Ba thanh niên bị hất tung sau vụ nổ bình gas
Nhóm thợ đang nạp gas vào máy lạnh thì bất ngờ bình gas phát nổ khiến một người chết tại chỗ, hai người nguy kịch.
J8wHhTMqGEtne0vNX0UMSMNxjn1L8DrKtCfkgA5kZH9OhsSZD77HQWhZkz5nC75tSXMdv8bkEGBmrL3wzV7YBMs5iAYROlhW57A1iLrBYPUYQpfoTa-3iE0=s0-d-e1-ft


Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Nguyệt Triều

Khoảng 8h ngày 6/5, ba thanh niên lui cui kéo ống bơm gas cho máy điều hòa đặt dưới nền Công ty TNHHH Thương mại - Dịch vụ Trần Sang – Thanh Nhã (khu phố 4, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Một lúc sau bất ngờ tiếng nổ chát chúa vang lên, tất cả các thanh niên bị hất tung.

Trong đó, anh Nguyễn Đức Thanh (19 tuổi, quê Nghệ An) văng xa ít nhất 5 mét ra ngoài đường, tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân còn lại bị thương nặng. Vụ nổ cũng làm chiếc máy lạnh vỡ tan, mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi. Nhiều vật dụng bị xô đổ.

“Trước đó tôi thấy nhóm công nhân làm việc không có gì bất thường. Tiếng nổ rất to, giống như đạn pháo khiến nhiều người hoảng loạn. Hai người bị thương cũng nguy kịch lắm", một nhân chứng sống cạnh cơ sở điện lạnh cho biết.

v0lKSUkA3_IZGoj9MIF0YC8iNvGc8p8Wsfdlh55Ge7ymeqeKVNd6AVETTt1uIkV3Ud5QuydWzJWi_TNAOWydsZsdTq-7i0exM7rTB1P-mFj90fw8xjGgufY=s0-d-e1-ft


Motor của dàn lạnh văng xa nhiều mét. Ảnh: Nguyệt Triều

Chủ nhà cho hay vừa cho người quen thuê căn hộ được khoảng nửa tháng. Lực lượng chức năng TP Thủ Dầu Một đang bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
 

anhvulove_net

Thành Viên [LV 1]
Mọi người đưa ra những nguyên nhân có thể xảy ra rồi thảo luận học hỏi nhé.Theo mình nghĩ có thể là do phần điện có vấn đề nên sinh ra nhiệt độ và tia lửa cháy motor rồi dẫn tới cháy trong máy nén làm áp suất cao lên dẫn tới nổ.
 

vnnongdan

Thành Viên [LV 0]
một số loại ga lạnh trong những trường hợp đặc biệt cũng có thể cũng gây cháy nổ đó ,nhất là ga trung quốc thì cang nguy hiểm
Hiện chưa rõ có bao nhiêu người đã trở thành nạn nhân trong vụ việc sử dụng chất làm lạnh kém chất lượng và cũng rất ít báo cáo về hiện tượng cháy nổ. Tuy nhiên, EPA cũng cho biết đã xuất hiện trường hợp người dân tại Mỹ và nước ngoài bị thương sau khi sử dụng máy điều hòa chứa chất làm lạnh trái phép. Ngoài ra, vào năm 2013 cơ quan này cũng từng lên tiếng phản đối ít nhất một công ty Mỹ bán chất làm lạnh chưa qua kiểm định có nguy cơ phát nổ.

Hiện nay, nhiều nước thấy xuất hiện rải rác các ca tử vong vì chất làm lạnh trong máy điều hòa. Một lính cứu hỏa người New Zealand bị thiệt mạng và bảy người khác bị thương nặng trong một vụ nổ vào năm 2008 do khí propane được sử dụng để làm mát kho lạnh, theo truyền thông địa phương cho hay. Thêm nữa, gần đây công nhân cảng tại Việt Nam và Brazil cũng đã thiệt mạng sau khi vận chuyển container khổng lồ phát nổ nghi do chất làm lạnh kém chất lượng, theo báo cáo vận tải từ Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cho biết.

theo TS NGUYỄN ĐỨC LỢI
Ga frêon R12, R22 không cháy, không nổ, nhưng ngày nay do nhiều frêon

truyền thống phá huỷ tầng ôzôn nên phải dùng các loại frêon mới không hoàn toàn an toàn như các frêon truyền thống. Đặc biệt, để bảo vệ môi trường, loại trừ frêon R12, các nước trong cộng đồng châu Âu, Ấn Độ, và một số xí nghiệp của Trung Quốc sử dụng ga đun bếp butan và propan để nạp cho tủ lạnh. Đây là các chất có nguy cơ cháy nổ rất cao. Tuy với lượng nạp chỉ 0,1kg cho 1 tủ lạnh nhưng nếu có lẫn không khí và động cơ rò điện, gây ra tia lửa điện thì tủ lạnh có thể trở thành một quả bom. Vì vậy công tác an toàn cho tủ loại này là đặc biệt quan trọng.
...............nguồn sưu tầm it.....
 

