Dear All.

Ô nhiễm phân tử đang là vấn đề quan tâm trong các lĩnh vực IAQ cũng như trong các quy trình sản xuất công nghiệp. Xử lý mùi là phương pháp dễ nhận biết nhất đầu tiên trong yêu cầu xử lý ô nhiễm phân tử. Các hợp chất đóng vai trò phát sinh mùi thường là các hợp chất hữu cơ hoặc vô cơ ở thể khí như: benzen, toluen, xyclene, Clo, cacbon monoxit... cần có phương pháp loại bỏ chúng

Phương pháp xử lý mùi bằng cacbon hoạt tính.
Trong các phương pháp xử lý mùi thì phương pháp hấp thụ bằng cacbon hoạt tính đem lại hiệu quả cao đối với một số chất hữu cơ. Gần đây Carbon hoạt tính cũng đang được mở rộng và cải tiết phát triển đặc tính carbon cũng như các hệ thống lọc hấp thụ mới.

Hệ thống hấp thụ ứng dụng cho việc xử lý mùi và nồng độ ô nhiễm thấp (<10ppm) tương đối đơn giản. Trong trường hợp này vật liệu carbon sẽ được bỏ đi khi đã bão hòa gọi là hệ thống lọc không hoàn nguyên. Phương pháp này thường sử dụng trong hệ thống đường ống gió hoặc các nhà xưởng có nồng độ mùi thấp.

Nguyên lý hấp thụ giữa chất rắn và thể khí

Theo định luật về thể khí thì phân tử sẽ di chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Các phân tử khí sẽ đi vào và phân phối theo các lỗ rỗng của vật liệu gọi là quá trình khuếch tán- diffusion. Tốc độ khuếch tán tăng khi nhiệt độ tăng. Qúa trình khuếch tán sẽ diễn ra nhanh chóng đối với hạt carbon nhỏ hơn vì bề mặt ngoài lớn dễ dàng tiếp xúc. Khi phân tử khí đã vào các lỗ rỗng chúng sẽ di chuyển hỗn loạn (Brownian).
DYN.JPG


Các vấn đề cần quan tâm khi dùng lọc cacbon hoạt tính khử mùi

1. Nguồn phát sinh mùi từ đâu
2. Các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ có trong chất gây mùi là những hợp chất gì
3. Lưu lượng gió và nồng độ mùi
4. Khí cần xử lý: dòng khí cần xử lý nếu có nồng độ các hạt bụi sẽ làm mất hiệu suất hấp thụ nhanh chóng. Vì vậy trước khi xử lý mùi pha khí cần trang bị một hệ thống lọc thô nhằm ngăn chặn các hạt bụi thô (particle).
5. Hiệu suất và tuổi thọ của vật liệu lọc phụ thuộc vào nồng độ khí đầu vào hệ thống xử lý. Khi nồng độ khí vào cực thấp thì khả năng hấp thụ trên bề mặt vật liệu hết sức yếu và ngược lại.
6. Vật liệu cacbon hoạt tính để loại mùi có 2 dạng: hấp thụ dải rông và hấp thụ chuyên sâu

+ Broad Spectrum( hấp thụ xử lý khí trong dải rất rộng): chúng có khả năng hấp thụ 99% trên một ngàn dạng phân tử mà con người ngày nay đã phát hiện ra. Dạng này thường dùng để xử lý hợp chất hữu cơ bay hơi có mùi (VOCs), hidrocarbon, các chất hòa tan
cex%20carbone.JPG


Carbone hoạt tính dải hấp thụ rộng CEX---: yêu cầu thời gian tiếp xúc >0.2 giây ,gồm 3 dạng kích thước. Thời gian tuổi thọ hạt lọc cao hơn khi chọn mật độ cao (dạng hạt nhỏ) nhưng phải chú ý đến tổn thất áp suất. CEX--- Phù hợp với xử lý nồng độ khí ô nhiễm thấp, ứng dụng trong trường học, bệnh viện, viện bảo tàng và cả trong các nhà máy công nghiệp

