Thảo luận Sự cố thường gặp và nguyên nhân của máy sấy khí ( có nơi gọi là máy lạnh)

Đây là bài viết hướng dẫn dành riêng cho dân kỹ thuật sửa chữa máy lạnh nhưng thiết nghĩ khách hàng cũng cần trang bị kiến thức nhất định, để có thể biết bênh của máy lạnh mình đang sử dụng hằng ngày, tránh các trường hợp bị các cở sở tư nhân hoặc trung tâm sửa chữa không uy tín móc túi, hoặc mất tiền không đáng có.

1. Máy bị thiếu gas, hết gas:

Máy điều hòa không khí là một hệ thống kín và gas lạnh bên trong máy là loại hóa chất rất bền không bị phân hủy trong điều kiện hoạt động của máy nên không có hiện tượng hao hụt gas. Máy chỉ thiếu gas, hết gas trong trường hợp bị rò rỉ, xì trên đường ống, tại các van, các chỗ đấu nối ống bằng rắc-co…hay trong quá trình lắp mới người lắp đặt không kiểm tra và nạp đủ gas.
Khi máy bị thiếu gas hoặc hết gas sẽ có một số hiện tượng sau \:
1. Nếu bị xì hết gas máy không lạnh. Nếu bị thiếu gas máy kém lạnh.
2. Có hiện tượng bám tuyết ngay van ống nhỏ của dàn nóng.
3. Dòng điện hoạt động thấp hơn dòng định mức ghi trên máy.
4. Áp suất gas hút về máy nén thấp hơn áp làm việc bình thường (bình thường từ 65-75psi). Áp suất phía cao áp cũng thấp hơn bình thường.
5. Trong một số máy ĐHKK, khi bị thiếu gas board điều khiển sẽ tự động tắt máy sau khoảng 5-10 phút và báo lỗi trên dàn lạnh.

2. Block không chạy:

Block được xem là trái tim của máy ĐHKK, khi block không chạy thì máy ĐHKK không lạnh.
Một số nguyên nhân làm máy nén không chạy:
1. Mất nguồn cấp đến máy nén : do lỗ do board điều khiển, contactor không đóng, hở mạch.
2. Nhảy thermic bảo vệ máy nén : thường do hư tụ, quạt dàn nóng yếu hoặc hư, motor máy nén không quay.
3. Cháy một trong các cuộn dây động cơ bên trong, trường hợp này có thể dẫn tới nhảy CB nguồn.

3. Máy nén chạy ồn:

Khi máy lạnh của bạn bị hiện tượng này thì bạn thường nghe được tiếng ồn phát ra từ phía giàn nóng, tức là từ phía cục nóng thường đặt ngoài trời.
a. Nguyên nhân:
1. Dư gas.
2. Có chi tiết bên trong máy nén bị hư.
3. Có các bulong hay đinh vít bị lỏng
4. Chưa tháo các tấm vận chuyển
5. Có sự tiếp xúc của 1 ống này với ống khác hoặc vỏ máy
b. PP KT sữa chữa:
1. Rút bớt lượng gas đã sạc bằng cách xả ga ra môi trường bằng khóa lục giác. Vị trí xả ra ngay tại đầu côn phía cuối của giàn nóng – cục nóng.
2. Thay máy nén bằng cách đi mua máy nén đúng mã số, thương hiệu, đúng công suất và thay thế hoặc nhờ tới chuyên viên thay thế.
3. Vặn chặt các bulông hay vis, kiểm tra xem máy nén có đúng với tình trạng như ban đầu hay không nhé.
4. Tháo các tấm vận chuyển nhằm để cho hệ máy đỡ va chạm và gây kêu.
5. Nắn thẳng hay cố định ống sao cho không tiếp xúc với ống hoặc các chi tiết kim loại khác. Kiểm tra xem mặt đế đặt máy nén có bị xiên, lũng hay bị cong làm cho máy nén bị xiên và đụng với thành của võ giàn nóng – cục nóng và gây nên kêu. Kiểm tra xem các buloong phía dưới đáy máy nén xem có lỏng hay không. Nếu lõng thì xiết vừa phải nhé. Không được xiết chặt các buloong đó nhé.

