Những năm gần đây công nghệ máy lạnh inverter được người tiều dùng Việt Nam rất ưu chuộng, tuy giá thành hơi cao nhưng với công nghệ đời mới máy có tính năng tiết kiệm điện đến 60% và kiểu dáng rất đẹp mắt.
Thương hiệu máy lạnh Daikin xuất xứ từ Thái Lan với nhiều năm có mặt tại thị trường Việt Nam thương hiệu máy lạnh Daikin đã được người dùng rất ưa chuộng bởi những cải tiến về chất lượng cũng như mẫu mã.
Sau một thời gian sử dụng máy lạnh gia đình bạn không tránh khỏi những hư hỏng không mong muốn, nhưng bạn không cần phải lo lắng vì máy lạnh Daikin đã được nhà sản xuất tích hợp các mã lỗi trong Remote.
Các chuyên gia sửa máy lạnh, bảo trì máy lạnh - Điện Lạnh Hùng Cường xin hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra mã lỗi máy lạnh Daikin inverter và cách khác phục.
Cách kiểm tra lỗi máy lạnh bằng remote
Hướng remote về cảm biển dàn lạnh sau đó nhấn nút "Cancel" giữ khoảng 5- 10 giây cho đến khi nhàn hình remote hiển thị nhấp nháy, thả tay ra khỏi phím "Cancel" sau đó nhấn lại phím "Cancel" lần lượt cho đến khi dàn lạnh phát ra tiếng "bíp bíp" đồng thời trên màn hình remote sẽ hiển thị mã lỗi, ghi lại mã lỗi và tiến hành tra mã lỗi.
Nhấn giữ nút "Cancel" như hình trên
Mã lỗi máy lạnh Daikin inverter
Mã lỗi : A0 > Thiết bị không tương thích, hỏng bo dàn lạnh hoặc dàn nóng.
Mã lỗi : A1 > Bo dàn lạnh gặp sự cố hoặc mất kết nối.
Mã lỗi : A2 > Quạt dàn lạnh kẹt hoặc không chạy.
Mã lỗi : A3 > Hệ thống bơm nươc dàn lạnh không hoạt động hoặc đường ống nước xả bị nghẹt.
Mã lỗi : A4 > Dây kết nối tín hiệu dàn lạnh và dàn nóng có vấn đề.
Mã lỗi : A5 > Thiết bị bay hơi và thiết bị trao đổi nhiệt của dàn lạnh, dàn nóng quá dơ.
Mã lỗi : A6 > Quạt lạnh không chạy, bo không khiển moto quạt, chết cuộn dây quạt
Mã lỗi : A7 > Lá đảo quạt gió bị kẹt, bo không khiển cuộn dây.
Mã lỗi : A8 > Điện áp vào dàn lạnh quá cao hoặc quá thấp.
Mã lỗi : A9 > Lỗi van tiết lưu điên từ ngoài dàn nóng.
Mã lỗi : AF > Mực nước thải trong dàn lạnh vượt quá mức. đường ống nước thải quá dốc hoặc bị nghẹt.
Mã lỗi : C4 > Đầu cảm biến nhiệt dàn lạnh bị lỗi.
Mã lỗi : C5 > Đầu cảm biến nhiệt, áp suất gas dàn nóng bị lỗi.
Mã lỗi : C9 > Lỗi cảm biến quạt dàn lạnh.
Mã lỗi : CJ > Cảm biến dàn lạnh không nhận tín hiệu remote.
Mã lỗi : E1 > Bo mạch dàn nóng mất sung điện từ.
Mã lỗi : E3 > Lỗi cảm biến, áp suất gas tăng đột ngột do tắt mở liên tục.
Mã lỗi : E4 > Áp suất thấp bất thường.
Mã lỗi : E5 > Máy nén dàn nóng không hoạt động, bo không khiển sung cho máy nén, máy nén bị kẹt, chân máy nén cắm không đúng.
Mã lỗi : E6 > Điện áp không đúng, máy nén bị kẹt dẫn đến quá dòng.
Mã lỗi : E7 > Mô tơ quạt dàn nóng không chạy, lỗi do board biến tần, cháy cuộn dây quạt.
Mã lỗi : F3 > Đầu cảm biến nhiệt độ ống hút sai vị trí hoặc có vấn đề.
Mã lỗi : H7 > Quạt dàn nóng không chạy do kẹt hoặc board không khiển.
Mã lỗi : H9 > Dàn nóng trao đổi nhiệt kém do quá dơ.
Mã lỗi : J2 > Đầu cảm biến dàn nóng bị lỗi.
Mã lỗi : J3 > Lỗi cảm biến nhiệt độ ống nén (R3T).
Mã lỗi : J5 > Lỗi cảm biến nhiệt độ ống về (R2T).
Mã lỗi : J9 > Ngập lỏng, đường ống về đóng tuyết.
Mã lỗi : JA > Lỗi cảm biến áp suất nén dàn nóng.
