Cần giúp Lỗi Điều hòa Samsung

Cương NV

Thành Viên [LV 0]
Nhờ các Pro giúp đỡ.
Có con điều hòa âm trần SS 48000 BTU bị lỗi, cứ chạy 5p là báo lỗi.
1, Nháy 2 đèn Giọt nước + Filter (tra k biết lỗi)
2, Nháy 2 đèn Timer + Filter (tra mã: phát hiện công tắc phao bơm)
Nhưng khi kiểm tra thấy bơm của 2 con vẫn chạy bình thường.
Các pro giúp e bắt bệnh của nó được k?
Tks all!
73015432_2335546279887538_7841166099742720000_n.jpg
73054957_2335546433220856_6498053771002642432_n.jpg
 
Có thể cốt trần thấp, đường nước ngưng dài nên bơm không lên được. Cần bơm nước khỏe hơn.
Trường hợp này hay xảy ra.
Để tiết kiệm tiền và linh hoạt khi lắp đặt với mọi loại máy, bác sử dụng bơm ngoài cho tiện
 
khả năng thấp bác ạ. do bơm chỉ bơm lên 1 đoạn 10-20cm là đến đường ống dẫn nước thải rồi, đường ống dựa vào độ dốc để thoát.
 
khả năng thấp bác ạ. do bơm chỉ bơm lên 1 đoạn 10-20cm là đến đường ống dẫn nước thải rồi, đường ống dựa vào độ dốc để thoát.
Nếu đường nước bằng ống cứng dốc tốt thì ok. Tuy nhiên bên mình gặp rất nhiều trường hợp không đủ độ dốc hoặc đường nước bị vặn, dội nước trở lại.
Lưu lượng nước cũng là vấn đề, bơm không bơm kịp cũng gây ra rò nước
 