Công Nghiệp Thiết kế cho Data Center

Herot

HVACR Staff
@ Khiết: Bác muốn đặt câu hỏi cho các thành viên thì nên đưa vào phần diễn đàn nhé, kô nên đưa ngoài trang chủ như thế ( Herot đã chuyển vào đây để các anh em thảo luận về chuyên đề này, đây cũng là một mục rất hay cần thảo luận đấy các bạn ).

\"
Em đang làm việc cho một công ty về truyền thông, công ty em chuẩn bị thành lập một Data Center và giao cho em lo phần nhiệt và ẩm cho Data Center (DC), nhưng hồi nào tới giờ em có biết cái DC là cái gì đâu và các điều kiện tính toán tải lạnh trong đó nữa chứ. Có pác nào biết giúp em với!...
\"
 
Trả lời: Thiết kế cho Data Center

Đối với Data Center thì yêu cầu cho hệ thống M&E có hơi phức tạp hơn một tí so với bình thường.
Ví dụ như hệ thống máy điều hòa thì không thể sử dụng Commercial Air Con được mà cần phải sử dụng Precision Air Con, vì lọai máy này sẽ điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm bên trong rất chính xác.
Hệ thống chữa cháy không dùng bằng nước hay foam mà phải dùng chữa cháy bằng khí (vd : FM200).
Yêu cầu cho sàn cũng khắt khe hơn , phải dùng sàn nâng. Vì tất cả hệ thống M&E sẽ chuyển từ trần xuống sàn.
Khi Bác có yêu cầu cụ thể thì cho mình biết thêm.
 
Trả lời: Thiết kế cho Data Center

Bác ACMV nói đúng rồi đó.
@ Khiết: Dunham-Bush (Malaysia) BHD. có dòng sản phẩm DB-Aire chuyên dùng cho những ứng dụng đòi hỏi Precision Cooling như Data Center, Internet Server, Telephone Switches (PABX). Bác có thể liên lạc với em qua email: [email protected] để biết thêm chi tiết.
 
Trả lời: Thiết kế cho Data Center

Xin lổi mấy Pác hổm nay em đi công tác chưa cập nhật được trả lời của mấy Pác.
Cho em hỏi thêm một tí nhé!!!!
Theo em được biết trong Data Center hệ sàng nâng có các tấm sàng được đục lổ cho không khí lạnh đi lên làm mát thiết bị vậy có ống gió dẫn không khí lạnh từ AHU đến các tấm đó không? trong tài liệu em không thấy ghi vấn đề này.
Thứ hai là các tín hiệu nhiệt, ẩm lấy được từ các cảm biến có thể đưa về máy vi tính để điều khiển không? Nếu đưa về được thì phải mua những cảm biến đó ở đâu và cách thức kết nối với máy vi tính như thế nào.

Cảm ơn mấy Pác nhiều!!!
 
Trả lời: Thiết kế cho Data Center

Theo mình được biết thì hệ sàn nâng có các tấm sàn đục lỗ đóng vai trò là các miệng phân phối gió lạnh lên trên, còn kênh dẫn gió lạnh từ máy điều hòa đến các tấm sàn này chính là khoảng không gian giữa tấm sàn nâng và sàn nhà.
Còn bộ điều khiển vi xử lý của máy có thể đảm bảo sai số về nhiệt độ là ±0.5•C, độ ẩm là ± 3% và nó được đặt trong khoang riêng ở giữa máy để nâng cao khả năng bảo vệ với sự nhiễm điện từ. Ngoài ra bộ điều khiển này cho phép kết nối với giao diện mạng Lan và kết nối với hệ thống điều khiển tòa nhà BMS.
 
Trả lời: Thiết kế cho Data Center

Đây là hình ảnh về loại máy điều hòa precision Air-con và sàn nâng Access floor cho trung tâm dữ liệu Data Center. Nếu Bác cần thêm thông tin về vấn đề này có thể liên lạc với mình qua mail: [email protected]
AccessFloorandAirCon.jpg
 
Trả lời: Thiết kế cho Data Center

[file]
BÊN CÔNG TY MÌNH CÓ SẢN PHẨM CHỮA CHÁY PYROGEN RẤT PHÙ HỢP CHO CÁC PHÒNG DATA CENTER ( SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG ) SAU ĐÂY LÀ VÀI NÉT VỀ SẢN PHẨM CUA CÔNG TY MÌNH

PyroGen - chất xúc tác tự dập lửa

PyroGen là một sản phẩm tự chữa cháy có hiệu năng lớn được phần lớn các nước sử dụng, nhưng tại Việt Nam lại chưa dùng phổ biến. PyroGen là một chất xúc tác sol khí, có khả năng tự dập tắt lửa.

Nguyên lý hoạt động

Ban đầu đây là một hóa chất ở thể rắn, chứa trong hộp không có áp suất. Khi được kích hoạt bằng nhiệt hoặc điện sẽ tạo ra một sol khí có đặc tính dập lửa cao nhất. Sol khí này có chứa các hạt có kích thước micron ở dạng lơ lửng, trong một hỗn hợp gồm các khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là nitơ.

