Nhập dữ liệu Thời tiết Việt Nam cho Trace 700- Cách làm mới nhanh gọn và dễ dàng hơn.

Herot

HVACR Staff
Sau thời gian sử dụng Trace 700 thì Herot thấy khá nhiều anh em nói vẫn chưa nhập được dữ liệu thời tiết Việt Nam vào trong phần mềm ( gồm có 5 thành phố HCMC, Hà Nội, Đà nẵng, Nha Trang, Cần Thơ).

Hiện nay Herot tìm ra cách nhập dữ liệu mới sẽ giúp cho các anh em làm rất nhanh và gọn mà không phải qua thao tác nhiều bước khá phức tạp với người chưa quen.

Các bạn download file lib7.db này về rồi chỉ việc Copy và chép đè nó vào máy tính theo đường dẫn sau khi cài Trace 700 là C:\\CDS\\Trace 700 ( nhớ là chép đè lên file cũ của phần mềm). Sau đó mở phần mềm lên bạn sẽ tìm thấy có đầy đủ cả 5 thành phố trong Trace 700 rồi.

Lý do: file lib7.db là nơi chứa tất cả các thư viện của phần mềm bao gồm cả phần cũ và những phần được tạo thêm, Herot cài mới Trace 700 xong nhập đủ cả 5 thời tiết rồi đưa file đó thành chuẩn này. Do đó nếu bạn đã sử dụng phần mềm này nhiều và tạo thêm nhiều Library mới trong các công trình tính toán thì không nên chép đè lên file lib7.db này vì như thế bạn sẽ làm mất đi các thư viện mà mình tự tạo thêm.

DOWNLOAD LINK: http://upload.hvacr.vn/_HVACR_SOFTS/lib7.db
 
Ðề: Nhập dữ liệu Thời tiết Việt Nam cho Trace 700- Cách làm mới nhanh gọn và dễ dàng hơn.

Sau thời gian sử dụng Trace 700 thì Herot thấy khá nhiều anh em nói vẫn chưa nhập được dữ liệu thời tiết Việt Nam vào trong phần mềm ( gồm có 5 thành phố HCMC, Hà Nội, Đà nẵng, Nha Trang, Cần Thơ).

Hiện nay Herot tìm ra cách nhập dữ liệu mới sẽ giúp cho các anh em làm rất nhanh và gọn mà không phải qua thao tác nhiều bước khá phức tạp với người chưa quen.

Các bạn download file lib7.db này về rồi chỉ việc Copy và chép đè nó vào máy tính theo đường dẫn sau khi cài Trace 700 là C:\\CDS\\Trace 700 ( nhớ là chép đè lên file cũ của phần mềm). Sau đó mở phần mềm lên bạn sẽ tìm thấy có đầy đủ cả 5 thành phố trong Trace 700 rồi.

Lý do: file lib7.db là nơi chứa tất cả các thư viện của phần mềm bao gồm cả phần cũ và những phần được tạo thêm, Herot cài mới Trace 700 xong nhập đủ cả 5 thời tiết rồi đưa file đó thành chuẩn này. Do đó nếu bạn đã sử dụng phần mềm này nhiều và tạo thêm nhiều Library mới trong các công trình tính toán thì không nên chép đè lên file lib7.db này vì như thế bạn sẽ làm mất đi các thư viện mà mình tự tạo thêm.

DOWNLOAD LINK: http://upload.hvacr.vn/_HVACR_SOFTS/lib7.db

-----------
Xin chào Herot,
Cám ơn Herot đã giúp đỡ các bro trong 4rum sử dụng Trace700,
mình cung đang cần sử dụng Trace700 mà Herrot hướng dẫn.
Nhưng mình gặp vấn đề này chắc là nhiều người bị rồi...hichic...Nhập dữ liệu thời tiết vẫn không vào được......đã copy lib7.db về rồi mà vẫn không thấy bản đồ của Vietnam đâu (như hình Herot post trong hướng dẫn, mà chỉ có bản đồ của USA thôi).
Mình có làm theo các bước bằng file TM2 rồi, đã vào ..... đến Weather library - General infomation rồi,..... không biết làm gì tiếp theo để có thời tiết VN trên Bước 2 (nhập dữ liệu thời tiết)...........mong ban Herot giup đỡ....Cám Ơn Herot
 
Ðề: Nhập dữ liệu Thời tiết Việt Nam cho Trace 700- Cách làm mới nhanh gọn và dễ dàng hơn.

a....Làm được rồi Herot ơi.....Cám ơn bạn nhiều nha.....
 
Ðề: Nhập dữ liệu Thời tiết Việt Nam cho Trace 700- Cách làm mới nhanh gọn và dễ dàng hơn.

mình thấy cái con google earth có mục thời tiết đấy. nhưng hình như chỉ xem chứ không đưa vào phần mềm nào được. không biết các bác có ý tưởng gì hay không cho ae nghé với....
 
Ðề: Nhập dữ liệu Thời tiết Việt Nam cho Trace 700- Cách làm mới nhanh gọn và dễ dàng hơn.

lam nhu the nao zy bac bocap
em cung tuong tu nhu luc dau cua bac do huhuhu
 
Ðề: Nhập dữ liệu Thời tiết Việt Nam cho Trace 700- Cách làm mới nhanh gọn và dễ dàng hơn.

lam nhu the nao zy bac bocap
em cung tuong tu nhu luc dau cua bac do huhuhu

trong giao diện gần chỗ thư viện là op bạn vào đó , vào map rồi chọn world là có bản đồ của ASIA thôi .
Các bạn cho mình hỏi cái cooling dry bulb với heating dry bulb mình nhập thông số nào thế .
Trong phần templates loại không gian mình cần không có trong phần mềm thì chọn thông số thế nào chẳng hạn như chung cư .
 
