THUYẾT TRÌNH KỸ THUẬT
I. Tên Thiết Bị Và Quy Cách Chiller:
a. Nguyên Lý Hoạt Động:
Máy nén xoắn ốc (scroll) gồm hai phần xoắn ốc acsimet. Một đĩa xoắn ở trạng thái tĩnh, đĩa còn lại quay quanh đĩa xoắn cố định. Hai đĩa xoắn này được đặt ăn khớp vào nhau tạo thành các túi dạng hình lưỡi liềm.
Trong quá trình nén, phần xoắn ốc tĩnh được giữ cố định và phần xoắn động di chuyển trên trục chuyển động lệch tâm. Gas được dẫn vào khoảng trống do hai đĩa xoắn tạo ra. Hai đĩa khép dần từng nấc và dần tiến vào tâm của hình xoắn ốc, thể tích nhỏ dần tạo ra áp suất lớn, khi đến tâm thì gas đạt được áp suất đẩy và được nén qua cổng đẩy ở tâm của scroll cố định. Các túi khí được nén đồng thời và liên tiếp nên tạo ra sự liên tục, ổn định, hiệu quả và yên tĩnh trong quá trình hoạt động.
Nguyên lý hoạt động của máy nén scroll:
Gas đi vào từ hai lỗ mở đối tâm (A), được nén giữa các túi dạng lưỡi liềm của hai scroll (B và C), cho đến khi đến tâm (D) để đạt được áp suất đẩy cần thiết. Quá trình hút và nén gas diễn ra đều đặn, liên tục không xảy ra sự rung động và chấn động.
b. Đặc Điểm Máy Nén:
1. Đạt hiệu suất hoạt động tối ưu:
Máy nén scroll vận hành rất ít rung động, do quá trình hút và nén gas diễn ra liên tục và đều đặn. Điều này rất có lợi đối với hệ thống gas nối vào máy nén, do sự lan truyền rung động bị giảm đi rất nhiều để hạn chế tối đa hư hỏng cho các bộ phận và khớp nối. Vì vậy tuổi thọ hệ thống được tăng đáng kể.
5. Độ tin cậy cao
I. Tên Thiết Bị Và Quy Cách Chiller:
- Máy làm lạnh nước – nước giải nhiệt ( Water Cooled – Chiller Unit )
- Ký hiệu : KHOW-10S
- Môi chất lạnh : R.22
- Tổng công suất tiêu hao điện của Máy : 8.2 Kw
- Tổng công suất làm lạnh : 34.9 Kw = 30,000 Kcal/hr
- Dòng điện vận hành : 15.6 A
- Dòng điện khởi động : 93.4 A
- Kiểm soát cấp tần : 0-100 %
- Máy nén : Loại xoắn ốc kiểu kín số lượng : 01 máy nén.
- Bộ tăng nhiệt dầu : 62W
- Lượng Dầu làm mát máy nén :3.3 lít (SUNISO 4GS)
- Lượng môi chất cho máy lạnh : 5 Kg
- Dàn bay hơi (Evaporator ) : Loại kiểu U..
- Lưu lượng nước lạnh : 6 m3/h.
- Đường kín ống dẫn : PT2.
- Dàn ngưng tụ (Condenser ) : Loại ống chùm nằm ngang.
- Lưu lượng nước giải nhiệt : 7.5 m3/h.
- Đường kín ống dẫn : PT2.
- Trọng lượng thực tế : 245 kg.
- Trọng lượng khi vận hành :270 kg.
- Độ ồn của máy : 65 db.
- Kích thước : chiều dài 1300 mm Chiều rộng : 500 mm Chiều cao : 1100 mm.
- Nhiệt độ nước lạnh ra vào 7/12℃.
- Nhiệt độ nước giải nhiệt ra vào : 35/30℃.
a. Nguyên Lý Hoạt Động:
Máy nén xoắn ốc (scroll) gồm hai phần xoắn ốc acsimet. Một đĩa xoắn ở trạng thái tĩnh, đĩa còn lại quay quanh đĩa xoắn cố định. Hai đĩa xoắn này được đặt ăn khớp vào nhau tạo thành các túi dạng hình lưỡi liềm.
