Thảo luận Quản lý dầu bôi trơn như thế nào?

trantrung75

Thành Viên [LV 1]
1. Nếu dầu máy nén khí hết độ nhớt mà không thay thế, một phần của nó bám dính vào bộ tách dầu và nhiệt tích lũy lại do quá trình oxi hóa.

2. Luôn thay dầu bôi trơn và bộ tách dầu theo tiêu chuẩn bảo dưỡng. Dầu bẩn có thể gây ra cháy bộ tách dầu.

3. Kiểm tra mức dầu bôi trơn bằng thang đo mức dầu trên bình dầu khi máy đang hoạt động (vận hành có tải).

- Bình thường nếu nó ở giữa 2 vạch đỏ.

- Nhiều quá khi vượt quá mức vạch đỏ trên. Dừng máy nén khí và sau đó kiểm tra xem có áp suất dư còn lại bên trong không, xả áp suất dư bằng van xả trên bình dầu.

- Nếu mức dầu thấp hơn vạch đỏ dưới. dừng máy nén khí và sau đó kiểm tra xem có áp suất dư còn lại bên trong không, tắt nguồn và bổ sung dầu bôi trơn. Bổ sung dầu định kì để duy trì mức dầu thích hợp. vận hành trong thời gian dài mà không bổ xung ở mức vạch đỏ dưới có thể làm cho thời gian sử dụng ngắn hơn hoặc có thể bị hỏng dầu.

- Thời gian bổ sung dầu máy nén khí có thể thực hiện trong khoảng 1500 đến 2000 giờ vận hành (thực thế là tổng số dầu bổ sung sẽ được xác định bằng mức dầu, nó có thể thay đổi tùy thuộc vào tỷ lệ tải của máy nén khí).

- Phân tích mẫu dầu mỗi khi máy chày được 3000 giờ là tốt nhất. Có thể cần thiết thay dầu sớm hơn tùy theo kết quả phân tích.

30.png
 
Back
Bên trên