Ðề: Nhập dữ liệu Thời tiết Việt Nam cho Trace 700- Cách làm mới nhanh gọn và dễ dàng hơn.

thanks pac knightdark13 nha. em piet lam rui. Chuc moi nguoi nhieu thanh cong:D
 
Ðề: Nhập dữ liệu Thời tiết Việt Nam cho Trace 700- Cách làm mới nhanh gọn và dễ dàng hơn.

các bạn cho mình hỏi dùng phần mềm Trace 700 để tính công suất cho hệ thống heat pump được không?
thân
 
Ðề: Nhập dữ liệu Thời tiết Việt Nam cho Trace 700- Cách làm mới nhanh gọn và dễ dàng hơn.

gửi bạn mr.viet : Phần mềm Trace có tính cả phần cooling load và heating load. Từ phần heating load có thể chọn hệ thống heat pump.
 
Ðề: Nhập dữ liệu Thời tiết Việt Nam cho Trace 700- Cách làm mới nhanh gọn và dễ dàng hơn.

Sau thời gian sử dụng Trace 700 thì Herot thấy khá nhiều anh em nói vẫn chưa nhập được dữ liệu thời tiết Việt Nam vào trong phần mềm ( gồm có 5 thành phố HCMC, Hà Nội, Đà nẵng, Nha Trang, Cần Thơ).

Hiện nay Herot tìm ra cách nhập dữ liệu mới sẽ giúp cho các anh em làm rất nhanh và gọn mà không phải qua thao tác nhiều bước khá phức tạp với người chưa quen.

Các bạn download file lib7.db này về rồi chỉ việc Copy và chép đè nó vào máy tính theo đường dẫn sau khi cài Trace 700 là C:\\CDS\\Trace 700 ( nhớ là chép đè lên file cũ của phần mềm). Sau đó mở phần mềm lên bạn sẽ tìm thấy có đầy đủ cả 5 thành phố trong Trace 700 rồi.

Lý do: file lib7.db là nơi chứa tất cả các thư viện của phần mềm bao gồm cả phần cũ và những phần được tạo thêm, Herot cài mới Trace 700 xong nhập đủ cả 5 thời tiết rồi đưa file đó thành chuẩn này. Do đó nếu bạn đã sử dụng phần mềm này nhiều và tạo thêm nhiều Library mới trong các công trình tính toán thì không nên chép đè lên file lib7.db này vì như thế bạn sẽ làm mất đi các thư viện mà mình tự tạo thêm.

DOWNLOAD LINK: http://upload.hvacr.vn/_HVACR_SOFTS/lib7.db


Chào bạn Herot,
Bây giờ đường link download file lib7.db không được thì phải, bạn có thể up lại không?

Thanks
 
Ðề: Nhập dữ liệu Thời tiết Việt Nam cho Trace 700- Cách làm mới nhanh gọn và dễ dàng hơn.

-----------
Xin chào Herot,
Cám ơn Herot đã giúp đỡ các bro trong 4rum sử dụng Trace700,
mình cung đang cần sử dụng Trace700 mà Herrot hướng dẫn.
Nhưng mình gặp vấn đề này chắc là nhiều người bị rồi...hichic...Nhập dữ liệu thời tiết vẫn không vào được......đã copy lib7.db về rồi mà vẫn không thấy bản đồ của Vietnam đâu (như hình Herot post trong hướng dẫn, mà chỉ có bản đồ của USA thôi).
Mình có làm theo các bước bằng file TM2 rồi, đã vào ..... đến Weather library - General infomation rồi,..... không biết làm gì tiếp theo để có thời tiết VN trên Bước 2 (nhập dữ liệu thời tiết)...........mong ban Herot giup đỡ....Cám Ơn Herot
Anh Hùng ơi, em chậm chân nên link die rồi. Up lại cho em với nhé! Thanks anh
 
Ðề: Nhập dữ liệu Thời tiết Việt Nam cho Trace 700- Cách làm mới nhanh gọn và dễ dàng hơn.

file hỏng rồi.hix!anh có thể up lại không?thanks
 
Sau thời gian sử dụng Trace 700 thì Herot thấy khá nhiều anh em nói vẫn chưa nhập được dữ liệu thời tiết Việt Nam vào trong phần mềm ( gồm có 5 thành phố HCMC, Hà Nội, Đà nẵng, Nha Trang, Cần Thơ).

Hiện nay Herot tìm ra cách nhập dữ liệu mới sẽ giúp cho các anh em làm rất nhanh và gọn mà không phải qua thao tác nhiều bước khá phức tạp với người chưa quen.

Các bạn download file lib7.db này về rồi chỉ việc Copy và chép đè nó vào máy tính theo đường dẫn sau khi cài Trace 700 là C:\\CDS\\Trace 700 ( nhớ là chép đè lên file cũ của phần mềm). Sau đó mở phần mềm lên bạn sẽ tìm thấy có đầy đủ cả 5 thành phố trong Trace 700 rồi.

Lý do: file lib7.db là nơi chứa tất cả các thư viện của phần mềm bao gồm cả phần cũ và những phần được tạo thêm, Herot cài mới Trace 700 xong nhập đủ cả 5 thời tiết rồi đưa file đó thành chuẩn này. Do đó nếu bạn đã sử dụng phần mềm này nhiều và tạo thêm nhiều Library mới trong các công trình tính toán thì không nên chép đè lên file lib7.db này vì như thế bạn sẽ làm mất đi các thư viện mà mình tự tạo thêm.

DOWNLOAD LINK: http://upload.hvacr.vn/_HVACR_SOFTS/lib7.db
sao e download link ko được. có thể giúp e vs
 

Đính kèm

  • Library.rar
    107.9 KB · Xem: 578
Back
Bên trên