Sau khi kích hoạt, các chất sol khí nói trên sẽ nhanh chóng xâm nhập vào vùng cần được bảo vệ, tấn công vào ngọn lửa cả về đặc tính hóa học lẫn lý học và ngay lập tức dập tắt ngọn lửa trong vòng 6 phút.

Cơ cấu nén ngọn lửa : Ngọn lửa hình thành bởi các phản ứng chuỗi thông qua \"các chất mang chuỗi\" O, H và OH. Sol khí PyroGen tạo ra các gốc kali (K) và cho phép xâm nhập vào phản ứng chuỗi của ngọn lửa. Các gốc K tấn công vào chuỗi O, H và OH, loại bỏ chúng ra khỏi phản ứng chuỗi ngọn lửa trong khi hoàn toàn không làm cạn kiệt oxy. Do đó ngọn lửa sẽ được dập tắt theo phương pháp hóa học.

Do cơ cấu nén ngọn lửa như trên nên bầu không khí sau khi sử dụng PyroGen vẫn được bảo đảm, không gây hại cho sức khỏe. Đồ vật sau khi dập lửa cũng không bị hư hỏng như sử dụng nước hay bình bọt.

Nên dùng sản phẩm chữa cháy nào?

Tuy theo từng trường hợp mà sử dụng các sản phẩm chữa cháy phù hợp với điều kiện kinh tế. ở những nơi không có đồ quý, không chứa giấy tờ, hồ sơ, đám cháy khó lây lan thành diện rộng có thể sử dụng đồng thời cả nước và bình cứu hỏa. ở những nơi quan trọng như lưu trữ hồ sơ, phòng chứa máy vi tính, trạm biến áp, nơi để bình gas, các khu công nghiệp quan trọng, các tàu chở hàng trọng lượng lớn, khu chế xuất, các xí nghiệp may, các kho quân trang vũ khí đạn dược, các kho xăng dầu, cả những nơi không thể dùng phương pháp chữa cháy thông thường ...nên việc sử dụng PyroGen là giải pháp tốt nhất. PyroGen có nhiều loại thể tích, từ rất nhỏ, chỉ bằng một chai nước đến rất lớn nên có thể dễ dàng lựa chọn. Giá của sản phẩm này tuỳ thuộc kích thước sản phẩm; . Hóa chất trong PyroGen để được trong vòng 10 năm nên không phải thay như bình cứu hỏa.

Đối với các loại máy, để tránh cháy chập, bạn nên lắp đặt một bình PyroGen trong chính chỗ dễ gây cháy. Nếu chẳng may sự cố cháy xảy ra, PyroGen sẽ tự động kích nổ, bao trùm ngọn lửa trong máy, vì thế sẽ giảm đáng kể hư hỏng cho máy. Thời gian khắc phục sẽ nhanh, không làm ảnh hưởng đến công việc của bạn.


- Bước 1: Ngọn lửa hình thành bởi các chuỗi thông qua các chất mang chuỗi O,H và OH

- Bước 2: khi Pyrogen tạo ra các gốc kali (K) và cho phép xâm nhập vào phản ứng chuỗi của ngọn lửa.

- Bước 1: Các gốc K tấn công vào chuỗi O.H và OH, loại bỏ chúng ra khỏi phản ứng chuỗi ngọn lửa trong khi hoàn toàn không làm cạn kiệt oxy.

Đây là sản phẩm chữa cháy rât ưu việt sử dụng trong ngành viễn thông và ngành điện

Được sư ủy quyền của nhà máy Pyrogen Siêu Thanh hiên là nhà phân phối chính thức và duy nhất tại Việt Nam.
Hiện nay công ty chúng tôi đang tìm đại lý phân phối tại khu vực miền Trung và Phía Bắc.

Cần thông tin về sản phẩm và kỹ thuật xin liên hệ với chúng tôi


CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH ( SIÊU THANH GROUP )
254 TRẦN HƯNG ĐẠO- Q.1. TPHCM
DT: 084.08.9202020 - 555 - 565
Email : [email protected]
[email protected]

NGUYỄN LỘC ĐĂNG HUY
PROJECT MANAGER
0903.980.888
 
Trả lời: Thiết kế cho Data Center

bác Pro, bác cho mình biết thêm chi tiết sản phẩm điều hòa cho những dât data center được không? up lên cho tham khào và sẵn giới thiệu sản phẩm công ty của Pro luon.
 
Trả lời: Thiết kế cho Data Center

Chao cac bac.

Em xin trình bày giải pháp giải nhiệt bên công ty em.
-Bên em xây dựng hành lang nóng và hành lang lạnh để tăng hiệu quả trao đổi nhiệt
-Hướng cấp không khí lạnh từ dưới lên (downflow) hoặc từ trên xuống(upflow) phụ thuộc
vào chiều cao của tòa nhà.
GP1.JPG

http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2008_02/GP1.JPG
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2008_02/Gp2.JPG
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2008_02/Gp3.JPG
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2008_02/Gp4.JPG
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2008_02/Gp5.JPG
 
Trả lời: Thiết kế cho Data Center

Chào các bác.

