Mọi người cho mình hỏi là có tiêu chuẩn hay quy phạm nào quy định rằng ống có D > 65 mm thì fải hàn và D < 65 mm thì chỉ được ren hay không.
(Hệ thống ống mình đang lắp đặt ở đây là hệ thống ống cho Sprinkler.)
Bạn hiểu sai rồi! DN65 tức khoảng D76. Nhỏ hơn DN65 có ống DN50 tức D60. Nói chung ống cỡ D76 thì ren răng khá khó và cũng không có bộ răng cho cỡ DN65 trở lên!!! Vì thế DN65 hay D76, DN80 Hay D90, DN100 hay D114 phải làm mặt bít hoặc hàn luôn thôi!!!
vấn đề e hỏi ko quan trọng lắm về DNxyz hay Dxyz đâu bác, em chỉ hỏi xem có cái quy phạm, quy chuẩn hay tiêu chuẩn nào bắt buộc fải ren ống có D (or DN)< xyz mm và hàn ống có D (or DN) > xyz mm thôi. e có đọc TCVN 4513 về cấp nước bên trong nhưng không thấy chỗ nào nói đến cả.
Bạn cứ đi kiếm xem có Fitting trên DN65 có ren không? Thực tế là không.
Mình thi công rất nhiều hệ thống chữa cháy, khí nén và bản thân cũng đã từng ren ống DN100, tức là tương đương 4" nhé bạn. Bạn nên nói những gì bạn biết, còn cái bạn không biết không có nghĩa là nó không có. Phụ kiện ren có thể đến cả DN200 nhé. Tuy nhiên khi đường kính càng tăng thì sức vặn càng khó do sức lực của người công nhân có hạn. Các loại máy ren cỡ nhỏ do trung quốc sản xuất thì bộ dao ren chỉ lớn nhất là 4", tương đương DN100 thôi. Kìm nước để vặn DN100 cũng rất khó, thường sẽ dùng kìm xích để xiết cho chặt. Tiêu chuẩn Việt Nam thì mình chưa tìm được phần nào nói về vấn đề này. Thân!Ðề: Quy phạm về phương pháp nối ống.
Bạn cứ đi kiếm xem có Fitting trên DN65 có ren không? Thực tế là không.
Ðề: Quy phạm về phương pháp nối ống.
Bạn hiểu sai rồi! DN65 tức khoảng D76. Nhỏ hơn DN65 có ống DN50 tức D60. Nói chung ống cỡ D76 thì ren răng khá khó và cũng không có bộ răng cho cỡ DN65 trở lên!!! Vì thế DN65 hay D76, DN80 Hay D90, DN100 hay D114 phải làm mặt bít hoặc hàn luôn thôi!!!
Bác làm dự án của Nhật nó mang tới tận nơi cho bác làmÐề: Quy phạm về phương pháp nối ống.
Bạn cứ đi kiếm xem có Fitting trên DN65 có ren không? Thực tế là không.
Bác làm cho Nhật rùi ah, em cũng từng làm cho Nhật (c trình bên Nhật) nó bảo ren cũng hay có cái là sức hơi yếu. Nói vậy chứ sửa chữa cải tạo nhà cũ thì ko cho hàn vì dễ bị cháy nên phải ren hoặc rảnh.Bác làm dự án của Nhật nó mang tới tận nơi cho bác làm