Dân Dụng Nhờ hướng dẫn sạc gas máy lạnh

soitoc

Thành Viên [LV 0]
- Em tập tành sạc gas máy lạnh nhờ các bác hướng dẫn em.
1. Mở máy lạnh cho chạy 5-10 phút
2. Em móc cái đồng hồ đo thì nó báo là 11.ampe. Vậy máy lạnh đủ gas.

anhso-165001_IMG_1275.jpg


3. Mở nắp cục nóng thì thấy có 2 con lục giác, con trên dây đồng to và có 1 xú pắp. Con dưới nhỏ nhưng không thấy ngõ xú-pắp.

sieuthiNHANH2011072120129ogu5mwiyzw1018483_1.jpeg


4. Em gắn dây xanh vào cái đầu có xú-pắp, còn con lục giác thì sao ạ? Vặn nó vào hay giữ nguyên?

anhso-165057_IMG_1283.jpg


5. Dây đỏ em gắn vào đâu?
6. Dây vàng em gắn vào đường giữa đồng hồ và bình Gas.
7. Em tiến hành đo như thế nào nhờ các bác hướng dẫn ạ.
 
Ðề: Nhờ hướng dẫn sạc gas máy lạnh

Hi bạn!
Bạn gắn giây xanh vào đầu to (đầu hút), sau đó bạn nhớ xả khí 1 tý, xem áp suất nó bao nhiu, thường máy lạnh 2 cục nó vào khoảng 68 đến 75 PSI là bình thường bạn ah. Thiếu thì thêm vào, thừa nhiều thì xả bớt. Kết hợp bạn kẹp đồng hồ khi máy nén đã chạy xem nó bao nhiêu, so sánh với dòng định mức đã ghi trên máy nếu tương đương nhau là ok bạn ah.
 
Ðề: Nhờ hướng dẫn sạc gas máy lạnh

- Vậy khi đó con lục giác thì sao ạ? Vặn nó vào hay giữ nguyên.
- Van trên đồng hồ xanh đo gas lúc đó mở hay khóa? Van bình gas mở hay khóa?
- Dây đỏ gắn vào đâu ạ?
 
Ðề: Nhờ hướng dẫn sạc gas máy lạnh

Tại sao 11 amper là đủ gas vậy bạn, có thể nói rỏ hơn cho mình học hỏi tí nha, cảm ơn nhiều.
 
Ðề: Nhờ hướng dẫn sạc gas máy lạnh

Theo mình nghĩ thì phải làm lại từng công đoạn:
1. Hút chân không hết đã
2. Sạc gas
+ Nối dây màu xanh vào đầu hút ( ống to ) và nối dây màu vàng vào bình gas ( chú ý xả khí trong dây ra trước khi nạp )
+ Cho máy nén chạy, mở van màu xanh trên đồng hộ sạc gas ra, từ từ mở van trên bình gas, để đưa gas vào.
+ Sau khi nạp đủ lượng gas ( quan sát A và đồng hồ áp suất) thì khóa van xanh lại và chờ một lát nếu ổn định thì ok.
MOng mấy bác hướng dẫn thêm
 
Ðề: Nhờ hướng dẫn sạc gas máy lạnh

- Vậy khi đó con lục giác thì sao ạ? Vặn nó vào hay giữ nguyên.
- Van trên đồng hồ xanh đo gas lúc đó mở hay khóa? Van bình gas mở hay khóa?
- Dây đỏ gắn vào đâu ạ?
Đương nhiên phải mở lục giác rùi bạn, như vậy gas mới thông với dây xanh được chứ và mới vào được hệ thống
- Dây đó không gắn cũng được ( sử dụng khi hồi gas thôi
 
