Cần giúp tại sao van điện từ lại đặt trước van tiết lưu ?

Thiem Nguyen

Thành Viên [LV 0]
giúp e trả lời chính xác câu này với các huynh...trả lời nhanh nhất có thể ..thanks
tại sao van điện từ lại đặt trước van tiết lưu?
 
giúp e trả lời chính xác câu này với các huynh...trả lời nhanh nhất có thể ..thanks
tại sao van điện từ lại đặt trước van tiết lưu?

Nếu muốn câu trả lời đầy đủ thì chắc bác phải giở sách xem.
Một vài lý do mà em nhớ là:
+ Van điện từ có trở lực cục bộ. Khi đặt sau van tiết lưu sẽ làm sai lệch trở lực tính toán của van. Bác xem lại các bước chọn van tiết lưu thì sẽ thấy rõ. việc đặt van phía sau chắc chắn sẽ gây nhiễu khi kiểm tra độ quá nhiệt của giàn lạnh, một bước quan trọng khi chạy thử.
+ Van tiết lưu có lọc, có orifice, khi cần thiểt thì phải kiểm tra lọc có dơ không, orifice có đúng cỡ không. Nếu bố trí van điện từ ở sau van tiết lưu thì sẽ gây khó cho việc rút ga và kiểm tra.
+ Một lý do nữa là khi dừng máy thì thường có pumpdown. Nếu bố trí van điện từ ở sau thì ngay khi khởi động máy sẽ có một lượng lỏng chờ sẵn trong dàn lạnh. ít thì không sao, nhiều thì không tốt. Nếu táy máy thử chơi cho van điện từ ở tận cuối dàn lạnh, thì sẽ biết ngay khi máy khởi động. Kể cả máy trục vít, cứ thử hút lòng chơi sẽ biết ngay sự quan trọng của quá nhiệt đầu hút máy nén. Máy reciprocating thì khỏi nói rồi: hút lỏng thì đi ngay:)
+Giả sử đó là kho lạnh, thì van tiết lưu nằm trong kho. Nếu bố trí van điện từ sau thì có nghĩa là cũng ở trong kho. Không hay lắm khi tinh đến nhiệt độ làm việc, cách điện, đi dây điện...

Trong thực tế em cũng đã thấy việc lắp ngược, nhiều năm sau vẫn chạy tốt. Nhưng đó không nên là lý do để làm theo.
 
Theo mình thì việc đặt van điện từ trước van tiết lưu là: giảm tổn thất nhiệt sau tiết lưu...^^. Còn 2, 3 vấn đề nữa mà mình không chắc nên không nói, heee.
 
Nếu muốn câu trả lời đầy đủ thì chắc bác phải giở sách xem.
Một vài lý do mà em nhớ là:
+ Van điện từ có trở lực cục bộ. Khi đặt sau van tiết lưu sẽ làm sai lệch trở lực tính toán của van. Bác xem lại các bước chọn van tiết lưu thì sẽ thấy rõ. việc đặt van phía sau chắc chắn sẽ gây nhiễu khi kiểm tra độ quá nhiệt của giàn lạnh, một bước quan trọng khi chạy thử.
+ Van tiết lưu có lọc, có orifice, khi cần thiểt thì phải kiểm tra lọc có dơ không, orifice có đúng cỡ không. Nếu bố trí van điện từ ở sau van tiết lưu thì sẽ gây khó cho việc rút ga và kiểm tra.
+ Một lý do nữa là khi dừng máy thì thường có pumpdown. Nếu bố trí van điện từ ở sau thì ngay khi khởi động máy sẽ có một lượng lỏng chờ sẵn trong dàn lạnh. ít thì không sao, nhiều thì không tốt. Nếu táy máy thử chơi cho van điện từ ở tận cuối dàn lạnh, thì sẽ biết ngay khi máy khởi động. Kể cả máy trục vít, cứ thử hút lòng chơi sẽ biết ngay sự quan trọng của quá nhiệt đầu hút máy nén. Máy reciprocating thì khỏi nói rồi: hút lỏng thì đi ngay:)
+Giả sử đó là kho lạnh, thì van tiết lưu nằm trong kho. Nếu bố trí van điện từ sau thì có nghĩa là cũng ở trong kho. Không hay lắm khi tinh đến nhiệt độ làm việc, cách điện, đi dây điện...

Trong thực tế em cũng đã thấy việc lắp ngược, nhiều năm sau vẫn chạy tốt. Nhưng đó không nên là lý do để làm theo.

cảm ơn huynh...mong được sự giúp đỡ của các huynh !
 
Theo mình biết quy trình tắt máy chiller (sử dụng van TL điện) như sau: khi bạn lệnh tắt máy chiller sẽ không tắt ngay nhưng tại thời điểm đó van tiết lưu sẽ từ từ đóng lại, khi đó máy nén sẽ đưa lượng lỏng sau van tiết lưu lên giàn nóng. Còn cái van chặn cấp dịch theo mình nghĩ nó chỉ phat huy tác dụng trong trường hợp mất điện đột ngột nhưng cũng không quan trọng lắm bởi mình đã làm nhiều cái chiller không có van chặn này nhưng 10 năm vẫn chạy tốt. Nhưng van chặn lại tỏ ra khá hữu dụng với trường hợp van tiết lưu nhiệt do van tiết lưu nhiệt không bao giờ đóng kín kể cả khi máy đã tắt.
Còn bạn hỏi tại van chặn đặt trước van tiết lưu thì theo mình có lẽ để thuận tiện cho việc nhốt gas để sửa chữa và thay van tiết lưu chăng ?
 