Chào các bạn,
Mình hoàn toàn là dân điện nhưng vì khách quan mà mình phải tính toán hệ thống DHKK #-o nên mong AE giúp đỡ cho một số câu hỏi phổ thông sau:
- Dự án ở TpHCM sử dụng air-cooled chiller và dự định lắp đặt FCU cho một số phòng đặt các tủ điện phân phối, cụ thể như phòng M&E có nhiệt thừa 35kW, ẩm thừa 756kg/s (các con số này là mình tuân theo tài liệu hướng dẫn thiết kế DHKK có trên net để tính toán ra được).
- Từ đây mình sẽ chọn FCU sao cho duy trì được điều kiện trong phòng M&E là 25oC, 50%RH.
Và câu hỏi của mình là:
1. Nhiệt độ nước của chiller nên là 7-12 hay 13-18oC? Một số hãng tư vấn nên chọn 7-12 vì khi đó FCU mới có khả năng tách ẩm. Nguyên nhân và tính toán chổ này như thế nào để chọn đựơc nhiệt độ nứơc lạnh hợp lý?
2. Nếu mình chỉ dựa vào công suất nhiệt thừa (35kW) thì đã đủ thông số để chọn FCU?

Còn nhiều điểm thắc mắc mà bản thân mình cũng chưa biết giải thích ra sao, đành gặp đâu hỏi đó vậy :-@.
Mong AE giúp đở nhiều.
 
Ðề: Người mới tính chọn FCU

ẩm thừa 756 kg/s là gì vậy bạn? đơn vị này chắc là lưu lượng khối lượng? Bạn Có thể cho lại đề bài rõ hơn .
 
Ðề: Người mới tính chọn FCU

Theo tài liệu hướng dẫn thiết kế DHKK, phần Cân bằng nhiệt-ẩm thì mình đi theo đó và tính ra được phần nhiệt thừa Qt = 35kW, còn ẩm thừa Wt = 756 kg/s (tổng ẩm từ ẩm do người toả ra, thiết bị mang từ ngoài vào...).
Theo mình hiểu thì ẩm thừa dùng để tính năng suất sấy, còn nhiệt thừa dùng để tính năng suất lạnh của DHKK...ko biết có đúng vậy ko?
 
Ðề: Người mới tính chọn FCU

Để chọn một FCU cần 3 thông số
- công suất lạnh
- nhiệt độ gió vào (bầu khô và ướt)
- nhiệt độ nước vào, ra
Nhiệt độ nước chỉ có 7~12, hoặc 5~12 hoặc gần gần cái này, không có 13~18 (cái này chỉ có trong sản xuất)
 
Ðề: Người mới tính chọn FCU

Như vậy là công suất lạnh 35kW, nhiệt độ nước vào/ra 7~12 là đã có. Chỉ còn chọn điều kiện gió vào phòng theo các chọn lựa sau: DB/WB 25/17 và lưu lượng gió tươi xxx l/s.
Cho mình hỏi DB/WB là dựa vào bảng thông số môi trường ở HCM, vậy còn lưu lượng gió tươi là theo thiết kế? Khi đó liệu có phải liên quan đến việc tính chọn hệ thống thông gió cho khu vực (tự nhiên, cưỡng bức...)?
 
Ðề: Người mới tính chọn FCU

Chắc chắn là bạn tính phần tải ẩm bị sai, bạn thử hình dung với 756kg/s thì phải mang một cái bơm có lưu lượng 2,721m3/h để bơm nước vào chứ chả chơi, mà cái bơm này thì tôi cũng chưa nhìn thấy thực tế bao giờ, chắc dùng cấp nước cho cả thành phố, hoặc nếu là bơm nước dùng cho chiller thì công suất lạnh của hệ thống tầm 5,000 Tons lạnh. Tôi nghĩ chắc là bạn gõ nhầm đơn vị thôi.
Lưu lượng gió tươi thì tính theo số người có trong phòng, có thể tra ASHRAE 62-2001 hoặc lấy theo TCVN là 20m3/h/người.
 