Phần 02. Với máy Nén Khí Ly Tâm Và Máy Nén Khí Piston
LỊCH TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY NÉN KHÍ LY TÂM
Dưới đây là những yêu cầu cơ bản cho quy trình bảo dưỡng tối thiểu cần thiết cho loại máy nén khí này
Hàng ngày
Ghi chép các thông số tại cửa hút, áp suất ra và nhiệt độ
Ghi chép thông số nhiệt độ, áp suất của nước làm mát vào và ra
Ghi chép áp suất và nhiệt độ của dầu bôi trơn
Ghi chép tất cả các mức rung động
Kiểm tra độ chênh lệch áp suất lọc gió
Kiểm tra sự hoạt động của bộ xả nước
Kiểm tra mức dầu trong thùng chứa và điều chỉnh nếu cần thiết
Kiểm tra động cơ làm việc êm ái và ghi lại giá trị dòng điện
Sau 3 tháng
Kiểm tra chênh lệch áp suất lọc dầu. Thay mới lọc dầu nếu cần thiết
Kiểm tra sự thông khí của thùng dầu. Thay lọc nếu cần thiết
Kiểm tra hoạt động của hệ thống điều khiển lưu lượng
Kiểm tra hoạt động của hệ thống kiểm soát Surge (sóng cồn)
Kiểm tra dòng điện động cơ chính tại thời điểm đầy tải
Kiểm tra bộ xả nước tự động và lưới lọc. Vệ sinh/ thay thế nếu cần thiết
Sau 6 tháng
Kiểm tra lọc gió và thay mới lọc gió nếu cần thiết
Lấy mẫu dầu gửi đi phân tích. Thay mới dầu bôi trơn nếu cần thiết
Định kỳ sau một năm
Kiểm tra bộ làm mát trung gian, làm mát sau nén, và bộ làm mát dầu. Vệ sinh/ thay mới nếu cần thiết
Kiểm tra động cơ chính, xiết lại các bu lông hãm chân động cơ, xem xét các vết xước trên dây cáp điện, sự tích lũy bụi bẩn. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất bổ sung mỡ bôi trơn
Kiểm tra sự đồng tâm khớp nối động cơ chính, và điều kiện bôi trơn
Kiểm tra hộp bánh răng xiết lại các bu lông hãm, sự rung động, tiếng kêu lạ hoặc sự mài mòn và khe hở dọc trục theo hướng dẫn của nhà sản xuất
Kiểm tra đường khí vào đĩa ly tâm và cánh khuếch tán xem xét dấu hiệu hao mòn, sự cọ sát hoặc rạn nứt
Kiểm tra bảng điều khiển toàn bộ các thông số hoạt động bình thường
Kiểm tra toàn bộ van điều khiển hoạt động bình thường
Kiểm tra toàn bộ thiết bị an toàn cài đặt đúng và hoạt động bình thường
Kiểm tra van một chiều, thay thế các phụ tùng hao mòn
Giữ gìn sạch sẽ tất cả các phụ tùng/ phụ kiện và tuân thủ theo quy trình an toàn
LỊCH TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY NÉN KHÍ PISTON LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ
Sau 8h (hay 1 ngày)
Duy trì mức dầu bôi trơn ở giữa vạch trên và dưới trên mắt kính thăm dầu. (Nếu thấy màu dầu bẩn hoặc mức dầu cao hơn điều này có thể cho biết sự có mặt của chất lỏng ngưng tụ). Nếu dầu bôi trơn bị nhiễm bẩn, hãy thải bỏ và thay dầu mới.
Xả nước ở bình tích áp và tại các bộ xả nước lắp dưới lọc đường ống trên hệ thống phân phối khí nén.
Hãy quan sát, kiểm tra tổng thể bằng mắt để chắc chắn rằng đảm bảo an toàn tại khu vực đặt máy.
Kiểm tra kỹ nếu thấy có tiếng ồn bất thường hoặc rung động mạnh.
Kiểm tra áp suất dầu trên thiết bị tạo áp bôi trơn. Duy trì từ 18-20 Psig khi máy nén khí đạt áp suất và nhiệt độ hoạt động bình thường. Ở những máy nén khí cao áp, thì áp suất dầu bôi trơn duy trì ở mức 22-25psig.
Kiểm tra dò rỉ dầu bôi trơn.
