyên dụng để khai triển, tớ toàn xài để tính tóan thôi, nhập các thông số xong thì máy cắt plasma nó tự cắt ra các miếng rời, chỉ việc làm các công đoạn đơn giản khác thôi.
 
Ðề: Trả lời: Khai triển cút, tê đổ bảo ôn Poly-urethan

Mình muốn hỏi làm bằng tay mà không muốn đặt hàng làm máy vì số lượng quá ít, đi đặt thì mất thời gian và tốn kém hơn nhiều. Chắc chắn làm bằng tay rẻ hơn rồi.

Bạn tìm cuốn "Khai triển hình gò" - Sách dùng cho sinh viên các trường Trung học chuyên nghiệp, trong đó có dạy cách khai triển của tất cả các hình thường gặp trong thực tế. Quyển sách đó rất quý và hiếm, không biết bây giờ có tìm được không? bởi vì nó xuất bản từ những năm 70. Mình có cuốn này. Nếu bạn ở HN, mình cho mượn photo. Hichic! Đừng làm mất bản gốc của mình là được,,
 
Ðề: Khai triển cút, tê đổ bảo ôn Poly-urethan

thuc chat, cac ban hoc mon hinh hoc hoa hinh thi se lam duoc thoi.Trien khai tren may tinh bang AutoCad rat don gian va chinh xac nua.
 
Ðề: Khai triển cút, tê đổ bảo ôn Poly-urethan

Mấy hình trên đẹp thật, cho mình góp ý chút
Ở hình thứ 2 ko ai để đường gấp mép hay hàn giao nhau hình dấu cộng đâu.
Còn ai muốn học về khai triển , thì mình có quyển khai triển 104 bài, đảm bảo học xong tuy ko thành pro, nhưng mấy bác thợ gò gặp phai cũng bái sát đất [-X
Tiếp nữa, các bạn tuy sài phần mềm hay các tiện ích khai triển tuy có nhanh thật đấy, nhưng nếu có sai cũng ko biết tại sao ???
Đã học kỹ thuật mà là kỹ sư nhất thiết phải biết khai triển ko nhiều nhưng vói những hình cơ bản thì phải làm đc.

Tiện đây có bài cho các bác ham học hỏi về khai triển :
Có 1 bồn chứa dầu hình cầu (giống quả bóng) với đường kính D= 2000 mm.
Đề nghị các bạn hãy tính toán kích thước. của các mảnh SA1 đến SA7
111llo.png


còn đây là file autocad đính kèm :(Các bác thông cảm E vẽ vội)
Mã:
http://megashare.vn/dl.php/1998900
 