Trong quá trình nén, phần xoắn ốc tĩnh được giữ cố định và phần xoắn động di chuyển trên trục chuyển động lệch tâm. Gas được dẫn vào khoảng trống do hai đĩa xoắn tạo ra. Hai đĩa khép dần từng nấc và dần tiến vào tâm của hình xoắn ốc, thể tích nhỏ dần tạo ra áp suất lớn, khi đến tâm thì gas đạt được áp suất đẩy và được nén qua cổng đẩy ở tâm của scroll cố định. Các túi khí được nén đồng thời và liên tiếp nên tạo ra sự liên tục, ổn định, hiệu quả và yên tĩnh trong quá trình hoạt động.
Nguyên lý hoạt động của máy nén scroll:
Gas đi vào từ hai lỗ mở đối tâm (A), được nén giữa các túi dạng lưỡi liềm của hai scroll (B và C), cho đến khi đến tâm (D) để đạt được áp suất đẩy cần thiết. Quá trình hút và nén gas diễn ra đều đặn, liên tục không xảy ra sự rung động và chấn động.
b. Đặc Điểm Máy Nén:
1. Đạt hiệu suất hoạt động tối ưu:
- Không có van hút và van đẩy nên tạo được ưu điểm: Lọai được áp suất rơi gây ra bởi các van nên tăng hiệu suất năng lượng của chu trình.
- Không tồn tại không gian chết -Hiệu suất thể tích tăng gần 100%.
- Rất ít chi tiết chuyển động - Tỉ lệ hư hỏng máy nén giảm tối đa.
- Việc nén gas liên tục trong các túi của scroll - Vận tốc xoay luôn được giữ ở mức thấp.
- Máy nén scroll có ưu điểm khởi động giảm tải ngay cả khi áp suất hệ thống không cân bằng.
- Khi máy nén ngừng thì các scroll được tách ra và áp suất lúc này cân bằng.
- Khi máy nén khởi động trở lại, nó không ở điều kiện giảm tải. Vì áp suất sẽ tăng dần cho đến khi vượt quá áp suất đẩy làm van mở và thiết lập lại sự liên tục của hệ thống.
- Mômen khởi động thấp nên không cần tụ khởi động đối với các motor một pha.
- Có khả năng tránh được hiện tượng ngập lỏng và cho phép một lượng nhỏ chất bẩn rắn đi qua mà không làm hư hỏng phần SCROLL. Để tránh được hiện tượng ngập lỏng và cặn bẩn được là nhờ vào khả năng tương thích trục và tương thích bán kính trong máy nén SCROLL. Trong nhiều trường hợp không cần bình tách lỏng hoặc bình chứa lỏng lắp trên đường hút. Khi cần thiết thì máy nén scroll chỉ cần sấy cacte.
- Khả năng tương thích theo bán kính. Khi có lỏng hay chất bẩn thí scroll tách ra cho phép chúng đi qua tự do không làm hư hỏng máy nén.
- Khả năng tương thích theo trục. Khi quá tải, scroll cố định tách lên phía trên scroll quay để làm sạch khỏi máy nén bất kì lượng lỏng thừa nào.
Máy nén scroll vận hành rất ít rung động, do quá trình hút và nén gas diễn ra liên tục và đều đặn. Điều này rất có lợi đối với hệ thống gas nối vào máy nén, do sự lan truyền rung động bị giảm đi rất nhiều để hạn chế tối đa hư hỏng cho các bộ phận và khớp nối. Vì vậy tuổi thọ hệ thống được tăng đáng kể.
5. Độ tin cậy cao
- Vì máy nén SCROLL rất ít chi tiết chuyển động và dung sai bé trong cấu trúc nên tạo được độ tin cậy cao trong máy nén. Để tăng tối đa độ tin cậy trong vận hành, máy nén SCROLL được trang bị nhiều cách bảo vệ bn trong:
- Cửa sổ vượt quá tỉ số nén ngăn cản bằng đệm kín di động đặt giữa scroll cố định và không gian áp suất đẩy. Trong quá trình hoạt động bình thường, nó cung cấp đệm kín giữa các vùng áp suất cao và thấp.
- Tuy nhiên nếu có hư hỏng bất ngờ trong đường ống gây nên tỉ số vượt qua, đệm kín di động được xả ra khỏi chỗ của nó và cho phép áp suất cao ở phía đẩy chảy ngược sang phía áp suất thấp