Sau 40h (hay 1 tuần)
Hãy chắc chắn rằng van an toàn hoạt động tốt.
Vệ sinh bề mặt bộ giải nhiệt trung gian và máy nén khí
Kiểm tra dò rỉ khí tại máy nén
Kiểm tra dò rỉ khí tại các vị trí trên đường ống phân phối
Kiểm tra nhiễm bẩn dầu bôi trơn và thay dầu nếu cần thiết
Làm sạch hoặc thay thế lọc gió. Kiểm tra thường xuyên hơn nếu môi trường ẩm thấp và bụi bặm.
Sau 160h (hay 1 tháng)
Kiểm tra độ căng của dây đai
Sau 500h (hay 3 tháng)
Thay dầu (thay dầu thường xuyên hơn nếu môi trường làm việc khắc nghiệt)
Kiểm tra lọc dầu trên thiết bị tạo áp bôi trơn (thường xuyên hơn nếu môi trường khắc nghiệt)
Cân chỉnh lại thanh trượt căng pully, hay êcu hãm.
Sau 1000h (hay 6 tháng)
Khi sử dụng dầu tổng hợp, khoảng thời gian thay dầu mới có thế kéo dài tới 1000h chạy máy hoặc sau 6 tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước (thay dầu thường xuyên hơn nếu môi trường khắc nghiệt)
Kiểm tra do rỉ các van khí và xem xét có cặn carbon hình thàng không. Màng lọc dầu bên trong khoang trục khuỷu của mô hình bôi trơn áp lực sẽ phải làm sạch bằng chất tẩy rửa phù hợp sau mỗi lần thay dầu. Nếu có nhiều cặn hình thành trong khoang trục khuỷu, cần vệ sinh sạch sẽ. Và không được sử dụng chất tẩy rửa độc hại hoặc dễ cháy. Luôn luôn sử dụng chất tẩy rửa an toàn và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Sau 2000h (hay 1 năm)
Kiểm tra màng của công tắc áp suất và tiếp điểm
Kiểm tra tiếp điểm của khởi động từ
Chất bôi trơn
Máy nén khí khi xuất xưởng có thể chưa có dầu bôi trơn trong khoang trục khuỷu. Do đó, trước khi khởi động máy lần đầu tiên cần phải bổ sung đủ lượng dầu cho khoang chứa sao cho mức dầu nằm giữa hai vạch chỉ thị thấp và cao được đánh dấu trên thước thăm, hay mắt thăm dầu. Sử dụng loại dầu chuyên dụng hoặc liên hệ tư vấn của nhà sản xuất để có được lời khuyên.
Một loại dầu tổng hợp nào đó đã được kiểm chứng và thử nghiệm rộng rãi là có thể hạn chế ma sát và mài mòn, hạn chế lượng dầu hao đi trong quá trình hoạt động của máy, và giảm đóng cặn carbon. Chúng có thể giúp gia tăng hiệu suất và tuổi thọ của máy được khuyến khích sử dụng hơn so với dầu gốc khoáng. Hãy tham khảo thống số kỹ thuật của nhà sản xuất để xác định chính xác lượng chất bôi trơn và độ nhớt sử dụng cho model và ứng dụng của bạn. Sử dụng chương trình phân tích chất bôi trơn của nhà cung cấp dầu.
LỊCH TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY NÉN KHÍ PISTON LÀM MÁT BẰNG NƯỚC, MÁY NÉN KHÍ PISTON TÁC ĐỘNG KÉP
Sau 8h (hay 1 ngày)
Kiểm tra mức dầu trong khoang trục khuỷu và xylanh, nếu cần thiết, hãy bổ sung dầu theo mức trên kính thăm dầu.
Kiểm tra tốc độ dầu bôi trơn cấp cho xylanh và điều chỉnh nếu cần thiết
Kiểm tra áp suất dầu và điều chỉnh nếu cần để đạt được áp suất hoạt động đúng yêu cầu
Kiểm tra nhiệt độ nước làm mát áo xylanh
Kiểm tra hoạt động của bộ điều khiển lưu lượng. Quan sát áp suất ra trên đồng hồ có phù hợp với áp suất đóng/ngắt tải hay không.
Kiểm tra xả nước trên lọc đường ống.