+ Targeted adsorbents( hấp thụ chuyên sâu): một số chất không thể xử lý bằng Broad Spectrum, thì dạng hấp thụ chuyên sâu được sử dụng. Chúng là vật liệu lọc có tính hấp thụ rất mạnh, được sử dụng để xử lý các loại khí bay hơi có tính acid, tính ăn mòn, mài mòn như Hidrogen sulphide, ammonia ...
CARBONE%20HOAT%20TINH.JPG

bang%20carbon%20hoat%20tinh.JPG

RZAMZA.JPG

33226_220_180_Proportional.png


Lĩnh vực ứng dụng cacbon hoạt tính; tại các nhà máy sản xuất phát sinh mùi: Nhà máy sơn, nhà máy mực in, hồ bơi phát sinh khí clo…

Mình xin gửi thêm bảng các hợp chất khí vô cơ và hữu cơ mà lọc cacbon có thể hấp thụ được kèm catalogue cho lọc cacbon.

ACE nào cần phin lọc Camfil Farr hoặc lọc cacbon hoạt tính dùng trong khử mùi xin vui lòng liên hệ Trang

Thanks & Best Ragards.

Nguyễn Thị Trang

Mobile: 0903 778 747
Email : [email protected]
-------------------------------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27- 27MEE CORP

Head office: 340 Trường Chinh, P.Tân Hưng Thuận- Q.12- HCM
Ha Noi Branch: 233 Nguyễn Văn Cừ - Quận Long Biên - Hà Nội
Tel: +84-4- 38735873; Fax: + 84-4-3873508
Web: www.27mee.com.vn
 

Đính kèm

  • DYN.JPG
    DYN.JPG
    10.2 KB · Xem: 75
  • Camcarb.pdf
    96.8 KB · Xem: 98
  • Citypleat- CityFlo.pdf
    135.6 KB · Xem: 120
  • Hop chat.pdf
    87 KB · Xem: 130
  • Compact Molecular Filter.pdf
    91.6 KB · Xem: 104
Chỉnh sửa lần cuối:
Em đang làm ở tòa nhà cao tầng. Do thiết kế nên hệ thống xử lý nước thải nằm ờ góc hầm xe, Gần đây hệ thống phát ra mùi hôi rất khó chịu khắp tầng hầm. Có cách nào xử lý không ạ
 
Các anh (chị) muốn biết thêm một số thông tin hữu ích về các sản phẩm lọc Carbon khử mùi của hãng Camfil (ngoài những thông tin rất hay mà chị Trang có chia sẻ ở trên) thì hãy click vào đường link này để tham khảo nhé:

http://hvacr.vn/diendan/threads/nhung-ung-dung-cua-loc-carbon-khu-mui-molecular-filtration-loc-phan-tu-loc-camfil.49696/

Ngoài ra, em xin cung cấp thêm một số dòng sản phẩm lọc khí Camfil tương ứng với các lĩnh vực gắn liền với đời sống con người hiện nay:

1. Lọc CAMFIL dùng trong ngành Công nghiệp THỰC PHẨM:


2. Lọc CAMFIL dùng trong ngành Công nghiệp ĐIỆN TỬ:

3. Lọc CAMFIL dùng trong ngành Công nghiệp KHOA HỌC ĐỜI SỐNG:

4. Lọc CAMFIL dùng trong BỆNH VIỆN VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE:

5. Lọc CAMFIL dùng trong TÒA NHÀ - VĂN PHÒNG - CAO ỐC:


6. Lọc CAMFIL dùng trong ngành công nghiệp PHÒNG SƠN Ô TÔ:

7. Lọc CAMFIL dùng trong NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN - GAS TURBINES:

Ngoài ra, em xin cung cấp đường link Tài liệu tham khảo dành riêng cho lọc carbon hoạt tính khử mùi, anh (chị) vào đường link xem thêm nhé:

* Đường link về lọc cacbon khử mùi: http://hvacr.vn/diendan/threads/nhu...ltration-loc-phan-tu-loc-camfil-phan-1.49696/

Cần thông tin gì thêm về sản phẩm lọc không khí Camfil, anh (chị) vui lòng liên hệ với chị Trang (theo thông tin ở trên) hoặc với em (theo thông tin bên dưới):

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27
Mr. Vũ Văn Bốn
Mobile: (+84) 908 844 666
E-mail: [email protected]
 

Đính kèm

  • upload_2014-11-28_11-9-43.png
    upload_2014-11-28_11-9-43.png
    244.3 KB · Xem: 58
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên