Huy Mong
Thành Viên [LV 0]
Trong phần này, Beeteco xin được gửi đến mọi người cách khắc phục lỗi liên quan đến quá dòng, quá áp hoặc mất pha trên Biến tần Fuji Electric. Hy vọng những thông tin hữu ích này sẽ giúp quý khách giải quyết được sự cố, sử dụng biến tần hiệu quả hơn.
Overcurrent (Lỗi quá dòng) – OC 1
Lý do có thể gây ra:
1.Ngõ ra bị ngắn mạch
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp:
-Tháo terminal (U, V, W) từ ngõ ra của Biến tần, kiểm tra điện trở giữa các pha, kiểm tra khi điện trở quá thấp.
- Gỡ bộ phận nào làm ngắn mạch.
2.Mất mass từ ngõ ra của biến tần:
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp:
- Tháo terminal (U, V, W) từ ngõ ra của biến tần, kiểm tra bằng đồng hồ MegaOhm.
- Gỡ bộ phận nào làm ngắn mạch
3.Tải quá nặng
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp:
- Kiểm tra dòng của động cơ với thiết bị kiểm tra, ghi lại dạng tín hiệu.
- Sử dụng các thông tin để phán xét nếu dòng tải lớn hơn thiết kế. Nếu tải quá nặng thì thay biến tần cấp lớn hơn.
- Kiểm tra đặt tuyến của dòng điện, nếu có sự thay đổi đột ngột thì thay biến tần cấp lớn hơn.
4.Thời gian tăng tốc hay giảm tốc quá ngắn
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp:
- Kiểm tra khởi động của động cơ có đủ moment trong suốt quá trình tăng tốc hay giảm tốc hay không.
- Moment được tính từ moment quán tính của tải và thời gian tăng giảm tốc.
5.Tín hiệu nhiễu lớn gây ra cho biến tần
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp:
- Kiểm tra lắp đặt biến tần sao cho phù hợp với điều kiện môi trường làm việc.
- Có biện pháp chỗng nhiễu.
6.Cài đặt thông số động cơ không hợp lệ.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp:
- Kiểm tra hàm thông số động cơ.
- Cài đặt đúng với nameplate của động cơ
Overvoltage (Lỗi quá áp) – OV 1
Lý do có thể gây ra
1.Nguồn vào lớn hơn so với thông số của động cơ.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Kiểm tra điện áp ngõ vào.
- Nếu lớn hơn thì giảm sao cho phù hợp.
2.Có một xung nhiễu tác động vào nguồn
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Nguồn cung cấp bởi tụ lọc khi được tắt hặc mở hoặc khi thyristor đóng ngắt có thể gây nhiễu cho nguồn vào.
- Lắp thêm cuộn lọc nhiễu ở ngõ vào (DC reactor).
3.Thời gian giảm tốc quá ngắn kết hợp với tải
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Tính toán lại thời gian hãm từ thông số tải và mômen hãm.
- Thay đổi thời gian hãm.
4.Tải trọng quá năng.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- So sánh mômen hãm của tải với biến tần.
- Chọn điện trở xả nhỏ gắn vào biến tần.
- Thay biến tần cấp lớn hơn.
5.Tín hiệu nhiễu lớn gây ra cho biến tần
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Kiểm tra lắp đặt biến tần sao cho phù hợp với điều kiện môi trường làm việc.
- Có biện pháp chống nhiễu
6.Không kết nối được với điện trở
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Kiểm tra điện trở hãm gắn vào biến tần có đúng hay không.
- Điện trở hãm gắn vào terminal (P+) và (BD)
Undervoltage (Lỗi bảo vệ thấp áp) – LU
Lý do có thể gây ra
1.Lỗi tức thời.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Reset biến tần.
2.Điện áp của nguồn không đúng với thông số của biến tần.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Kiểm tra ngõ vào
- Tăng điện áp ngõ vào cho phù hợp với thông số của biến tần.
3.Mạch nguồn bị lỗi hay kết nối bị lỗi.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Kiểm tra ngõ vào ra
4.Sụt áp do có tải bên ngoài.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Kiểm tra điện áp ngõ vào và kiểm tra biến thiên của điện áp.
5.Dòng khởi động của động cơ làm cho sụt áp nguồn vì nguồn điện không đủ.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Kiểm ra điện áp ngõ vào , kiểm tra tụ
Input phase loss (Lỗi mất pha vào) – L in
Lý do có thể gây ra
1.Dây nguồn vào bị đứt.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Kiểm tra ngõ vào.
- Đứt dây thì thay dây.
2.Vít terminal của mạch nguồn và biến tần chưa được vặn chặt
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
Kiểm tra vít, siết chặt vít.
3.Mất cân bằng giữa ba pha hay điện áp ba pha quá lớn.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Kiểm tra điện áp ngõ vào
- Thay biến tần lớn hơn.
4.Quá tải thường xuyên xảy ra.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Kiểm tra độ gợn sóng của mạch chỉnh lưu.
- Nếu độ gợn sóng quá lớn thì tăng tụ lọc.