Ðề: Nhờ hướng dẫn sạc gas máy lạnh

- Khi đo dòng là 11.15A bạn nói là đủ gas rùi, bạn còn nạp thêm gas vào làm gì
như vậy sẽ thừa gas gây nguy hiểm cho hệ thống
- còn nếu nạp theo như bạn:
bạn đừng gọi là dây đồng mà gọi là ống: ống to là ống hút ống nhỏ là ống đẩy
2 cai trên hình vẽ là van tạp vụ: loại 2 ngả và 3 ngả
van 3 ngả dùng để nạp gas.Khi bạn kết nối dây xanh vào thì không cần dùng đến lục giác. lục giác chỉ sử dụng trong trường hợp nhốt gas thôi
bạn kết nối dây xanh vào van tạp vụ
dây vàng vào bình gas. còn dây đỏ để nguyên không dùng đến. lúc này phải vặn tay vạn bên phía dây đỏ để khóa lại để cho dây đỏ và dây vàng không thông.
sau đó mới cho gas vào hệ thống
chú ý: phải xả đuổi khí trong dây đồng hồ trước khi nạp gas
nếu không sẽ có khí không ngưng.
 
Ðề: Nhờ hướng dẫn sạc gas máy lạnh

-máy đang chạy mà bị thiếu gas lại đè nó ra hút chân không là sao nhỉ? nó bị thiếu ít chứ thiếu nhiều( bị xì) thì còn chạy sao đc nữa?
-chủ thớt nói 11A là đủ gas rồi thì nạp làm gì nữa, ở nhà thừa gas không biết làm gì nên nạp chơi vậy hả?
-máy lạnh thì làm gì có cái van " tạp vụ " nào. cái đó là cái van dịch vụ.cũng chả có cái "xupap" nào hết, cái đó là van 1 chiều.
-mấy đang chạy thì vặn con lục giác nhốt gas làm gì chứ? khi nào cấn nhốt gas vào dàn nóng thì hãy vặn vào.
-
 
Ðề: Nhờ hướng dẫn sạc gas máy lạnh

dây xanh và đồng hồ màu xanh dùng cho áp suất thấp.-nạp hơi(thông thường bình gas để đứng.
dây đỏ và đồng hồ màu đỏ dùng cho bên cao áp.-nạp lỏng(thông thường bình gas úp ngược xuống).
dây màu vàng nối với bình gas.
máy dân dụng thì chỉ có đầu nạp gas áp suất thấp( đường hút) thôi ,vệ sinh máy, đo kểm tra dòng Iđm và áp suất gas (65-75psig là ok).nếu thiếu thì nạp thêm:
Khóa các van trên đồng hồ lại
-nối dây vàng vởi bình gas
-vặn nhẹ dây xanh vào van 1 chiều
-mở van bình gas
-mở nhẹ van màu xanh trên đồng hồ
-đuổi khí,thấy có gas xi ở đầu dây xanh chỗ gá vào van 1 chiều thì siết chặt đầu nối với van 1 chiều lại.
-mở van xanh, giữ áp suất trên đồng hồ khoảng 70 psig.
coi dòng khi nào gần tới giá trị định mức thì khoá ngưng nạp.
-làm ngựơc các bước trên để tháo bộ nạp
OK
 
Ðề: Nhờ hướng dẫn sạc gas máy lạnh

Các bác nói đúng hết về phương pháp nạp gas đường hút. Nhưng các báoc cho em hỏi cách nạp gas ở đường đẩy thì như thế nào?Cách thức thực hiện ra sao? Mong được các bác chỉ giáo!
 
Ðề: Nhờ hướng dẫn sạc gas máy lạnh

Các bác nói đúng hết về phương pháp nạp gas đường hút. Nhưng các báoc cho em hỏi cách nạp gas ở đường đẩy thì như thế nào?Cách thức thực hiện ra sao? Mong được các bác chỉ giáo!
Bác khoá lục giác van đầu hút
Đây xanh đòng hồ vặn đầu đẩy
Dây đỏ vặn máy hút
Dây còn lại ở giữa vặn bình gas( bình gas khoá)
Xong bác hút chân không
Hút xong bác đặt bình gas lên Cân
Rồi tiến hành nạp lỏg ( úp bình gas xuống )
Nạp đủ khối lượng mà trên thông số máy có ghi là dc
 
