Thảo luận NGUYÊN NHÂN SỰ CỐ VÀ CÁCH SỬA CHỮA MÁY SẤY KHÍ

NGUYÊN NHÂN SỰ CỐ VÀ CÁCH SỬA CHỮA MÁY SẤY KHÍ

Máy sấy khí hay còn gọi là máy tách nước ( tách ẩm ) là một bộ phần thường có trong một hệ thống phòng máy nén khí hoàn chỉnh nó có nhiệm vụ giảm nhiệt độ và tách lượng hơi nước có trong khí nén được sinh ra bởi máy nén khí. Việc máy sấy khí bị sự cố sẽ làm cho khí nén chứa nhiều hơi nước sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm do vậy hôm nay tôi xin trình bày cách sửa chữa máy sấy khí với các lỗi cơ bản sau:
1. SỬA CHỮA MÁY SẤY KHÍ VỚI SỰ CỐ KHÔNG TÁCH ĐƯỢC NƯỚC TRONG KHÍ NÉN

Việc không tách được nước sẽ có các tình trạng về máy sấy khí sau:
a. BỐ TRÍ ĐƯỜNG ỐNG KHÔNG PHÙ HỢP

Nguyên nhân và cách khắc phục sửa chữa máy sấy khí với tình trạng trên gồm:

– Van bypass chưa đóng hết: sửa chữa bằng cách kiểm tra lại van bypass

– Khí nén không qua được máy sấy khí: sửa chữa bằng cách mở hết van khí vào và khí ra của máy sấy khí

– Máy sấy khí không đặt trên mặt phẳng: sửa chữa bằng cách đặt máy trên mặt phẳng

– Van xả nước tự động bị nghiêng: sửa chữa bằng việc căn chỉnh lại vị trí đặt van xả nước.

– Ống xả nước cao hơn van xả nước: sửa chữa bằng cách thiết kế lắp đặt lại đường ống xả nước.
b. LƯU LƯỢNG KHÍ NÉN DO MÁY NÉN KHÍ SINH RA QUÁ LỚN:

lượng khí do máy nén khí sinh ra lớn hơn lưu lượng máy sấy khí có thể sấy khô được do vậy cần sửa chữa lỗi này bằng cách thiết kế lại hệ thống khí nén bằng cách thay thế máy sấy khí có công suất lớn hơn hoặc mua bổ xung thêm máy sấy khí.

c. HỆ THỐNG XẢ NƯỚC KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Nguyên nhân và cách khắc phục sửa chữa máy sấy khí với tình trạng trên gồm:

– Van xả nước không tốt hoặc bị hỏng: sửa chữa bằng cách vệ sinh hoặc thay mới.

– Phía trước van xả nước không mở hết: sửa chữa bằng việc đảm bảo van xả nước đã được mở hoàn toàn
d. ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ BAY HƠI CHỈ Ở MỨC KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Nguyên nhân và cách khắc phục sửa chữa máy sấy khí với tình trạng trên gồm:

– Nhiệt độ điểm sương quá cao: sửa chữa bằng cách hiệu chỉnh van điều tiết khí ga nóng.

– Nhiệt độ môi trường hoặc nhiệt độ khí vào quá thấp: sửa chữa bằng cách tắt máy khi nhiệt độ môi trường xuống dưới 2 độ C

– Khí bị bẩn hoặc hệ thống thông gió không tốt: Sửa chữa bằng việc chọn vị trí lắp đặt máy sấy khí thích hợp hoặc cải thiện thông gió phòng máy nén khí + sấy khí.

– Ga lạnh rò rỉ nên hiệu suất làm lạnh không tốt: sửa chữa bằng việc khắc phục hiện tượng rò rỉ và bơm đầy đủ ga lạnh.
2. SỬA CHỮA MÁY SẤY KHÍ VỚI SỰ CỐ KHÔNG CHẠY ĐƯỢC MÁY SẤY KHÍ

Việc máy sấy khí không chạy sẽ có các tình trạng sau
a. NGUỒN ĐIỆN CHƯA CẤP CHO MÁY SẤY KHÍ:

Nguyên nhân và cách khắc phục sửa chữa máy sấy khí với tình trạng trên gồm:

– Cầu chì bị đứt hoặc aptomat bị hỏng: sửa chữa bằng cách kiểm tra xem nguồn có bị ngắn mạch, mất pha, chạm đất và kiểm tra aptomat có bị hỏng không.

– Dây cấp nguồn bị đứt: sửa chữa bằng cách tìm và khắc phục chỗ đứt.
b. SỬA CHỮA MÁY SẤY KHÍ KHÔNG THỂ HOẠT ĐỘNG KHI ĐÃ CÓ NGUỒN ĐIỆN

Nguyên nhân và cách khắc phục sửa chữa máy sấy khí với tình trạng trên gồm:

– Điện áp cấp cho máy sấy khí quá cao hoặc quá thấp: sửa chữa bằng cách đảm bảo nguồn điện cấp cho máy sấy khí +/-10% so với điện áp quy định trên nhãn máy sấy khí

– Hỏng các tiếp điểm: sửa chữa bằng cách vệ sinh hoặc thay thế các tiếp điểm.

– Contactor hỏng: sửa chữa bằng cách thay mới.

– Rơ le nhiệt độ hỏng: sửa chữa bằng cách thay mới.

– Rowle áp suất hỏng: sửa chữa bằng cách thay mới.

– Đầu nén ga hỏng: sửa chữa bằng cách thay mới.
c. SỬA CHỮA MÁY SẤY KHI CÁC TIẾP ĐIỂM ĐỀU BÌNH THƯỜNG NHƯNG MÁY VẪN KHÔNG KHỞI ĐỘNG ĐƯỢC

Nguyên nhân và cách khắc phục sửa chữa máy sấy khí với tình trạng trên gồm:

– Rơ le áp suất hoặc rơ le nhiệt tác động: Sửa chữa bằng cách sau khi tìm được nguyên nhân các rơ le này tác động thì nhấn nút Reset

– Đầu nén hở mạch: sửa chữa bằng cách thay mới.

– Lỏng các mối nối điện: kiểm tra và cố định lại
3. SỬA CHỮA MÁY SẤY KHÍ VỚI SỰ CỐ MÁY HOẠT ĐỘNG KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Việc máy sấy khí không chạy sẽ có các tình trạng sau
a. ĐIỆN ÁP KHÔNG BÌNH THƯỜNG:

Sau khi khởi động máy sấy khí được một lúc thì máy bị ngắn mạch và có mùi: sửa chữa bằng cách kiểm tra xem mạch điện có khác thường không, các kết nối có chặt không
b. SAU KHI NHẤN NÚT RESET NHƯNG MÁY SẤY KHÍ VẪN KHÔNG HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC

Nguyên nhân và cách khắc phục sửa chữa máy sấy khí với tình trạng trên gồm:

– Rơ le áp suất hỏng và quạt làm mát dừng: sửa chữa bằng cách thay mới

– Máy sấy khí quá tải và ngắt: cần kiểm tra lại rơle

– Cánh tản nhiệt quá bẩn và bị nghẹt: sửa chữa bằng việc vệ sinh lại tấm tản nhiệt
............................
 
Back
Bên trên