4. máy lạnh quá lạnh:

a. Nguyên nhân kiến điều hòa quá lạnh:
1. Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hư.
2. Chỉnh nhiệt độ xuống quá thấp so với nhu cầu sử dụng.
b. PP KT sữa chữa:
1. Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn.
2. Sét lại nhiệt độ cho phù hợp.

5. Máy chạy liên tục nhưng không lạnh.

a. Nguyên nhân khiến máy chạy liên tục nhưng không lạnh:
1. Thiếu gas.
2. Đường ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt.
3. Lọc gió bị dơ.
4. Dàn lạnh bị dơ.
5. Không đủ không khí đi qua dàn lạnh.
6. Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần.
7. Có không khí hay khí không ngưng trong.
8. Không khí giải nhiệt không tuần hoàn.
9. Máy nén hoạt động không hiệu quả.
10. Tải quá nặng.
b. PP KT sữa chữa:
1. Thử xì, đo Gas, xạc Gas, kiểm tra P ht , xả…
2. Thay thế chi tiết cản trở
3. Làm sạch hay thay
4. Làm sạch
5. Kiểm tra quạt
6. Bảo trì dàn nóng
7. Rút gas hút chân không và sạc gas mới
8. Tháo dỡ các vật cản dòng không khí giải nhiệt
9. Kiểm tra hiệu suất máy nén
10. Kiểm tra tải

6. Áp suất hút thấp.

a. Nguyên nhân:
1. Thiếu gas
2. Đường ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt
3. Lọc gió bị dơ
4. Dàn lạnh bị dơ
5. Không đủ không khí đi qua dàn lạnh
6. Van tiết lưu bị nghẹt
7. Van tiết lưu hay ống mao bị nghẹt hoàn toàn
8. Bầu cảm biến của van tiết lưu bị xì
b. PP KT sữa chữa:
1. Thử xì
2. Thay thế chi tiết cản trở
3. Làm sạch hay thay
4. Làm sạch
5. Kiểm tra quạt
6. Thay valve
7. Thay valve hoặc ống mao
8. Thay valve

7. Áp suất hút cao.

a. Nguyên nhân:
1. Dư gas
2. Máy nén hoạt động không hiệu quả
3. Vị trí lắp cảm biến không đúng
4. Tải quá nặng
b. PP KT sữa chữa:
1. Rút bớt lượng gas đã sạc
2. Kiểm tra hiệu suất máy nén
3. Đổi vị trí lắp cảm biến
4. Kiểm tra tải

8. Áp suất nén thấp.

a. Nguyên nhân:
1. Thiếu gas
2. Máy nén hoạt động không hiệu quả
b. PP KT sữa chữa:
1. Thử xì
2. Kiểm tra hiệu suất máy nén

9. Áp suất nén cao.

a. Nguyên nhân:
1. Dư gas
2. Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần
3. Có không khí hay khí không ngưng trong máy lạnh
4. Không khí giải nhiệt không tuần hoàn
5. Nhiệt độ của không khí hoặc nước giải nhiệt cao
6. Thiếu không khí hoặc nước giải nhiệt
b. PP KT sữa chữa:
1. Rút bớt lượng gas đã sạc
2. Bảo trì dàn nóng
3. Rút gas hút chân không và sạc gas mới
4. Tháo dỡ các vật cản dòng không khí giải nhiệt
5. Cưa máy nén ra kiểm tra, sửa chữa, thay thế.
6. Kiểm tra v tăng quá trình giải nhiệt ln.

10. Block chạy và dừng liên tục do quá tải.

a. Nguyên nhân:
1. Cuộn dây contactor máy nén bị hư
2. Điện thế thấp
3. Thiếu gas
4. Dư gas
5. Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần
b. PP KT sữa chữa:
1. Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm
2. Kiểm tra điện thế
3. Thử xì
4. Rút bớt lượng gas đã sạc
5. Bảo trì dàn nóng

11. Máy chạy và ngưng liên tục.

a. Nguyên nhân:
1. Cuộn dây contactor máy nén bị hư
2. Điện thế thấp
3. Thiếu gas
4. Đường ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt
5. Dư gas
6. Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần
7. Van tiết lưu hay ống mao bị nghẹt hoàn toàn
8. Bầu cảm biến của van tiết lưu bị xì
b. PP KT sữa chữa:
1. Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm
2. Kiểm tra điện thế
3. Thử xì
4. Thay thế chi tiết cản trở
5. Rút bớt lượng gas đã sạc
6. Bảo trì dàn nóng
7. Thay valve hoặc ống mao
8. Thay valve

12. Quạt dàn nóng không chạy.

a. Nguyên nhân:
1. Ngắn mạch hay đứt dây
2. Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hư
3. Tụ điện bị hư hay ngắn mạch
4. Cuộn dây contactor quạt bị hư
5. Động cơ quạt bị ngắn mạch hay chạm vỏ
b. PP KT sữa chữa:
1. Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ
2. Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn
3. Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ
4. Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm
5. Kiểm tra độ cách điện bằng đồng hồ

13. Quạt dàn lạnh không chạy.

a. Nguyên nhân:
1. Ngắn mạch hay đứt dây
2. Tụ điện bị hư hay ngắn mạch
3. Cuộn dây contactor quạt bị hư
4. Động cơ quạt bị ngắn mạch hay chạm vỏ
b. PP KT sữa chữa:
1. Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ
2. Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ
3. Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm
4. Kiểm tra độ cách điện bằng đồng hồ

14. Máy nén và quạt dàn ngưng không chạy.

a. Nguyên nhân:
1. Ngắn mạch hay đứt dây
2. Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hư
3. Cuộn dây contactor máy nén bị hư
b. PP KT sữa chữa:
1. Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ
2. Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn
3. Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm

15. Máy nén không chạy, quạt chạy.

a. Nguyên nhân:
1. Ngắn mạch hay đứt dây
2. Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hư
3. Tụ điện bị hư hay ngắn mạch
4. Cuộn dây contactor máy nén bị hư
5. Máy nén bị ngắn mạch hay chạm vỏ
6. Máy nén bị kẹt
b. PP KT sữa chữa:
1. Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ
2. Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn
3. Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ
4. Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm
5. Kiểm tra độ cách điện bằng đồng hồ
6. Cưa my nn ra kiểm tra, sửa chữa, thay thế.

16. Máy không chạy.

a. Nguyên nhân:
1. Không có điện nguồn
2. Đứt cầu chì hoặc vasitor
3. Lỏng mối nối điện
4. Ngắn mạch hay đứt dây
5. Thiết bị an toàn mở
6. Biến thế bị hư
b. PP KT sữa chữa:
1. Kiểm tra điện thế
2. Kiểm tra cỡ và loại cầu chì
3. Kiểm tra mối nối điện – xiết chặt lại
4. Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ
5. Kiểm tra thông mạch của thiết bị bảo vệ
6. Kiểm tra mạch điều khiển bằng đồng hồ
anh ơi em chưa có kinh nghiệm về bóc tách bản vẽ. rất mong anh chỉ giáo giúp em.
 
Bóc tách bản vẽ nào vậy bạn
Bóc tách bản vẽ điều hoà cũng tương đối dễ chủ yếu là phải hiểu hết xem toàn bộ hệ thống đó gồm những gì, có những cái không thể hiện trên bản vẽ nhưng khi thi công thì lại có vì dụ như ti treo, dây tín hiệu. Thứ 2 là đừng để nhầm khối lượng, cái này rất dễ nhầm vì khối lượng khá nhiều chi tiết vì vậy tốt nhất nên lập ra 1 bản excel chia ra từng tầng hoặc khu vực 1, hạng mục 1 sau đó sum tổng lại sẽ không bị nhầm, sau này nếu có điều chỉnh tầng nào thì chỉ cần chỉnh lại khối lượng tầng đó là xong.
 
Bóc tách bản vẽ điều hoà cũng tương đối dễ chủ yếu là phải hiểu hết xem toàn bộ hệ thống đó gồm những gì, có những cái không thể hiện trên bản vẽ nhưng khi thi công thì lại có vì dụ như ti treo, dây tín hiệu. Thứ 2 là đừng để nhầm khối lượng, cái này rất dễ nhầm vì khối lượng khá nhiều chi tiết vì vậy tốt nhất nên lập ra 1 bản excel chia ra từng tầng hoặc khu vực 1, hạng mục 1 sau đó sum tổng lại sẽ không bị nhầm, sau này nếu có điều chỉnh tầng nào thì chỉ cần chỉnh lại khối lượng tầng đó là xong.
Bác cũng tên Phú em cũng tên Phú.2 anh em mình làm quen nha.Em bên hãng Fusheng chuyên cung cấp máy nén khí và chiller ạ.
 
