Cần giúp thắc mắt về đồ thị

tranvanviet

Thành Viên [LV 0]
cho em hỏi, nhiệt độ ra khỏi PAU là 16 độ C bầu khô, và 15,4 độ C bầu ướt. sau khi ra khỏi thì hòa trộn với gió hồi nhiệt độ là 24 độ C, độ ẩm 60% rồi vào AHU xử lý tiếp tục rồi mới cấp cho phòng, với nhiệt độ phòng là 24 độ C. như vậy mình cần thiết hòa trộn với gió hồi 0, vì gió hồi chủ yếu là làm giảm nhiệt độ giói cấp trước khi vào AHU để tăng hiệu suất. nhưng nhiệt độ ở đây là rất thấp so với nhiệt độ phòng. và em không thể vẽ được đồ thị theo thông số như trên nên hỏi các anh đi trước giúp em tháo gỡ vướng mắc này. em cảm ơn nhiều ạ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Theo ý kiến của mình thì lưu lượng gió trong hệ thống phải được bảo toàn. Gió tươi + gió hồi = gió cấp - gió rò ra - gió thải.
Lượng gió rò ra + gió thải bằng với lượng gió tươi từ PAU. Việc hòa trộn gió tươi và gió hồi tại thùng hồi của AHU là nhằm các mục đích:
- Đảm bảo lưu lượng cấp của AHU sẽ đúng theo thiết kế.
- Giảm nhiệt độ gió tươi lúc cấp và AHU.
- Các phòng do AHU cấp gió sẽ nhận được gió có hòa trộn gió tươi, không bị ngộp.
Do gió tươi đã được giảm nhiệt độ khi qua PAU nên việc hòa trộn là để đảm bảo lưu lượng cấp của AHU và các phòng sẽ không bị ngộp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Theo ý kiến của mình thì lưu lượng gió trong hệ thống phải được bảo toàn. Gió tươi + gió hồi = gió cấp - gió rò ra - gió thải.
Lượng gió rò ra + gió thải bằng với lượng gió tươi từ PAU. Việc hòa trộn gió tươi và gió hồi tại thùng hồi của AHU là nhằm 2 mục đích:
- Giảm nhiệt độ gió tươi lúc cấp vào AHU.
- Đảm bảo lưu lượng cấp của AHU sẽ đúng theo thiết kế.
- Các phòng do AHU cấp gió sẽ nhận được gió có hòa trộn gió tươi, không bị ngộp.
Do gió tươi đã được giảm nhiệt độ khi qua PAU nên việc hòa trộn là để đảm bảo lưu lượng cấp của AHU và các phòng sẽ không bị ngộp.
bạn ơi nhưng ở đây gió cấp cho AHU đã rất thấp có 16 độ khô và 15,4 độ ướt thôi.
 
Bạn cho mình biết lưu lượng của AHU, PAU và độ ẩm tương đối của không khí trong phòng lúc thiết kế được không ?
 
Theo ý kiến của mình thì lưu lượng gió trong hệ thống phải được bảo toàn. Gió tươi + gió hồi = gió cấp - gió rò ra - gió thải.
Lượng gió rò ra + gió thải bằng với lượng gió tươi từ PAU. Việc hòa trộn gió tươi và gió hồi tại thùng hồi của AHU là nhằm các mục đích:
- Đảm bảo lưu lượng cấp của AHU sẽ đúng theo thiết kế.
- Giảm nhiệt độ gió tươi lúc cấp và AHU.
- Các phòng do AHU cấp gió sẽ nhận được gió có hòa trộn gió tươi, không bị ngộp.
Do gió tươi đã được giảm nhiệt độ khi qua PAU nên việc hòa trộn là để đảm bảo lưu lượng cấp của AHU và các phòng sẽ không bị ngộp.

Haha, "bị ngộp" nghĩa là sao vậy bạn, chưa nghe cái từ này trong DHKK bao giờ
 
@tranvanviet: Lưu lượng của AHU là 530 l/s hả bạn? Hệ thống của bạn có mấy AHU và PAU như vậy vậy ? Nếu chỉ có 1 AHU và 1 PAU thì hệ thống của bạn hơi lạ, mình vẫn chưa hình dung ra được hệ thống đó hoạt động thế nào, bạn có sơ đồ nguyên lý của hệ thống không ? Mình thấy lạ là vì hệ thống thông thường thì PAU sẽ có lưu lượng nhỏ hơn AHU.
@honka : bị ngộp là giống ngột ngạt do thiếu gió tươi đó bạn, chữ ngộp mình ghi theo văn nói nên chắc đọc hơi lạ.
 
@tranvanviet: Lưu lượng của AHU là 530 l/s hả bạn? Hệ thống của bạn có mấy AHU và PAU như vậy vậy ? Nếu chỉ có 1 AHU và 1 PAU thì hệ thống của bạn hơi lạ, mình vẫn chưa hình dung ra được hệ thống đó hoạt động thế nào, bạn có sơ đồ nguyên lý của hệ thống không ? Mình thấy lạ là vì hệ thống thông thường thì PAU sẽ có lưu lượng nhỏ hơn AHU.
@honka : bị ngộp là giống ngột ngạt do thiếu gió tươi đó bạn, chữ ngộp mình ghi theo văn nói nên chắc đọc hơi lạ.
cái hệ thống mình có một PAU dùng cho 56 AHU bạn, với lại nó hòa trộn ngay trong phòng chứ không hòa trộn trước AHU
 