Các bác chỉ giáo giúp em về AHU có 2 quạt cấp hồi sử dụng tách ẩm ngưng tụ (dùng trong bệnh viện) với . Bác nào có mô hình về nó cho em xin luôn .
Sự khác nhau và ưu nhược điểm giữa tách ẩm ngưng tụ và tách ẩm bằng Heater ?
Chào bác Tinh.BMS.
Xin giới thiệu với bác, công ty bên em chuyên sản xuất AHU có hệ thống tách ẩm ngưng tụ cho bệnh viện, nhà máy dược,...
Gửi bác một số hình ảnh thực tế AHU có hệ thống tách ẩm ngưng tụ.
Đối với AHU có Hệ thống tách ẩm ngưng tụ được đánh giá là hiệu quả về năng lượng và phù hợp với các tiêu chí ngành dược:
- Precooling: làm tăng thêm công suất lạnh của AHU và góp phần vào việc tách một phần ẩm sơ bộ.
- Reheating: tăng nhiệt độ và hạ ẩm cho hệ thống.
Một số ưu điểm của hệ thống tách ẩm ngưng tụ so với các thiết kế thông thường như dùng điện trở và heating coil.
1. Điện năng tiêu thụ giảm: nếu bạn cần 20 Kw nhiệt cho điện trở sưởi (tương đương 20kwh điện) thì dùng hệ thống này bạn chỉ cần 4-5 kwh điện cung cấp cho máy nén vì heating coil (kw) = cooling coil (kw)+ compressor kw in put. (20 = 5 + 15)
2. Làm lạnh sơ bộ hệ thống: giảm công suất của giàn lạnh chính. Như công thức trên, bạn sẽ có 15kw lạnh.
3. Không đốt cháy bụi, tạo khí độc: Đối với điện trở sưởi, nhiệt độ điện trở thông thường 140°C làm cháy các bụi bẩn sinh ra khí độc đi vào hệ thống. Còn đối với giàn coil nóng, nhiệt độ cao nhất của giàn nóng là 65°C. Khả năng cháy bụi để tạo khí độc là không có.
4. Phân bố nhiêt độ và độ ẩm đều: kích thước rộng và cao của giàn nóng bằng với kích thước của giàn lạnh chính nhờ đó nhiệt độ và độ ẩm tại mọi điểm trước khi vào ống gió sẽ đều nhau so với trường hợp dùng điện trở sưởi.
5. Thời gian sử dụng lâu dài: Vì giàn nóng được giải nhiệt tốt, nên tuổi thọ máy nén là khá cao.
6. Độ ẩm hệ thống tạo ra 45 – 50%RH
Với chi phí đầu tư ban đầu cao hơn một ít, nhưng bù lại lợi ích về điện năng tiêu thụ, và làm lạnh sơ bộ có thể thấy đây là một giải pháp hiệu quả đối với các hệ thống lạnh yêu cầu khắc khe về nhiệt độ và độ ẩm.