Có một điều cần chú ý khi vận hành máy sấy khí:
- Khi bị mất điện, rơ le áp suất cao ngắt, khi vận hành lại máy sấy cần chú ý bật nó lên lại nếu không sẽ không khởi động được máy sấy.
- Tương tự, khi vận hành cần khởi động máy sấy trước khoảng 5p rồi mới khởi động máy nén khí.
 
Có một điều cần chú ý khi vận hành máy sấy khí:
- Khi bị mất điện, rơ le áp suất cao ngắt, khi vận hành lại máy sấy cần chú ý bật nó lên lại nếu không sẽ không khởi động được máy sấy.
- Tương tự, khi vận hành cần khởi động máy sấy trước khoảng 5p rồi mới khởi động máy nén khí.
Dạ đúng đấy bác.bác nhiều kinh nghiệm quá.chắc em cũng phải qua học ít kinh nghiệm của bác
 
Cac anh cho em hoi voi a.con dieu hoa 9000ptu e dang sua khong mat mac du van du gas vay nguyen nhan co the la gi a. e do ap suat gas van du, va da ve sinh ca hai dan nong va lanh nhung van khong hieu qua. e co phai can cap lai khong a. de o muc 16 do no chi bang dieu hoa khac o 24 do. cam on cac anh
cai nay bac kiem tra lai gas sem duoc hay gas bi phan ung roi nen ko lanh duoc
 
Chào các anh/chị.
Bên em đang có sử dụng máy sấy, giải nhiệt bằng nước.
Hiện tại bị sự cố áp suất Condensing (Báo alarm High Pressure abnormality).
Kiểm tra áp gas, nước giải nhiệt thì bình thường.
Khi sự cố reset chạy lại khoảng được 2h thì báo lỗi.
Áp suất Block máy nén đi alarm 22.5Bar.
Kính nhờ các anh/chị giúp em nguyên nhân tại sao và cách khác phục.
Cảm ơn nhiều!
Mail: [email protected]
 
hiện tại bên mình chuyên làm về hệ thống nươc nóng trung tâm sử dụng công nghệ heatpump (http://nuocnongtrungtam.vn/) máy của bên mình sử dụng ga R417. các ban cho mình hỏi là nếu thay bằng ga R22 có đươc không?
Theo ý kiến của mình, Có 3 vấn đề chính mà bạn cần quan tâm kiểm tra khi muốn thay đổi loại môi chất làm lạnh.
1.Năng suất lạnh riêng của 2 loại môi chất ( đang dùng và muốn thay) có gần với nhau không?
2.Chủng loại dầu nhớt bôi trơn tương thích với 2 loại môi chất lạnh có giống nhau và phù hợp với máy nén đang sử dụng không? nhất là phải kiểm tra khả năng bôi trơn của loại nhớt mới ở các giá trị giới hạn trên và dưới của dải nhiệt độ ứng dụng. Cũng cần chú ý đến phương pháp xúc tẩy hết dầu cũ trước khi nạp dầu mới nếu cần
3.Hai loại môi chất có hàm quan hệ áp suất - nhiệt độ có gần giống nhau không? hoặc giả nếu không giống nhau thì ứng với dải nhiệt độ ứng dụng (tmin,tmax) theo yêu cầu thì loại môi chất mới muốn thay sẽ có dải áp suất làm việc (pmin,pmax) có chênh lệch (cao hay thấp) quá so với môi chất cũ đang dùng ( đến mức độ mà máy nén hiện hữu không thể chịu đựng được) hay không? Cần chú ý là nếu áp suất mới mà cao hơn cũ là bạn có thể loại trừ ngay (môi chất định thay thế) không thể dùng được vì sẽ làm máy nén ( nếu được thiết kế đúng và không dư về áp suất làm việc và công suất motor kéo) bị quá tải nhanh chóng
Thông thường các nhà chế tạo thiết bị, khi thiết kế 1 sản phẩm mới, đã so sánh và cân nhắc rất kỹ và chọn tối ưu loại môi chất lạnh sử dụng rồi. Vậy nên khi bạn thay đổi loại môi chất lạnh sẽ kéo theo nhiều hệ lụy không mong muốn và thường là sẽ không có được các tính năng sử dụng tối ưu như ban đầu. Nếu bạn quan tâm về vấn đề này thì hãy chịu khó đọc thêm tài liệu về môi chất lạnh và dầu nhớt lạnh - thí dụ như của thầy NGUYỄN ĐỨC LỢI - thì sẽ rõ hơn ngay.
Thân ái
 