BUINGOCLAM

Thành Viên [LV 2]
Đọc bài viết trên báo thấy rất đáng để suy ngẫm và biết nguyên nhân là gì. Là kỹ sư về điều hòa thì có thể ngồi phán các nguy cơ gây ra cháy nổ khi thao tác có thể dẫn đến tai nạn thương tâm trên. Nhưng cũng chỉ là phán đoán, rất mong trong cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường có bác nào hiểu biết về điều hòa để cho Anh Em thêm 1 kinh nghiệm trong nghề.
 

HCTECH

Thành Viên [LV 0]
Các phương pháp nạp ga bây giờ chủ yếu bằng phương pháp hút chân không,dựa vào chênh lệch áp suất khí gas sẽ tự động đi vào hệ thống,tuy nhiên khi nạp ga cho các hệ thống lạnh không ngắt điện hoặc ngắt điện nhưng một số bộ phận vẫn tích và phóng điện khá nguy hiểm cho kỹ sư hay thợ sửa chữa.
Hy vọng các nhà phát triển sẽ cải thiện được điều này trong tương lai,chứ thỉnh thoảng lại có vụ như thế này thì đau lòng quá !
 

BUINGOCLAM

Thành Viên [LV 2]
Trích 24h "Về nguyên nhân vụ nổ, Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết quá trình khám nghiệm hiện trường đã phát hiện trong cửa hàng điện lạnh có camera an ninh. Khi xem lại camera, công an biết được nguyên nhân vụ nổ là do anh Thành đã đã bật lửa, dùng máy hàn để hàn lại chỗ rò rỉ khí gas trên thiết bị máy lạnh. Khí gas rò rỉ gặp lửa đã gây ra vụ nổ hất văng anh Thành, anh Tân, anh Phong ra xa. Riêng anh Thành văng hơn 5m ra phía đường và vỡ vùng bụng, chết tại chỗ."
Có được hình ảnh từ camera để tìm hiểu thì tốt hơn để xem thiết bị nào phát nổ. Nhưng nhìn tấm ảnh ở trên thấy 2 lon bia 333 đặt trên dàn lạnh chưa biết phục vụ mục đích gì hay giải khát bằng men trong lúc làm việc thì nguy hiểm. Em công nhân tử vong còn khá trẻ, kinh nghiệm làm việc chưa nhiều nhưng chủ tiệm vẫn để hàn mối rò rỉ trong block là khá nguy hiểm và không chấp nhận được.
 

anhvulove_net

Thành Viên [LV 1]
Van chặn bị hở và gas có chứa chất cháy lẫn oxy nên gây ra nổ, giá như gỡ dàn lạnh ra rồi hàn thì chắc ko tới nỗi này rồi.
 

gnuh109

Thành Viên [LV 6]
Trích 24h "Về nguyên nhân vụ nổ, Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết quá trình khám nghiệm hiện trường đã phát hiện trong cửa hàng điện lạnh có camera an ninh. Khi xem lại camera, công an biết được nguyên nhân vụ nổ là do anh Thành đã đã bật lửa, dùng máy hàn để hàn lại chỗ rò rỉ khí gas trên thiết bị máy lạnh. Khí gas rò rỉ gặp lửa đã gây ra vụ nổ hất văng anh Thành, anh Tân, anh Phong ra xa. Riêng anh Thành văng hơn 5m ra phía đường và vỡ vùng bụng, chết tại chỗ."
Có được hình ảnh từ camera để tìm hiểu thì tốt hơn để xem thiết bị nào phát nổ. Nhưng nhìn tấm ảnh ở trên thấy 2 lon bia 333 đặt trên dàn lạnh chưa biết phục vụ mục đích gì hay giải khát bằng men trong lúc làm việc thì nguy hiểm. Em công nhân tử vong còn khá trẻ, kinh nghiệm làm việc chưa nhiều nhưng chủ tiệm vẫn để hàn mối rò rỉ trong block là khá nguy hiểm và không chấp nhận được.
Chủ quan quá, lại đi hàn mối rò rỉ gas trong block. Lúc này trong hệ thống là gas lạnh hay chất để thử kín hệ thống vậy các bác. Hoặc là dùng phải gas rởm.
 

nmq123

Thành Viên [LV 2]
Ga điều hòa (R22, R410A) thì không thể nổ được nhé. Trừ khi nhà sản xuất chơi khăm, sạc R600 (butane) và bình R410A.
Còn vụ này, theo thông tin mình biết thì cậu thợ này dùng Oxy để thử kín xong lại lấy mỏ hàn để hàn chỗ xì. Thế là bùm thôi.
Do đó, một lần nữa lại thấy vai trò rất quan trọng của N2 trong nghành điều hòa.
Anh em chú ý đừng có chơi theo kiểu có gì dùng nấy, không trâu lấy chó đi cày nhé.
 

siscom.vn

Thành Viên [LV 0]
nên chú ý những nguy hiểm sau:
1. sau khi hàn xong phải khóa bình oxy và bình gas lại
2. Dây hàn không được dính đầu lạnh và dầu khác
3. Không hàn khi gas đang xì ra và khi có dầu đang loang chảy
4. Khi hàn gas R600A phải xả hết gas cũ, dùng quạt đuổi hết gas
 