Mấy hôm nay em bận quá nên không online dc. Hôm nay em up lên một số hình ảnh về máy PAC của bên em phân phối và giải pháp làm lạnh cho phòng DATA CENTER. Bác nào quan tâm thì cho em xin số di động để liên lạc và show giải pháp tổng thể.

Các bác có thắc mắc về DATA CENTER liên lạc với em 24/24h

http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2008_02/compact_dx_eng.rar
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2008_02/CyberAir_0506_en__2_.rar
Chào các bác.
 
Trả lời: Thiết kế cho Data Center

a. Input DAtA Theo UK
- Nhiệt độ phòng tối ưu 21+/- 2°K (Cibse Guide B2-2001)
hay 21+/-3K (BS 7083-1996)
- Độ ẩm 50+/-5%
-Nhiệt độ thay đỗi nhỏ hơn 3°K/h
-Độ ẩm thay đỗi nhỏ hơn10%/h
------------------------------------------------
b. Input Data: ASHRAE
Thiết kế DHKK cho data Center thuộc Class NEBS
(Network Equipment-Building Systems)
- Nhiệt độ phòng tối ưu 20-25°C cho DATA CENTER
-NEBS cho phép 18-27°C cho Telecom Equipment
- Nhiệt độ 5-40°C độ ẩm 5-85%,
recommended : Nhiệt 18-27°C Độ ẩm 55% cho DATA CENTER
-Nhiệt đỗi thay đỗi nhỏ hơn 2°K/h.
-Độ ẩm thay đỗi nhỏ hơn 5%/h.
-filtration : 65%,min.30%
( ISO Class 7 và ISO Class 8 Theo ISO 14644-1).
-------------------------------------
c. Lựa chọn Thiết bị:
- Theo Nguyên tắc N+1 hay N+2
(Công suất thiết bị dự phòng phải bằng hoặc lớn hơn các thiết bị trong N)
-----------------------------------------------

d. Các Kiểu hệ thống cho DATA Center:
-Air cooled
-Glycol cooled
-Water cooled
-Refrigerant cooled
-Chilled water
-Dual source
(nói chung sài được tất...)

[email protected] http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/A07_17SI_DATA_PROCESSING_AND_ELECTRONIC_OFFICE_AREAS.pdf
 
Trả lời: Thiết kế cho Data Center

Em thấy Bác giới thiệu nhiều công trình wá không biết Bác có hình ảnh thực tế về mấy công trình này không? Post lên cho bà con tham khảo đi!!!!!:woohoo:
 
Trả lời: Thiết kế cho Data Center

Chào các bác.

Mấy hôm nay em bận quá không lên mạng được. Hôm nay em post vài tấm hình của dự án. Do bí mật về công nghệ bên nhà đầu tư nên em không dám post nhiều. Các bác thông cảm nhé.
DSC03099.JPG
 
Trả lời: Thiết kế cho Data Center

Chào các bác.

Hôm nay em xin phép nói về xây dựng DATA CENTER chuẩn.

-Tiêu chuẩn TIA942 áp dụng cho phòng DATA CENTER
-Tiêu chuẩn UPTIME về thiết kế hệ thống điện
-Tiêu chuẩn ASHRE T9.9 áp dụng riêng cho DATA CENTER

Qua tư liệu các nhà sản xuất SERVER và các tiêu chuẩn ta có thông số thiết kế DATA CENTER như sau:

- Giải nhiệt
Nhiệt độ 22C sai lệch (-1,1)C
Độ ẩm 50%RH (-5%,5%)
- Thiết kế điện :TieI,TieII,TieIII,TieIV tùy theo đầu tư và tính liên tục của phòng SERVER.
- Giải nhiệt thiết kế theo hành lang nóng và hành lang lạnh
- Sử dụng sàn giả để thổi gió lạnh từ dưới lên
- Qui hoạch Power CABLE và DATA CABLE bên dưới sàn giả.
- Xây dựng hệ thống giám sát, hệ thống cảnh báo sớm khi có sự cố, hệ thống dò dỉ chất lỏng...

Pác nào quan tâm giải pháp tổng thể thì liên lạc với em nha.
Rất vu được tư vấn các pác

Ngô Xuân Lợi

[email protected]
 
Trả lời: Thiết kế cho Data Center

Các bác đi đâu hết rồi mà chẳng thấy ai cả. [code:1][/code:1]:huh: :angry: :eek:hmy: :side: :S :silly: :silly:
 
Trả lời: Thiết kế cho Data Center

@ bác Pro: Cái máy CRAC của công ty bác là cái nào vậy, bác chụp cho vài hình nối ống gió ở dưới sàn với được không ?.
Herot thấy dưới sàn là rất nhiều thanh đỡ đặt gần nhau, vậy phần thiết kế ống gió âm sàn cũng phải liên kết chặt chẽ với bên đơn vị thiết kế sàn nâng ?.
 