Cần giúp Phần mềm tính tổn thất áp suất đường ống gió

tenology1991

Thành Viên [LV 0]
Chào các anh chị trên diễn đàn. Em mới ra trường nên kinh nghiệm không có, mà sếp bảo em thiết kế thông gió toilet. Về vấn đề lưu lượng em đã tính được tổng không khí cần thải, nhưng vướng mắc của em là chọn cột áp cho quạt. Khi còn đi học thì vẫn có công thức tính tổn thất áp suất qua từng đoạn ống, và các chi tiết ống như tê, côn, co,... . Nhưng nếu tính theo cách như vậy mà cho 1 hệ thống lớn thì em thấy rất mất thời gian ạ. Vậy, nhờ các anh chị trên diễn đàn có cách tính nào nhanh hoặc có phần mềm nào tính cột áp quạt cho em thảm khảo với ạ. Rất cần các anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ em. Em cảm ơn!
 
Bạn dùng thử Ashrae duct fitting database xem sao
Lên google gõ Ashrae duct fitting database version 5.0 - Cộng Đồng Cơ Điện Lạnh
Tải về dùng thử xem, mình thấy hay
 