Kiểm tra hoạt động của bẫy xả nước tự động trên bộ làm mát intercooler và aftercooler
Xả nước ngưng tụ trên đường xả nước nếu có (lắp đặt bình gom nước, bẫy nước)
Kiểm tra áp suất trong bộ làm mát trung gian đối với máy nén nhiều cấp, tham khảo tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất nếu thấy áp suất không đạt giá trị yêu cầu.
Sau 360h (hay 1 tháng)
Kiểm tra vòng găng kín khí của quả piston xem có bị dò rỉ hay có khí thổi qua tại vị trí vòng đệm. Sửa chữa hoặc thay thế nếu cần thiết theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Kiểm tra vòng găng dầu xem có bị dò rỉ hay không. Thay thế nếu cần theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Kiểm tra lọc gió. Làm sạch hoặc thay thế nếu cần
Xả dầu cặn trong lưới lọc/ bầu lọc dầu
Bôi trơn cơ cấu ngắt tải theo hướng dẫn của nhà sản xuất
Kiểm tra dòng động cơ khí máy nén chạy đầy tải và đủ áp suất
Sau 3000h (nửa năm)
Thực hiện kiểm tra hệ thống van theo hướng dẫn
Kiểm tra xylanh hay mặt gương xylanh thông qua lỗ van, xem có vết xướt hay không
Thay dầu nếu cần thiết
Vệ sinh lỗ thông hơi khoang trục khuỷu, nếu có
Thay thế lọc dầu
Thay thế hoặc vệ sinh lọc gió
Kiểm tra thiết bị an toàn hoạt động chính xác
Kiểm tra vòng đệm piston trong thiết kế không cần bôi trơn. Thay mới nếu cần thiết theo hướng dẫn
Sau 6000h (một năm)
Thay dầu và làm sạch lưới lọc trong khoang trục khuỷu
Kiểm tra bu lông nền và xiết chặt, nếu cần thiết
Kiểm tra vòng găng piston. Thay mới nếu cần thiết
Trên đây là quy trình hướng dẫn bảo dưỡng máy nén khí theo định kỳ. Khi bạn có một kế hoạch bảo vệ hệ thống máy nén khí của mình, nó sẽ giúp bạn luôn chủ động đối với các tình huống có thể gặp phải trong quá trình vận hành hệ thống đồng thời giảm thiểu tối đa các chi phí sửa chữa máy nén khí.
Để được tư vấn miễn phí về máy nén khí vui lòng liên hệ :
Mr : Phú
tel : 0989 847 815
email : [email protected]
LỊCH TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY NÉN KHÍ LY TÂM
Dưới đây là những yêu cầu cơ bản cho quy trình bảo dưỡng tối thiểu cần thiết cho loại máy nén khí này
Hàng ngày
Ghi chép các thông số tại cửa hút, áp suất ra và nhiệt độ
Ghi chép thông số nhiệt độ, áp suất của nước làm mát vào và ra
Ghi chép áp suất và nhiệt độ của dầu bôi trơn
Ghi chép tất cả các mức rung động
Kiểm tra độ chênh lệch áp suất lọc gió
Kiểm tra sự hoạt động của bộ xả nước
Kiểm tra mức dầu trong thùng chứa và điều chỉnh nếu cần thiết
Kiểm tra động cơ làm việc êm ái và ghi lại giá trị dòng điện
Sau 3 tháng
Kiểm tra chênh lệch áp suất lọc dầu. Thay mới lọc dầu nếu cần thiết
Kiểm tra sự thông khí của thùng dầu. Thay lọc nếu cần thiết
Kiểm tra hoạt động của hệ thống điều khiển lưu lượng
Kiểm tra hoạt động của hệ thống kiểm soát Surge (sóng cồn)
Kiểm tra dòng điện động cơ chính tại thời điểm đầy tải
Kiểm tra bộ xả nước tự động và lưới lọc. Vệ sinh/ thay thế nếu cần thiết
Sau 6 tháng
Kiểm tra lọc gió và thay mới lọc gió nếu cần thiết
Lấy mẫu dầu gửi đi phân tích. Thay mới dầu bôi trơn nếu cần thiết
Định kỳ sau một năm
Kiểm tra bộ làm mát trung gian, làm mát sau nén, và bộ làm mát dầu. Vệ sinh/ thay mới nếu cần thiết
Kiểm tra động cơ chính, xiết lại các bu lông hãm chân động cơ, xem xét các vết xước trên dây cáp điện, sự tích lũy bụi bẩn. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất bổ sung mỡ bôi trơn