Mã lỗi : JC > Lỗi cảm biến áp suất đường ống về của môi chất.
Mã lỗi : JE > Lỗi cảm biến áp suất gas dàn nóng.
Mã lỗi : JF > Lỗi cảm biến mức dầu dàn nóng thấp hoặc quá cao.
Mã lỗi : L0 > Lỗi bo mạch dàn nóng, dàn lạnh.
Mã lỗi : L1 > Lỗi bo mạch dàn nóng.
Mã lỗi : L4 > Lỗi quạt giàn nóng hoặc dàn nóng giải nhiệt yếu.
Mã lỗi : L5 > Bo bàn nóng bị lỗi, máy nén không hoạt động.
Mã lỗi : L8 > Lỗi máy nén quá dòng hoặc chân dây máy nén bị lỏng.
Mã lỗi : L9 > Máy nén bị kẹt không khởi động được.
Mã lỗi : LC > Lỗi tín hiệu kết nối dàn nóng và dàn lạnh, dây truyền tín hiệu không khớp.
Mã lỗi : U0 > Máy thiếu gas do rò rĩ gas.
Mã lỗi : U1 > Ngược pha, nguồn cấp bị mất điện.
Mã lỗi : U2 > Nguồn điện vào không đúng chuẩn, quá cao hoặc quá thấp.
Mã lỗi : U3 > Máy không khởi động.
Mã lỗi : U4 > Lỏng kết nối, dây tín hiệu không khớp.
Mã lỗi : U5 > Lỗi không nhận tín hiệu từ remote.
Mã lỗi : U7 > Dây kết nối tín hiệu dàn lạnh và dàn nóng sai.
Mã lỗi : U8 > Lỗi cảm biến tín hiệu từ dàn lạnh.
Mã lỗi : U9 > Lỗi tín hiệu dàn nóng và dàn lạnh không trùng khớp, không cùng mode.
Mã lỗi : UA > Dàn nóng và dàn lạnh không tương thích, lỗi bo mạch dàn lạnh và dàn nóng.
Mã lỗi : UE > Lỗi tín hiệu dàn lạnh và thiết bị điều khiến.
Mã lỗi : UF > Kiểm tra dây kết nối board mạch.
Sau khi tham khảo mã lỗi nếu không khắc phục được sự cố Qúy vị có thể liên hệ số điện đến tổng đài dịch vụ ve sinh may lanh quan Tan Binh, sua may lanh quan Tan Binh để nhân đến kiểm tra và tiến hành sửa chửa : 090 264 1881 - 08 6686 4560
Đội ngủ nhân viên có tay nghề cao, có kinh nghiệm sửa chữa lâu năm trong nghề. Điện Lạnh Hùng Cường luôn sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu lắp đặt máy lạnh, bảo trì máy lạnh tại nhà với chất lượng phục vụ uy tín và hoàn hảo nhất.
Điện Lạnh Hùng Cường - Bạn Đồng Hành Cùng Gia Đình Bạn
Thương hiệu máy lạnh Daikin xuất xứ từ Thái Lan với nhiều năm có mặt tại thị trường Việt Nam thương hiệu máy lạnh Daikin đã được người dùng rất ưa chuộng bởi những cải tiến về chất lượng cũng như mẫu mã.
Sau một thời gian sử dụng máy lạnh gia đình bạn không tránh khỏi những hư hỏng không mong muốn, nhưng bạn không cần phải lo lắng vì máy lạnh Daikin đã được nhà sản xuất tích hợp các mã lỗi trong Remote.
Các chuyên gia sửa máy lạnh, bảo trì máy lạnh - Điện Lạnh Hùng Cường xin hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra mã lỗi máy lạnh Daikin inverter và cách khác phục.
Cách kiểm tra lỗi máy lạnh bằng remote
Hướng remote về cảm biển dàn lạnh sau đó nhấn nút "Cancel" giữ khoảng 5- 10 giây cho đến khi nhàn hình remote hiển thị nhấp nháy, thả tay ra khỏi phím "Cancel" sau đó nhấn lại phím "Cancel" lần lượt cho đến khi dàn lạnh phát ra tiếng "bíp bíp" đồng thời trên màn hình remote sẽ hiển thị mã lỗi, ghi lại mã lỗi và tiến hành tra mã lỗi.
Nhấn giữ nút "Cancel" như hình trên
Mã lỗi máy lạnh Daikin inverter
Mã lỗi : A0 > Thiết bị không tương thích, hỏng bo dàn lạnh hoặc dàn nóng.
Mã lỗi : A1 > Bo dàn lạnh gặp sự cố hoặc mất kết nối.
Mã lỗi : A2 > Quạt dàn lạnh kẹt hoặc không chạy.
Mã lỗi : A3 > Hệ thống bơm nươc dàn lạnh không hoạt động hoặc đường ống nước xả bị nghẹt.
