Ðề: Thắc mắc chút xíu về phần gió tươi.
Việc có bố trí thêm phần cấp gió tươi hay gió thải vào phòng ngoài lượng gió tươi cấp vào dàn lạnh phụ thuộc vào việc tính toán lưu lượng gió và yêu cầu kỹ thuật của công trình. Nếu lượng gió tươi cấp vào dàn lạnh đủ cho yêu cầu gió tươi của phòng thì không cần cấp thêm. Trong 1 số trường hợp lượng gió tươi yêu cầu quá lớn hoặc yêu cầu phải cấp thường xuyên gió tươi vào phòng kể cả khi dàn lạnh không làm việc thì phải lắp thêm hệ thống này. Một trường hợp thường gặp là khi cải tạo công trình do thay đổi chức năng của phòng cần tăng lượng gió tươi thì người ta lắp thêm hệ thống cấp gió tươi riêng ngoài lượng gió tươi cấp vào dàn lạnh.
Đối với những không gian điều hòa thông thường như nhà ở, văn phòng, nhà máy ... thường không kín hoàn toàn do đó khi ta cấp một lượng gió tươi vào phòng thì sẽ có một lượng gió thải tương ứng thoát ra khỏi phòng qua các khe cửa, lam gió, mở cửa v.v. do chênh lệch áp suất trong phòng và bên ngoài. Ngược lại, nếu ta dùng quạt hút để chủ động thải gió ra ngoài thì cũng sẽ có một lượng gió tươi (đôi khi không thật sự tươi) xâm nhập vào phòng. Trong trường hợp này nếu cấp gió tươi vào phòng thì không cần hệ thống gió thải mà nếu cần chỉ lắp cửa gió thải hoặc 1 đoạn ống ngắn thông ra bên ngoài thôi.
Trường hợp trong không gian điều hòa có sản sinh ra những chất độc hại như khói, bụi, hóa chất hoặc nhiệt lớn thì cần phải thiết kế hệ thống gió thải để lấy đi lượng khí độc hại này tránh lan tỏa vào không gian điều hòa.
Một số trường hợp khác, trong không gian điều hòa có phát sinh chất độc hại, nhiệt đồng thời cần lượng gió tươi cho người và sự hoạt động của thiết bị thì phải lắp cả hệ thống cấp gió tươi và hút gió thải để đảm bảo yêu cầu về gió và chủ động trong điều khiển.
Đối với phòng sạch, gần như không có khe hở và các cửa đều có hệ thống khóa lẫn (trừ relief damper dùng để điều chỉnh áp suất phòng) nên khi cấp gió tươi vào phòng phải có đường ống gió thải để thải gió ra ngoài đồng thời chủ động điều chỉnh lưu lượng gió (dùng quạt hoặc van chỉnh gió) nhằm duy trì áp suất trong phòng.
Vài ý kiến đóng góp. Mong các bác góp ý thêm.