Dân Dụng Tại sao khi thiếu gas máy lạnh bị bám tuyết đường ống hồi về máy nén

Mạo muội trả lời câu hỏi của bác như sau:
- Thiếu gas nên áp suất bay hơi thấp dẫn đến nhiệt độ bay hơi dưới 0 độ C -> gây hiện tượng đóng tuyết
- Dàn không trao đổi nhiệt được với môi trường, dẫn đến môi chất lạnh chưa hoá hơi hết trong dàn. Tiếp tục hoá hơi trên ống góp và đường hồi dẫn đến hiện tượng đóng tuyết
Chú Bắc vẽ thêm cái đồ thị lên cho anh em dễ hiểu hơn
 
a


bác cỏ thể giải thích cho mọi người. cảm ơn bác
Mình xin được giải thích : Dựa vào đồ thị của từng loại môi chất lạnh thì bạn sẽ thấy khi thiếu gas áp suất bay hơi giảm, áp suất tỷ lệ với nhiệt độ, vì vậy trường hợp nhiệt độ môi chất lạnh giảm dưới nhiệt độ 0 độ C, dẫn đến hơi nước ở không khí sẽ bám tuyết trên thành ống
TT
 
Thường Điều hòa bị bám tuyết đường ống hồi về máy nén khí dàn lạnh quá bẩn, quạt dàn lạnh yếu khiến gió qua dàn lạnh không giải nhiệt được. Ở chỗ mình có trường hợp thiếu gas, máy điều hòa dạng tủ 42000Btu/h, áp hút 28psi, dòng 6.1A bám tuyết hết đường ống hồi, dàn lạnh và cả bình góp hơi. Thường nếu thiếu gas phải gây bám tuyết trên đường ống nhỏ chứ nhỉ, mình không hiểu vì sao.
Dòng của loại này khi đủ gas khoảng bao nhiêu nhỉ, tầm 9 - 10A phải không.
Vơi dòng máy tủ đứng hầu hết là từ 3HP trở lên tiết lưu tại giàn lạnh nên ko xảy ra trường hợp bám tuyết đường ống nhỏ nha các bạn.( đường ống nhỏ là đường gas lỏng áp cao ) vì vậy các bạn nên lưu ý là khi lắp các máy này nên sử dụng gen đôi ( tách biệt ống gas lớn , nhỏ) để tránh làm giảm hiệu suất của máy, đây là điểm mà rất nhiều người không để ý tới.
trường hợp thiếu gas đóng tuyết đường hồi ( ống lớn ) là đúng như các bạn suy luận:
Ban đầu do áp suất thấp->nhiệt độ thấp nên giàn lạnh sẽ bị đóng tuyết phía đường ống sau tiết lưu, dần sẽ đóng đá và lan toả dần về phía đường ống gas hồi
 
Em là thành viên mới xin phép mạo muội tl như sau cho rôm rả diễn đàn
Theo như em đc học tập - làm việc
Thì: bám tuyết đầu hồi em thường gặp thì là do
- dàn lạnh quá bẩn - giải nhiệt kém
- quạt dàn lạnh có vấn đề ( em từng gặp 1 em quạt dàn lạnh chạy đc 1 tiếng nóng quá rơle nhiệt trong quạt ngắt )
- nếu máy mới lắp khả năng gập ống hồi rất là cao ( tiết lưu hai lần )
- dư gas thì khả năng này loại các bác ạ ( là thợ rồi thì nạp dư gas là đieu k thể)
- tắc bẩn cũng gây ra bám tuyết đầu hồi nhé các bác ( em đã gặp 1 em tắc dàn lạng k hoàn toàn rồi)
- với máy tiết lưu dàn lạnh thì không bao giờ có chuyện đóng tuyết ở đầu đẩy
 