NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG BƠM HÚT CHÂN KHÔNG TRUNG TÂM CHO BỆNH VIỆN.
Hoạt động được điều khiển bởi tủ điều khiển và hiển thị thông số bằng màn hình số. Một bơm sẽ chạy để thực hiện nhiệm vụ và bơm khác sẽ ở trong chế độ dự phòng trong chế độ hoạt động thông thường.
Trong trường hợp yêu cầu khí lớn, bơm dự phòng sẽ chạy tự động bởi một cảm biến áp suất. Máy sẽ chạy khi áp suất của hệ thống nhỏ hơn -53kPa và dừng ở -80kPa, máy dự phòng sẽ chạy khi áp suất của hệ thống nhỏ hơn -49kPa và dừng lại ở áp suất -80kPa.
Trong trường hợp cảm biến áp suất gặp sự cố, công tắc của máy sẽ trở về chế độ an toàn,nghĩa là hai máy đều chạy trong khoảng -45kPa và dừng ở -73kPa.Ngoài ra tủ điện còn có công tắc để vận hành bằng tay để kiểm tra từng máy trong điều kiện bảo trì hoặc sự cố.
1.Bơm khí
2.Motor
3.Tủ điều khiển
4.Bình tích áp lực
5.Van xả
6.Lọc khí
7.Ống xả
8.Bộ lọc đường khí
9.Cảm biến áp suất và công tắc khí phục hồi
10.Van dự phòng
11.Van một chiều
12.Van kiểm tra
13.Van 3 chiều
14.Van điện
15.Vòi phí khí hút
16.Vòi phía khí xả
17.Hệ thống vòi
Tủ điều khiển có thể lắp trên tường
Tât cả đường ống kết nối chính bằng ống inox đúc D34,ống dẫn phụ và chỉ thị áp lực bằng inox D15,12
bản quyền thuộc
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HC VIỆT NAM
Transaction Office: Số 5, Ngõ 337, Đường Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-4).668.403.85, Fax: 043.7502.643, Hotline: +84-904.643.816
Website: http://www.hctechco.com; Email: [email protected]
Hoạt động được điều khiển bởi tủ điều khiển và hiển thị thông số bằng màn hình số. Một bơm sẽ chạy để thực hiện nhiệm vụ và bơm khác sẽ ở trong chế độ dự phòng trong chế độ hoạt động thông thường.
Trong trường hợp yêu cầu khí lớn, bơm dự phòng sẽ chạy tự động bởi một cảm biến áp suất. Máy sẽ chạy khi áp suất của hệ thống nhỏ hơn -53kPa và dừng ở -80kPa, máy dự phòng sẽ chạy khi áp suất của hệ thống nhỏ hơn -49kPa và dừng lại ở áp suất -80kPa.
Trong trường hợp cảm biến áp suất gặp sự cố, công tắc của máy sẽ trở về chế độ an toàn,nghĩa là hai máy đều chạy trong khoảng -45kPa và dừng ở -73kPa.Ngoài ra tủ điện còn có công tắc để vận hành bằng tay để kiểm tra từng máy trong điều kiện bảo trì hoặc sự cố.
1.Bơm khí
2.Motor
3.Tủ điều khiển
4.Bình tích áp lực
5.Van xả
6.Lọc khí
7.Ống xả
8.Bộ lọc đường khí
9.Cảm biến áp suất và công tắc khí phục hồi
10.Van dự phòng
11.Van một chiều
12.Van kiểm tra
13.Van 3 chiều
14.Van điện
15.Vòi phí khí hút
16.Vòi phía khí xả
17.Hệ thống vòi
Tủ điều khiển có thể lắp trên tường
Tât cả đường ống kết nối chính bằng ống inox đúc D34,ống dẫn phụ và chỉ thị áp lực bằng inox D15,12