- Em tập tành sạc gas máy lạnh nhờ các bác hướng dẫn em.
1. Mở máy lạnh cho chạy 5-10 phút
2. Em móc cái đồng hồ đo thì nó báo là 11.ampe. Vậy máy lạnh đủ gas.

anhso-165001_IMG_1275.jpg


3. Mở nắp cục nóng thì thấy có 2 con lục giác, con trên dây đồng to và có 1 xú pắp. Con dưới nhỏ nhưng không thấy ngõ xú-pắp.

sieuthiNHANH2011072120129ogu5mwiyzw1018483_1.jpeg


4. Em gắn dây xanh vào cái đầu có xú-pắp, còn con lục giác thì sao ạ? Vặn nó vào hay giữ nguyên?

anhso-165057_IMG_1283.jpg


5. Dây đỏ em gắn vào đâu?
6. Dây vàng em gắn vào đường giữa đồng hồ và bình Gas.
7. Em tiến hành đo như thế nào nhờ các bác hướng dẫn ạ.
Cho Minh hoi ban co Tung hoc qua Khoa Sao Tao nao hay chua hay co ai chi ban coach bat ding ho gas, ampe kiem. 11A cho Công Suat May bao nhieu Chu ko the noi Chung Chung dc
 
Ðề: Nhờ hướng dẫn sạc gas máy lạnh

Các bác nói đúng hết về phương pháp nạp gas đường hút. Nhưng các báoc cho em hỏi cách nạp gas ở đường đẩy thì như thế nào?Cách thức thực hiện ra sao? Mong được các bác chỉ giáo!
Theo bac ap Suat Duong nen va ap Suat Binh gas cai nao cao hon, Dương Nhien ap Suat nen cao hon thi day ra hay hut vao?
 
Ðề: Nhờ hướng dẫn sạc gas máy lạnh

Theo mình nghĩ thì phải làm lại từng công đoạn:
1. Hút chân không hết đã
2. Sạc gas
+ Nối dây màu xanh vào đầu hút ( ống to ) và nối dây màu vàng vào bình gas ( chú ý xả khí trong dây ra trước khi nạp )
+ Cho máy nén chạy, mở van màu xanh trên đồng hộ sạc gas ra, từ từ mở van trên bình gas, để đưa gas vào.
+ Sau khi nạp đủ lượng gas ( quan sát A và đồng hồ áp suất) thì khóa van xanh lại và chờ một lát nếu ổn định thì ok.
MOng mấy bác hướng dẫn thêm


sạc gas chứ đâu phải nạp gas mà hút chân không bác
 
- Em tập tành sạc gas máy lạnh nhờ các bác hướng dẫn em.
1. Mở máy lạnh cho chạy 5-10 phút
2. Em móc cái đồng hồ đo thì nó báo là 11.ampe. Vậy máy lạnh đủ gas.

anhso-165001_IMG_1275.jpg


3. Mở nắp cục nóng thì thấy có 2 con lục giác, con trên dây đồng to và có 1 xú pắp. Con dưới nhỏ nhưng không thấy ngõ xú-pắp.

sieuthiNHANH2011072120129ogu5mwiyzw1018483_1.jpeg


4. Em gắn dây xanh vào cái đầu có xú-pắp, còn con lục giác thì sao ạ? Vặn nó vào hay giữ nguyên?

anhso-165057_IMG_1283.jpg


5. Dây đỏ em gắn vào đâu?
6. Dây vàng em gắn vào đường giữa đồng hồ và bình Gas.
7. Em tiến hành đo như thế nào nhờ các bác hướng dẫn ạ.
Bạn có thể tham khảo tại đây nhé, mình thấy bài viết này rất chi tiết. Link cho bạn cần nhé: https://napgasdieuhoa.com.vn/cach-nap-gas-r32-r410a-r22/.
 