Thảo luận Máy nén sử dụng bạc đạn từ tính.

Name

Thành Viên [LV 1]
Trên con đường tìm kiếm giải pháp xanh - tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiếm, máy nén với bạc đạn từ tính đã được đưa vào sử dụng rộng rãi trong vài năm gần đây. Thực ra bạc đạn từ tính được phát minh từ 1941 nhưng ứng dụng vào điều hòa thì mới từ khoảng 1998. Ban đầu là trong các lĩnh vực đặc biệt như tàu ngầm hải quân. Trong vài năm trở lại đây thì York, Trane, McQuay... đã có chiller với máy nén sử dụng bạc đạn từ tính dùng cho các ứng dụng thông thường như căn hộ, văn phòng...
1. Những nhãn hiệu cho máy nén với bạc đạn từ tính: Một vài tên tuổi nổi tiếng mà tôi được biết là York, Danfoss.
York_compressor.jpgDanfoss_compressor.jpg
2. Vài đặc điểm của Danfoss TWIN-TURBINE CENTRIFUGAL COMPRESSOR ( sử dụng bởi Trane và McQuay)
+ Như tên gọi, nó là máy nén li tâm hai cấp. Vòng quay tốc độ cao ( 30 ngàn vòng/phút ) . Kích thước của turbo nhỏ chỉ bằng 1/10 nếu so với loại thông thường
+ Đặc điểm nổi bật nhất là sử dụng bạc đạn từ tính. Nói một cách nôm na thì trục động cơ lơ lửng giữa không trung nhờ từ trường. Lợi ích của bạc đạn từ tính là ma sát giảm thiểu về 0, và không cần dầu bôi trơn nữa. Không cần dầu bôi trơn thì cũng không cần bình tách dầu, không cần quá nhiệt ở đầu nén để dầu phân li, không cần quan tâm đến việc dầu đọng ở dàn bốc hơi làm giảm hiệu suất trao đổi nhiệt, không cần bơm dầu, bảo vệ áp lực dầu...
Bạc đạn từ tính còn đồng nghĩa với việc không còn phải thay bạc đạn nữa. Bạn nào làm đã từng thay bạc đạn cho máy nén li tâm lớn thì đều biết việc thay bạc đạn vất vả thế nào.
Danfoss_exploded_view.jpg
+ Về điện, Danfoss dùng Permanent magnet, synchronous, DC . Các bạn tham khảo thêm điện kỹ thuật về loại động cơ này. Nôm na lợi ích đem lại cho ngừoi dùng là kích thước nhỏ hơn nhiều so với động cơ xoay chiều lồng sóc thường dùng và dòng khởi động nhỏ hơn nhiều. Dòng khởi động của loại máy nén này luôn nhỏ hơn dòng chạy toàn tải.
Nói về hiệu suất làm lạnh thì phải tính đến tổng thể hệ thống, nhưng trước hết nếu hiệu suất của máy nén thấp thì không thể mong đến hiệu suất toàn hệ thống cao. Bạc đạn từ tính đã tạo ra một bước nhảy trong việc tăng hiệu suất nhờ việc giảm thiểu ma sát và loại bỏ dầu bôi trơn trong hệ thống.
Máy nén cũng ít ồn hơn do ma sát được triệt tiêu
3- Giới hạn trong việc ứng dụng máy nén Danfoss TWIN-TURBINE CENTRIFUGAL COMPRESSOR
Có nhứng giới hạn cần lưu ý:
Khác với những loại máy nén thông thường như piston, trục vít, ly tâm, ... có rất nhiều model áp dụng cho nhiều dải nhiệt độ và công suất, cho đến nay số model của Danfoss TWIN-TURBINE CENTRIFUGAL COMPRESSOR chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay.
Tất cả đều chỉ có thể dùng cho R134a.
Giới hạn áp suất nén tùy model từ 13 đến 18 bar , khá là thấp nếu nghĩ tới việc giàn nóng bẩn hay thời tiết ở Kazakhstan. Ở Kazakhstan nhiệt độ mùa hè 45 -50 độ C là bình thường.
Max_pressure.jpg
Cũng như mọi máy nén li tâm, loại máy nén này có giới hạn về giảm tải. Nói chung thì cần đọc kỹ về giới hạn giảm tải. Khi chạy ở tải thấp máy nén li tâm rơi vào trạng thái không ổn định (surge).
Operating_envelope.jpg

Một vài link tham khảo nếu bạn quan tâm
Wikipedia có chủ đề về bạc đạn từ tính: http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_bearing
Danfoss có trang :http://www.turbocor.com/
 
Back
Bên trên