QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM CHO HVACR

liemcoi

HVACR Staff
Tên: QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM CHO HVACR
Link file: http://hvacr.vn/diendan_old_attached/docman/bo_tieu_chuan.doc

=======================
Miêu tả:


Bảng 5-2: Các đơn nguyên sản xuất nước lạnh - các yêu cầu
tối thiểu về hiệu suất
Loại thiết bị
Công suất
Hiệu suất tối thiểu
Thủ tục kiểm tra
IPLV
COP
Làm mát bằng không khí với thiết bị ngưng tụ, hoạt động bằng điện
Tất cả các công suất
3,05
2,80
ARI 550/590
Làm mát bằng không khí, không có thiết bị ngưng tụ, hoạt động bằng điện
Tất cả các công suất
3,45
3,10
Làm mát bằng nước, hoạt động bằng điện (loại máy nén píttông)
Tất cả các công suất
5,05
4,20
ARI 550/590
Làm mát bằng nước, hoạt động bằng điện (loại máy nén rôto, máy nén trục vít và máy nén cạnh xoắn ốc)
< 528 kW
5,20
4,45
>= 528 kW
và < 1055 kW
5,60
4,90
>= 1055 kW
6,15
5,50
Làm mát bằng nước, hoạt động bằng điện, máy nén ly tâm
< 528 kW
5,25
5,00
>= 528 kW
và < 1055 kW
5,90
5,55
>= 1055 kW
6,40
6,10
Máy lạnh hấp thụ, một chiều, làm mát bằng không khí
Tất cả các công suất

0,60
ARI 560
Máy lạnh hấp thụ, một chiều, làm mát bằng nước
Tất cả các công suất

0,70
Máy lạnh hấp thụ hai chiều, đốt nóng gián tiếp
Tất cả các công suất
1,05
1,00
Máy lạnh hấp thụ, hai chiều, đốt nóng trực tiếp
Tất cả các công suất
1,00
1,00
Những tiêu chuẩn của xây dưng cho ĐHKK và Thông gió ….

=======================
 
Back
Bên trên