Nhờ các anh giúp đỡ hệ thống AHU

Thảo luận trong 'Hệ Thống Điều Hòa Không Khí' bắt đầu bởi Duy Quân, 22 Tháng sáu 2019.

--- HVACR ---
  1. Duy Quân

    Duy Quân Thành Viên [LV 0]

    các anh cho em hỏi hệ thống AHU ạ.nhiệt độ phòng thấp hơn nhiệt độ cài đặt thì mình điều chỉnh thế nào ạ.cảm biến nhiệt độ trong phòng vẫn hoạt động bình thường.nhiệt độ trong phòng 21 độ còn nhiệt độ cài đặt là 25 độ.nhờ các pro giúp đỡ ạ.
     
  2. thuytv03

    thuytv03 Thành Viên [LV 0]

    Chào anh Duy Quân,

    Theo mình biết thì sẽ có 2 khả năng xảy ra:
    - Trường hợp thứ nhất là thuật toán điều khiển nhiệt độ đưa ra chưa đúng, nhiệt độ xuống thấp hơn giá trị đặt mà chưa ngắt van(AHU nước) hoặc máy nén(AHU ga). Mình thì hay để vòng nhiệt độ +-1oC nên cứ xuống sau 1 độ là phải ngắt rồi.
    - Trường hợp 2: với AHU nước thì phần cơ của van lắp đặt chưa đúng, van không đóng hoàn toàn được. Dù lệnh đóng hết van nhưng vẫn có nước lạnh qua, tích dần tích dần vào kéo nhiệt độ xuống sâu hơn.

    Anh có thể kiểm tra lại xem
    Thân,
     
    Duy Quân thích bài này.
  3. Duy Quân

    Duy Quân Thành Viên [LV 0]

    dạ em cảm ơn anh ạ.
     