Trước khi trao đổi về Kỹ thuật với Bạn, tôi chỉ xin đề nghị với Bạn về cách hành văn và dùng từ tiếng Việt cho đúng Ngữ pháp, để Người đọc khỏi hiểu nhầm ý mà Bạn muốn diễn đạt. Xin đơn cử vài dẫn chứng ở ngay đây. Tôi không hề có ý bắt bẻ về Câu chữ mà chỉ muốn nói rằng, tôi không hiểu rõ ý Bạn qua những Từ ngữ mà Bạn trình bày.
Thứ nhất, Bạn viết: "nó sẽ chỉ có thể thoát nước ở phần vượt qua đoạn cột áp nước 800mm kia...". Vậy thì (có thể suy diễn rằng) ở những phần không vượt qua đoạn cột áp nước 800mm thì nước không thể chảy thoát được hay sao?!
Thứ hai, Bạn viết: "thế người ta cần đoạn T cách nhau 2-4m để thoát khí cho toàn nhánh, và đoạn đầu thêm Cút khóa để sau này vệ sinh toàn tuyến để làm gì?". Tôi không thể hiểu được cụm từ "đoạn T cách nhau 2-4m" cũng như "cút khóa" là Bạn muốn ám chỉ Cái gì trong các Linh kiện về ống nước;. Tôi chưa hề gặp những từ này khi đi làm đến giờ. Bạn có thể vui lòng giảng giải giúp ạ. Một điều nữa là đối với các Hệ ống nước xả có dùng Bơm xả nước, về nguyên tắc, ít nhiều cũng có Áp dư (lớn hơn 0), nên không cần và cũng không thấy có khuyến cáo là mổ trích chữ T mở hở ra KK bên ngoài để làm thông hơi. Không hiểu là Bạn muốn nói "để thoát khí" là khí gì? Việc mổ trích thoát khí cho Đường ống Bơm có áp (nếu có) phải kèm theo 1 Dụng cụ Tách khí tự động (Auto Air Vent) chứ không thể tùy tiện. Tôi chưa nói rõ vì chưa hiểu ý Bạn. Nếu có chăng hãy vẽ phác Sơ đồ mà Bạn muốn Diễn đạt.
Thứ ba là xin đừng hiểu lầm, Tôi không hề có ý nói muốn Áp dụng ĐL Bernoulli cho các Hệ bơm nước xả thông thường, bởi bì nó quá đơn giản, không đáng để làm vậy. Cũng như sử dụng PM Trace, Hap để đi tính Phụ tải cho 1 cái Phòng ngủ thông thường. Mà chỉ muốn nói rằng, nếu trong những Tình huống (hãn hữu) thật khó khăn, cực đoan thì, về Nguyên tắc, cũng có thể Vận dụng ĐL này (với những Thông số vật lý như Tổn thất áp của Dòng chảy) để tính phác thảo, kiểm tra xem là liệu với các Bơm xả đã cho (trong Dàn lạnh) (với Thông số từ nhà SX) thì liệu Bơm xả có thể đẩy được nước xả chạy suốt hết qua Tuyến ống (ngay cả) rất dài (với rất nhiều co cút, thậm chí là cả băng qua những Vật cản dốc đứng với độ cao cụ thể - tất nhiên là không được có những cái T hở ra ngoài) được hay không? Đấy chính là cái thế mạnh, cái hữu ích của Công cụ Phương trình Bernoulli, nếu ta biết Vận dụng. Chứ không phải áp đặt ĐL này cho Hệ Bơm nước xả nhe Bạn.