Mã lỗi : A4 > Dây kết nối tín hiệu dàn lạnh và dàn nóng có vấn đề.
Mã lỗi : A5 > Thiết bị bay hơi và thiết bị trao đổi nhiệt của dàn lạnh, dàn nóng quá dơ.
Mã lỗi : A6 > Quạt lạnh không chạy, bo không khiển moto quạt, chết cuộn dây quạt
Mã lỗi : A7 > Lá đảo quạt gió bị kẹt, bo không khiển cuộn dây.
Mã lỗi : A8 > Điện áp vào dàn lạnh quá cao hoặc quá thấp.
Mã lỗi : A9 > Lỗi van tiết lưu điên từ ngoài dàn nóng.
Mã lỗi : AF > Mực nước thải trong dàn lạnh vượt quá mức. đường ống nước thải quá dốc hoặc bị nghẹt.
Mã lỗi : C4 > Đầu cảm biến nhiệt dàn lạnh bị lỗi.
Mã lỗi : C5 > Đầu cảm biến nhiệt, áp suất gas dàn nóng bị lỗi.
Mã lỗi : C9 > Lỗi cảm biến quạt dàn lạnh.
Mã lỗi : CJ > Cảm biến dàn lạnh không nhận tín hiệu remote.
Mã lỗi : E1 > Bo mạch dàn nóng mất sung điện từ.
Mã lỗi : E3 > Lỗi cảm biến, áp suất gas tăng đột ngột do tắt mở liên tục.
Mã lỗi : E4 > Áp suất thấp bất thường.
Mã lỗi : E5 > Máy nén dàn nóng không hoạt động, bo không khiển sung cho máy nén, máy nén bị kẹt, chân máy nén cắm không đúng.
Mã lỗi : E6 > Điện áp không đúng, máy nén bị kẹt dẫn đến quá dòng.
Mã lỗi : E7 > Mô tơ quạt dàn nóng không chạy, lỗi do board biến tần, cháy cuộn dây quạt.
Mã lỗi : F3 > Đầu cảm biến nhiệt độ ống hút sai vị trí hoặc có vấn đề.
Mã lỗi : H7 > Quạt dàn nóng không chạy do kẹt hoặc board không khiển.
Mã lỗi : H9 > Dàn nóng trao đổi nhiệt kém do quá dơ.
Mã lỗi : J2 > Đầu cảm biến dàn nóng bị lỗi.
Mã lỗi : J3 > Lỗi cảm biến nhiệt độ ống nén (R3T).
Mã lỗi : J5 > Lỗi cảm biến nhiệt độ ống về (R2T).
Mã lỗi : J9 > Ngập lỏng, đường ống về đóng tuyết.
Mã lỗi : JA > Lỗi cảm biến áp suất nén dàn nóng.
Mã lỗi : JC > Lỗi cảm biến áp suất đường ống về của môi chất.
Mã lỗi : JE > Lỗi cảm biến áp suất gas dàn nóng.
Mã lỗi : JF > Lỗi cảm biến mức dầu dàn nóng thấp hoặc quá cao.
Mã lỗi : L0 > Lỗi bo mạch dàn nóng, dàn lạnh.
Mã lỗi : L1 > Lỗi bo mạch dàn nóng.
Mã lỗi : L4 > Lỗi quạt giàn nóng hoặc dàn nóng giải nhiệt yếu.
Mã lỗi : L5 > Bo bàn nóng bị lỗi, máy nén không hoạt động.
Mã lỗi : L8 > Lỗi máy nén quá dòng hoặc chân dây máy nén bị lỏng.
Mã lỗi : L9 > Máy nén bị kẹt không khởi động được.
Mã lỗi : LC > Lỗi tín hiệu kết nối dàn nóng và dàn lạnh, dây truyền tín hiệu không khớp.
Mã lỗi : U0 > Máy thiếu gas do rò rĩ gas.
Mã lỗi : U1 > Ngược pha, nguồn cấp bị mất điện.
Mã lỗi : U2 > Nguồn điện vào không đúng chuẩn, quá cao hoặc quá thấp.
Mã lỗi : U3 > Máy không khởi động.
Mã lỗi : U4 > Lỏng kết nối, dây tín hiệu không khớp.
Mã lỗi : U5 > Lỗi không nhận tín hiệu từ remote.
Mã lỗi : U7 > Dây kết nối tín hiệu dàn lạnh và dàn nóng sai.
Mã lỗi : U8 > Lỗi cảm biến tín hiệu từ dàn lạnh.
Mã lỗi : U9 > Lỗi tín hiệu dàn nóng và dàn lạnh không trùng khớp, không cùng mode.
Mã lỗi : UA > Dàn nóng và dàn lạnh không tương thích, lỗi bo mạch dàn lạnh và dàn nóng.
Mã lỗi : UE > Lỗi tín hiệu dàn lạnh và thiết bị điều khiến.
Mã lỗi : UF > Kiểm tra dây kết nối board mạch.