Các bạn nhớ đón xem Phần 2: Hướng dẫn khắc phục các lỗi thường gặp trên Biến tần Fuji Electric.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beeteco cung cấp thiết bị điện công nghiệp - dân dụng tại bình dương
Phân phối sản phẩm trên toàn quốc
Website>> beeteco.com
Website Tin tức: >>> beeteco.net
Facebook>> facebook.com/beeteco
Hotline: 0909416143
Overcurrent (Lỗi quá dòng) – OC 1
Lý do có thể gây ra:
1.Ngõ ra bị ngắn mạch
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp:
-Tháo terminal (U, V, W) từ ngõ ra của Biến tần, kiểm tra điện trở giữa các pha, kiểm tra khi điện trở quá thấp.
- Gỡ bộ phận nào làm ngắn mạch.
2.Mất mass từ ngõ ra của biến tần:
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp:
- Tháo terminal (U, V, W) từ ngõ ra của biến tần, kiểm tra bằng đồng hồ MegaOhm.
- Gỡ bộ phận nào làm ngắn mạch
3.Tải quá nặng
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp:
- Kiểm tra dòng của động cơ với thiết bị kiểm tra, ghi lại dạng tín hiệu.
- Sử dụng các thông tin để phán xét nếu dòng tải lớn hơn thiết kế. Nếu tải quá nặng thì thay biến tần cấp lớn hơn.
- Kiểm tra đặt tuyến của dòng điện, nếu có sự thay đổi đột ngột thì thay biến tần cấp lớn hơn.
4.Thời gian tăng tốc hay giảm tốc quá ngắn
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp:
- Kiểm tra khởi động của động cơ có đủ moment trong suốt quá trình tăng tốc hay giảm tốc hay không.
- Moment được tính từ moment quán tính của tải và thời gian tăng giảm tốc.
5.Tín hiệu nhiễu lớn gây ra cho biến tần
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp:
- Kiểm tra lắp đặt biến tần sao cho phù hợp với điều kiện môi trường làm việc.
- Có biện pháp chỗng nhiễu.
6.Cài đặt thông số động cơ không hợp lệ.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp:
- Kiểm tra hàm thông số động cơ.
- Cài đặt đúng với nameplate của động cơ
Overvoltage (Lỗi quá áp) – OV 1
Lý do có thể gây ra
1.Nguồn vào lớn hơn so với thông số của động cơ.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Kiểm tra điện áp ngõ vào.
- Nếu lớn hơn thì giảm sao cho phù hợp.
2.Có một xung nhiễu tác động vào nguồn
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Nguồn cung cấp bởi tụ lọc khi được tắt hặc mở hoặc khi thyristor đóng ngắt có thể gây nhiễu cho nguồn vào.
- Lắp thêm cuộn lọc nhiễu ở ngõ vào (DC reactor).
3.Thời gian giảm tốc quá ngắn kết hợp với tải
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Tính toán lại thời gian hãm từ thông số tải và mômen hãm.
- Thay đổi thời gian hãm.
4.Tải trọng quá năng.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- So sánh mômen hãm của tải với biến tần.
- Chọn điện trở xả nhỏ gắn vào biến tần.
- Thay biến tần cấp lớn hơn.
5.Tín hiệu nhiễu lớn gây ra cho biến tần
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Kiểm tra lắp đặt biến tần sao cho phù hợp với điều kiện môi trường làm việc.
- Có biện pháp chống nhiễu
6.Không kết nối được với điện trở
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Kiểm tra điện trở hãm gắn vào biến tần có đúng hay không.
- Điện trở hãm gắn vào terminal (P+) và (BD)
Undervoltage (Lỗi bảo vệ thấp áp) – LU
Lý do có thể gây ra
1.Lỗi tức thời.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Reset biến tần.
2.Điện áp của nguồn không đúng với thông số của biến tần.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Kiểm tra ngõ vào
- Tăng điện áp ngõ vào cho phù hợp với thông số của biến tần.
3.Mạch nguồn bị lỗi hay kết nối bị lỗi.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Kiểm tra ngõ vào ra
4.Sụt áp do có tải bên ngoài.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Kiểm tra điện áp ngõ vào và kiểm tra biến thiên của điện áp.
5.Dòng khởi động của động cơ làm cho sụt áp nguồn vì nguồn điện không đủ.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Kiểm ra điện áp ngõ vào , kiểm tra tụ
Input phase loss (Lỗi mất pha vào) – L in
Lý do có thể gây ra
1.Dây nguồn vào bị đứt.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Kiểm tra ngõ vào.
- Đứt dây thì thay dây.
2.Vít terminal của mạch nguồn và biến tần chưa được vặn chặt
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
Kiểm tra vít, siết chặt vít.
3.Mất cân bằng giữa ba pha hay điện áp ba pha quá lớn.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Kiểm tra điện áp ngõ vào
- Thay biến tần lớn hơn.
4.Quá tải thường xuyên xảy ra.
Cách kiểm tra và đề xuất giải pháp
- Kiểm tra độ gợn sóng của mạch chỉnh lưu.
- Nếu độ gợn sóng quá lớn thì tăng tụ lọc.
Các bạn nhớ đón xem Phần 2: Hướng dẫn khắc phục các lỗi thường gặp trên Biến tần Fuji Electric.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beeteco cung cấp thiết bị điện công nghiệp - dân dụng tại bình dương
Phân phối sản phẩm trên toàn quốc
Website>> beeteco.com
Website Tin tức: >>> beeteco.net
Facebook>> facebook.com/beeteco
Hotline: 0909416143