Kiểm tra sự đồng tâm khớp nối động cơ chính, và điều kiện bôi trơn
Kiểm tra hộp bánh răng xiết lại các bu lông hãm, sự rung động, tiếng kêu lạ hoặc sự mài mòn và khe hở dọc trục theo hướng dẫn của nhà sản xuất
Kiểm tra đường khí vào đĩa ly tâm và cánh khuếch tán xem xét dấu hiệu hao mòn, sự cọ sát hoặc rạn nứt
Kiểm tra bảng điều khiển toàn bộ các thông số hoạt động bình thường
Kiểm tra toàn bộ van điều khiển hoạt động bình thường
Kiểm tra toàn bộ thiết bị an toàn cài đặt đúng và hoạt động bình thường
Kiểm tra van một chiều, thay thế các phụ tùng hao mòn
Giữ gìn sạch sẽ tất cả các phụ tùng/ phụ kiện và tuân thủ theo quy trình an toàn
LỊCH TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY NÉN KHÍ PISTON LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ
Sau 8h (hay 1 ngày)
Duy trì mức dầu bôi trơn ở giữa vạch trên và dưới trên mắt kính thăm dầu. (Nếu thấy màu dầu bẩn hoặc mức dầu cao hơn điều này có thể cho biết sự có mặt của chất lỏng ngưng tụ). Nếu dầu bôi trơn bị nhiễm bẩn, hãy thải bỏ và thay dầu mới.
Xả nước ở bình tích áp và tại các bộ xả nước lắp dưới lọc đường ống trên hệ thống phân phối khí nén.
Hãy quan sát, kiểm tra tổng thể bằng mắt để chắc chắn rằng đảm bảo an toàn tại khu vực đặt máy.
Kiểm tra kỹ nếu thấy có tiếng ồn bất thường hoặc rung động mạnh.
Kiểm tra áp suất dầu trên thiết bị tạo áp bôi trơn. Duy trì từ 18-20 Psig khi máy nén khí đạt áp suất và nhiệt độ hoạt động bình thường. Ở những máy nén khí cao áp, thì áp suất dầu bôi trơn duy trì ở mức 22-25psig.
Kiểm tra dò rỉ dầu bôi trơn.
Sau 40h (hay 1 tuần)
Hãy chắc chắn rằng van an toàn hoạt động tốt.
Vệ sinh bề mặt bộ giải nhiệt trung gian và máy nén khí
Kiểm tra dò rỉ khí tại máy nén
Kiểm tra dò rỉ khí tại các vị trí trên đường ống phân phối
Kiểm tra nhiễm bẩn dầu bôi trơn và thay dầu nếu cần thiết
Làm sạch hoặc thay thế lọc gió. Kiểm tra thường xuyên hơn nếu môi trường ẩm thấp và bụi bặm.
Sau 160h (hay 1 tháng)
Kiểm tra độ căng của dây đai
Sau 500h (hay 3 tháng)
Thay dầu (thay dầu thường xuyên hơn nếu môi trường làm việc khắc nghiệt)
Kiểm tra lọc dầu trên thiết bị tạo áp bôi trơn (thường xuyên hơn nếu môi trường khắc nghiệt)
Cân chỉnh lại thanh trượt căng pully, hay êcu hãm.
Sau 1000h (hay 6 tháng)
Khi sử dụng dầu tổng hợp, khoảng thời gian thay dầu mới có thế kéo dài tới 1000h chạy máy hoặc sau 6 tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước (thay dầu thường xuyên hơn nếu môi trường khắc nghiệt)
Kiểm tra do rỉ các van khí và xem xét có cặn carbon hình thàng không. Màng lọc dầu bên trong khoang trục khuỷu của mô hình bôi trơn áp lực sẽ phải làm sạch bằng chất tẩy rửa phù hợp sau mỗi lần thay dầu. Nếu có nhiều cặn hình thành trong khoang trục khuỷu, cần vệ sinh sạch sẽ. Và không được sử dụng chất tẩy rửa độc hại hoặc dễ cháy. Luôn luôn sử dụng chất tẩy rửa an toàn và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Sau 2000h (hay 1 năm)
Kiểm tra màng của công tắc áp suất và tiếp điểm
Kiểm tra tiếp điểm của khởi động từ
Chất bôi trơn
Máy nén khí khi xuất xưởng có thể chưa có dầu bôi trơn trong khoang trục khuỷu. Do đó, trước khi khởi động máy lần đầu tiên cần phải bổ sung đủ lượng dầu cho khoang chứa sao cho mức dầu nằm giữa hai vạch chỉ thị thấp và cao được đánh dấu trên thước thăm, hay mắt thăm dầu. Sử dụng loại dầu chuyên dụng hoặc liên hệ tư vấn của nhà sản xuất để có được lời khuyên.