Điểm đọng sương quá thấp làm đông đá giàn lạnh, khí nén không qua được, back ngược về bình tách dầu, áp tăng, van an toàn xả ầm ầm, máy tự động shutdown, nếu không quen sẽ sợ và chạy toán loạn!!
Nếu nhiệt độ đọng sương quá thấp (Do tải thấp) < 0oC thì có ảnh hưởng gì không bác. Trường hợp này nếu ở máy điều hòa vì một lý do nào đó quạt dàn lạnh quá yếu, dàn quá bẩn kẹt có thể gây nguy cơ nứt vỡ dàn bay hơi do nhiệt độ gas qua dàn lạnh quá thấp.
 
Các bác cho em hỏi cty em có con máy sấy làm mát bằng gió công suất sử lý 22m khối một phút.máy chạy diện 3fa.nó cứ chạy duơc khoảng 2h là cái ro le áp suất quạt lại nhảy reset thì lại chạy được vậy nó tại cái jì.các bác giúp em với.em mới vào nghề
 
Các bác cho em hỏi cty em có con máy sấy làm mát bằng gió công suất sử lý 22m khối một phút.máy chạy diện 3fa.nó cứ chạy duơc khoảng 2h là cái ro le áp suất quạt lại nhảy reset thì lại chạy được vậy nó tại cái jì.các bác giúp em với.em mới vào nghề
Bác à cái này có nhiều nguyên nhân lắm ạ. bác bên công ty nào ạ.em sẽ cử người bên em xuống kiểm tra miễn phí cho anh
 
Thiết bị đo lường trong lĩnh vực HVAC/R.
1. Camera nhiệt độ, sung đo nhiệt độ
2. Logger nhiệt độ, độ ẩm với nhiều vị trí đo (nhiều kênh)
3. Thiết bị đo phân tích đồng thời quá trình SuperHeating và SubCooling của hệ thống lạnh.
4. Thiết bị đo vận tốc gió dạng sợi nhiệt/ dạng cánh quạt.
5. Thiết bị đo độ chân không
6. Thiết bị đo phát hiện rò rỉ khí gas.
7. Thiết bị đo nồng độ CO/ CO2 trong phòng
 
Bên em có chiếc máy sấy khí hiệu ORION, bị hiện tượng Block không hoạt động nhưng kiểm tra thì block vẫn ok, các phần khác như rơ le, tụ không vấn đề gi, chỉ có kim chỉ áp xuất ga tăng cao vượt ngưỡng cho phép. Anh xem có thể tư vấn giúp
 
Bên em có chiếc máy sấy khí hiệu ORION, bị hiện tượng Block không hoạt động nhưng kiểm tra thì block vẫn ok, các phần khác như rơ le, tụ không vấn đề gi, chỉ có kim chỉ áp xuất ga tăng cao vượt ngưỡng cho phép. Anh xem có thể tư vấn giúp
anh cho em xin địa chỉ cty và số liên lạc em sẽ cử kỹ thuật xuống kiểm tra miễn phí cho anh ạ
 
Điểm đọng sương quá thấp làm đông đá giàn lạnh, khí nén không qua được, back ngược về bình tách dầu, áp tăng, van an toàn xả ầm ầm, máy tự động shutdown, nếu không quen sẽ sợ và chạy toán loạn!!
Máy nén Cty em khi chạy điểm sương toàn về âm,bác có biết cách khắc phục ntnao chỉ giúp em với. Tks bác
 
Máy nén Cty em khi chạy điểm sương toàn về âm,bác có biết cách khắc phục ntnao chỉ giúp em với. Tks bác
Hiện tượng này có nhiều nhưng sau bình tách dầu luôn có van áp suất tối thiểu (van 1 chiều), áp tăng thì máy ngắt tải làm sao mà van an toàn xả ầm ầm vậy bác.
Còn điểm sương toàn về âm, có 2 cách xử lý là điều chỉnh van bypass máy sấy hoặc van tiết lưu nước giải nhiệt bình ngưng bạn nhé ^^
 
Back
Bên trên