Một loại dầu tổng hợp nào đó đã được kiểm chứng và thử nghiệm rộng rãi là có thể hạn chế ma sát và mài mòn, hạn chế lượng dầu hao đi trong quá trình hoạt động của máy, và giảm đóng cặn carbon. Chúng có thể giúp gia tăng hiệu suất và tuổi thọ của máy được khuyến khích sử dụng hơn so với dầu gốc khoáng. Hãy tham khảo thống số kỹ thuật của nhà sản xuất để xác định chính xác lượng chất bôi trơn và độ nhớt sử dụng cho model và ứng dụng của bạn. Sử dụng chương trình phân tích chất bôi trơn của nhà cung cấp dầu.
LỊCH TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY NÉN KHÍ PISTON LÀM MÁT BẰNG NƯỚC, MÁY NÉN KHÍ PISTON TÁC ĐỘNG KÉP
Sau 8h (hay 1 ngày)
Kiểm tra mức dầu trong khoang trục khuỷu và xylanh, nếu cần thiết, hãy bổ sung dầu theo mức trên kính thăm dầu.
Kiểm tra tốc độ dầu bôi trơn cấp cho xylanh và điều chỉnh nếu cần thiết
Kiểm tra áp suất dầu và điều chỉnh nếu cần để đạt được áp suất hoạt động đúng yêu cầu
Kiểm tra nhiệt độ nước làm mát áo xylanh
Kiểm tra hoạt động của bộ điều khiển lưu lượng. Quan sát áp suất ra trên đồng hồ có phù hợp với áp suất đóng/ngắt tải hay không.
Kiểm tra xả nước trên lọc đường ống.
Kiểm tra hoạt động của bẫy xả nước tự động trên bộ làm mát intercooler và aftercooler
Xả nước ngưng tụ trên đường xả nước nếu có (lắp đặt bình gom nước, bẫy nước)
Kiểm tra áp suất trong bộ làm mát trung gian đối với máy nén nhiều cấp, tham khảo tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất nếu thấy áp suất không đạt giá trị yêu cầu.
Sau 360h (hay 1 tháng)
Kiểm tra vòng găng kín khí của quả piston xem có bị dò rỉ hay có khí thổi qua tại vị trí vòng đệm. Sửa chữa hoặc thay thế nếu cần thiết theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Kiểm tra vòng găng dầu xem có bị dò rỉ hay không. Thay thế nếu cần theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Kiểm tra lọc gió. Làm sạch hoặc thay thế nếu cần
Xả dầu cặn trong lưới lọc/ bầu lọc dầu
Bôi trơn cơ cấu ngắt tải theo hướng dẫn của nhà sản xuất
Kiểm tra dòng động cơ khí máy nén chạy đầy tải và đủ áp suất
Sau 3000h (nửa năm)
Thực hiện kiểm tra hệ thống van theo hướng dẫn
Kiểm tra xylanh hay mặt gương xylanh thông qua lỗ van, xem có vết xướt hay không
Thay dầu nếu cần thiết
Vệ sinh lỗ thông hơi khoang trục khuỷu, nếu có
Thay thế lọc dầu
Thay thế hoặc vệ sinh lọc gió
Kiểm tra thiết bị an toàn hoạt động chính xác
Kiểm tra vòng đệm piston trong thiết kế không cần bôi trơn. Thay mới nếu cần thiết theo hướng dẫn
Sau 6000h (một năm)
Thay dầu và làm sạch lưới lọc trong khoang trục khuỷu
Kiểm tra bu lông nền và xiết chặt, nếu cần thiết
Kiểm tra vòng găng piston. Thay mới nếu cần thiết